| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.08.2009, 09:34 | #1 | |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания?
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 11003
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
|
Применение где?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А разве бывают Нормы и тем более ГОСТы на применение? Технические требования к таким ИБП - да, они существуют (по определению), а в них назначение этих устройств. Этого не достаточно? Что говорят производители ИБП?
Обоснование простейшее и очевидное. Содержать энергопотребляемую аппаратуру в надлежащем порядке. Избегать её повреждения или потери данных (если это компьютеры) из-за нарушений в питающей сети.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15
|
для питания компьютерной и прочей интеллектуальной электроники.
в офисах, комп. классах, аппаратных, серверных, диспетчерских и т.д. т.е. везде, кроме промышленности. Цитата:
а вот заказчикам необходимо обосновать применение ИБП в тех или иных случаях. Например ПУЭ регламентирует применение резервного питания для тех или иных групп потребителей. Но если опираться только на ПУЭ, то ИБП надо ставить только там, где перерыв электроснабжения приведет как минимум к взрыву =) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
dowjones, а здравомыслие у этих заказчиков есть?
Тогда убедите их наглядным примером, если их мозг не окончательно атрофирован. Подключите в две разные линии два компьютера. В одну врубите самый мощный сварочный аппарат. И пусть потом они раскошелятся за потерянную БД в миллион записей (в худшем случае) и на новый компьютер (в лучшем случае)! Не о перерывах речь! А о нарушениях в параметрах питающей сети. Это не больница, чтобы дизельгенератор запустить для продолжения операции! Если ваша сеть стабильна по характеристикам, ИБП скорее как профилактика и для защиты от дурака на случай работы закона Кирхгофа.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2009 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2008
Сообщений: 5
|
Цитата:
гос-во интересует наличие бумажки, а не ее содержание. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик-слаботочник Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 16
|
Цитата:
"15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4. 15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3, 15.4. 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора." |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
Поищи книгу
Воробьёв А.Ю. - Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем (2003) там есть все ссылки на нормативы Например тут http://depositfiles.com/files/2mnn1heg8 или тут http://www.proektanti.ru/library/downloadbook/143 Также залито в DOWNLOAD: http://dwg.ru/dnl/6677 Последний раз редактировалось kp+, 07.09.2009 в 10:52. Причина: Добавил в DOWNLOAD |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
kp+, ты бы вместо depositfiles в Download выкладывал. Уж сколько раз об этом говорено!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120
|
не совсем ИБП, но напр. в Связи регулируется требованиями к построению в части обеспечения надежности электроснабжения
Цитата:
|
|||