как задать воду в лире?
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2858
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Воду задавали, задают, и будут задавать в виде гидростатического давления (по треугольной эпюре).
Если больверк считаете заанкереный - лучше вообще забудьте о моделировании грунтов конечными элементами. Задайте только нагрузки передаваемые на шпунт: активное и пассивное давление, гидростатику, давление приходящееся на стенку от складируемых грузов, навал судна, швартовную нагрузку. Это проще и результат вернее (сложнее прокосячить) Цитата:
Дипломчик считаешь? Не из МГАВТа случайно? |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
1. Активное и пассивное давление, как и любое давление - не может быть "сосредоточенным", потому как оно в этом случае превратится в СИЛУ Поэтому нагрузку задавать распределённой. Эпюры давления посчитать ручками, и задать как полагается. То же самое касается и гидростатического давления (только с ним проще)
2. Закрепить шпунтовую стенку: одна точка закрепления - в точке крепления анкеров вторая - на глубине условной заделки. в первом приближении задаёшь заделку на глубине от дна примерно равной свободной высоте стенки. Потом - в зависимости от полученых результатов корректируешь точку заделки (низа шпунта). Как это делается - должна знать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 17
|
препод всё с точностью наоборот говорил. я активное с пассивным, как говорится, ручками посчитала-думаю, вот она-распределённая нагрузка, а он мне-на каждом слое грунта площадь эпюры посчитай, сложи и на 1\3 глубины стенки приложи, как сосредоточенную. вот и правда они ничего не шарят.спасибо вам огромное. я с Волгограда. а, вот ещё последний вопросик: свойства грунтов вообще получается не надо задавать здесь?
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ко мне - на ты (я ещё не на столько стар!)
То, что он тебе предлагает - это ОЧЕНЬ упрощённый способ расчёта, который применялся в годы ЕГО молодости наверно, когда даже калькулятор в диковинку был В наше время такие упрощения делать считая конструкцию на компьютере, это как число ПИ округлять до 4 вместо 3.14... Свойства грунтов (углы внутреннего трения, сцепление, коэффициенты бокового давления, удельный вес) - влияют только на величину активного и пассивного давления. Построив эпюры пассивного/активного давления ты фактически собрала нагрузки на стенку. Далее тебе уже всё равно чего там за грунты. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Как задать сечение из 4-х уголков? | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.06.2012 17:02 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как задать температурно-деформационный шов в SCADе | soffokl | SCAD | 3 | 20.04.2009 21:47 |
Мультивыноска: как задать отступ текста? | discovery | AutoCAD | 4 | 11.06.2008 13:06 |