Непрочитано 09.04.2012, 16:15 #1
Учет работы распорок в пространственной схеме здания...
Arthur199
 
глав.спец АСО
 
Уфа
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 80

Уважаемые форумчане! Помогите разобраться вот с таким вопросом: нужно доказать заказчику о необходимости устройства распорок на крыше здания. Он просит пространственную схему, хочет увидеть работу каркаса "в действии"...
Собрал две схемы в SCAD (с распорками и без них, один температурный блок). Перемещения почти одинаковы???
Может требования устройства распорок конструктивного характера?
Информация о здании:
Это здание откорма, свинарник. Высота здания в коньке порядка 6,5 метров, ширина - 24 м. Рамы каркаса - железобетонные. Опирание на фундаменты и связь полурам между собой - шарнирное.
Распорки и прогоны на разных уровнях по высоте.
Как доказать что нужны распорки??? Спасибо!

Схемы приложены

Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (35.4 Кб, 94 просмотров)


Последний раз редактировалось Arthur199, 09.04.2012 в 16:18. Причина: не добавил файлы скада
Просмотров: 2873
 
Непрочитано 09.04.2012, 16:36
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Пока не могу придумать, зачем нужны распорки. Они не на что не влияют. Деформации от ветровых нагрузок восринимают связи по покрытию и связи между колоннами простейшей геометрически неизменяемой системой - треугольниками. А вот распорка - она влияет на расчетную длину элемента, но не образовывает треугольников, а в вашем случае бесполезна.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы распорок в пространственной схеме здания...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? Курмышанец Расчетные программы 10 18.12.2007 11:39
учет основания в расчетах здания sergtum Расчетные программы 11 05.11.2003 14:38