| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык двутавров через прокладку

Стык двутавров через прокладку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2012, 11:02 #1
Стык двутавров через прокладку
scatler
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150

Всем добрый день! Есть такой вот стык (см. вложение), наращивание прогона до 12м из двутавра I 30Б1 через пластину t10, обварка по всему контуру, стык располагается крайней трети пролета. Кто что думает по этому поводу? Из нагрузок только профлист и снег. Сварка с разделкой кромок не пойдет ибо сварку будут делать на площадке, из инструментов для разделки только "болгарка"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.png
Просмотров: 1109
Размер:	11.4 Кб
ID:	77292  

__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:

Последний раз редактировалось scatler, 28.03.2012 в 11:26.
Просмотров: 16134
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:06
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


а не легче ли просто сделать сварной монтажный шов по ГОСТ 5264-80 с разделкой кромок
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:11
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Что тут думать - считать надо.

P.S. В старом СНиП II-23-81* в п. 11.1*. была фраза "Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно прил.2, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества растянутых швов."
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 11:22
#4
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Например о концентрации напряжений можно подумать ) Сварку будут делать на площадке, с разделкой кромок у них, я думаю, не получится стык.
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 11:24
#5
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


обварите по ГОСТ 5264-80 эти двутавры и УЗК проведите и все.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 12:05
#6
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Например о концентрации напряжений можно подумать ) Сварку будут делать на площадке, .
Если балку порезать ровно ( под уровень) концентрации наприжения вятли будет, даже если будут стыковать на стройплошадке
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 14:20
#7
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


scatler

И еще такая тонкость, в Вашей пластине появляются силы поперек проката, и следовательно требования к ней как к фланцам, т.е. сталь ни как не ниже С345-12, растягивающие напряжений меньше половины допускаемых (было в старом снипе). А так узел известный, применяется как раз для того, чтобы уйти от физических методов контроля сварного шва - за счет увеличения длины сварных швов по сравнению со сваркой в "стык".
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 14:42
#8
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


С345-12 - такой стали нет в природе, есть 09Г2С-12
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 14:46
#9
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Не хотелось бы создавать новую тему, вопрос к мостовикам: можно ли так состыковать мостовые главные балки?
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 14:50
#10
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
Не хотелось бы создавать новую тему, вопрос к мостовикам: можно ли так состыковать мостовые главные балки?
Лучше сделайте монтажный стык на ВПБ или заклепках. Мосты не любят сварнину.)))
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:

Последний раз редактировалось Proekt@nt, 28.03.2012 в 14:58.
Proekt@nt вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 15:05
#11
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Это понятно, что лучше, но почему нельзя варить прокат встык и применять сталь Ст3пс в мостовых балках? (пункты СНиПа знаю интересует физика процесса)
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 15:16
#12
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Хотелось бы спросить у людей которые предлагают варить встык через пластину, как они собираются бороться с перегревом и разрушением швов от нагрева. Можно конечно соединение прогревать градусов до +400...+600 и попытаться варить, но к чему такие сложности, к таму же на площадке.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 15:25
#13
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Хотелось бы спросить у людей которые предлагают варить встык через пластину, как они собираются бороться с перегревом и разрушением швов от нагрева. Можно конечно соединение прогревать градусов до +400...+600 и попытаться варить, но к чему такие сложности, к таму же на площадке.
На накладках нельзя (опирается профлист), с разделкой кромок слишком сложно для местных усл. Каким еще образом можно сварить? Все равно усилия то не максимальные, может от перегрева ничего не случится. Потом о напряжениях по толщине проката следует беспокоиться только при толщине металла больше 40мм
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 15:36
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Попробуйте горизонтальные швы по металлу, но рез швеллера сделать косым (чтобы увеличить длину), а вертикальное соединение все таки через накладку. Можно еще с внутренней стороны арматуру приварить, вместо накладки (только посчитать такое соединение нужно.
Цитата:
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
, может от перегрева ничего не случится. Потом о напряжениях по толщине проката следует беспокоиться только при толщине металла больше 40мм
Речь идет именно о разрушении сварных швов в результате температурных деформаций. Вы выполнили шев, а затем его снова нагреваете и остужаете, да еще и натягиваете. Возможно возникновении трещин в металле шва. ГОСТ 5264-80 посмотрите, может и не надо кромки разделывать.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 19:15
#15
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Proekt@nt

Цитата:
- такой стали нет в природе, есть 09Г2С-12
Имелась в виду С345-12 по ТУ с контролем сплошности проката если он предусмотрен в 09Г2С-12, то я не возражаю.



Sacha 63

Цитата:
Хотелось бы спросить у людей которые предлагают варить встык через пластину, как они собираются бороться с перегревом и разрушением швов от нагрева. Можно конечно соединение прогревать градусов до +400...+600 и попытаться варить, но к чему такие сложности, к таму же на площадке.
Приварка фланца, правда толщиной по более раза в 3, к 30 двутавру рутинная операция.
Сколько был на заводах и монтажных площадках ни когда не видел, чтоб фланец до такой температуры грели ( по моему после 500 металл начинает светится малиновым светом). Я не говорю что предварительный прогрев это плохо, это наоборот очень даже ... И не разу технологи завода видя на чертежах фланцевый узел не заявляли: "Ну блин влипли придется узел греть".
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 19:52
#16
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Чего на накладках-то нельзя? Поясная накладка 10х160х390мм. 10мм толщины сыграют роль для профлиста, что лежит сверху? (Будет небольшой горбик, подумаешь..) Стыкуйте накладками!

через лист с двухстронней сваркой не стыкуют, потому что швы друг напротив друга. Одну сторону поварили, остыло, варите другую сторону, и там усадка после сварки. Поскольку напряжение от усадки - вдоль толщины листа, может произойти расслоение листа, просто от усадочных напряжений. И где взять тот прокат с контролем сплошности для фланцев?!
По крайней мере, если уж так делать, то не через лист толщиной всего 10мм.

Делать стыковые швы пояса и стенок - на станке фрезеровать торцы и фаски снимать надо. Фаски из-под резака с 10мм зазорами - это на аварии можно))

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.03.2012 в 20:15.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 20:18
#17
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


если из нагрузок только снег и профлист, тогда почему профлист широким гофром вверх лежит? Течь будет, а если перевернете широким гофром вниз, он как раз попадет на вашу пластину, поэтому делайте спокойно на накладках)
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 21:18
#18
scatler

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150


А если сделать так: по верхнему поясу сварка встык с разделкой кромок болгаркой, а по стенке и нижнему поясу накладки?
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 22:03
#19
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


scatler, вам же сказали уже, что ставьте также сверху накладку, и не заморачивайтесь, ляжет на неё профлист...
Михась вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2012, 22:21
#20
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


По поводу перегрева шва...
насколько помню пластические свойства у строительных сталей(С245-С345) начинают проявляться уже с 300 градусов, в какой мере это будет относиться к металлу шва сказать не могу...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык двутавров через прокладку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод Nikotin Инженерные сети 17 03.04.2014 14:59
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? oleg08860 Лира / Лира-САПР 3 18.02.2011 23:01
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25