какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания?
dowjones
 
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15

Какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания?
Необходимо обосновать их применение, да и для себя разобраться, в каких случаях их необходимо применять, а в каких - нет
Просмотров: 11003
 
Непрочитано 26.08.2009, 10:41
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Применение где?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 10:48
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А разве бывают Нормы и тем более ГОСТы на применение? Технические требования к таким ИБП - да, они существуют (по определению), а в них назначение этих устройств. Этого не достаточно? Что говорят производители ИБП?
Обоснование простейшее и очевидное. Содержать энергопотребляемую аппаратуру в надлежащем порядке. Избегать её повреждения или потери данных (если это компьютеры) из-за нарушений в питающей сети.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 10:58
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Наверное, стоит воспользоваться ПУЭ, разделом Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:13
#5
dowjones


 
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Применение где?
для питания компьютерной и прочей интеллектуальной электроники.
в офисах, комп. классах, аппаратных, серверных, диспетчерских и т.д.
т.е. везде, кроме промышленности.

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А разве бывают Нормы и тем более ГОСТы на применение? Технические требования к таким ИБП - да, они существуют (по определению), а в них назначение этих устройств. Этого не достаточно? Что говорят производители ИБП?
Обоснование простейшее и очевидное. Содержать энергопотребляемую аппаратуру в надлежащем порядке. Избегать её повреждения или потери данных (если это компьютеры) из-за нарушений в питающей сети.
для меня тоже все очевидно =)
а вот заказчикам необходимо обосновать применение ИБП в тех или иных случаях.
Например ПУЭ регламентирует применение резервного питания для тех или иных групп потребителей. Но если опираться только на ПУЭ, то ИБП надо ставить только там, где перерыв электроснабжения приведет как минимум к взрыву =)
dowjones вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 11:26
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


dowjones, а здравомыслие у этих заказчиков есть?
Тогда убедите их наглядным примером, если их мозг не окончательно атрофирован. Подключите в две разные линии два компьютера. В одну врубите самый мощный сварочный аппарат. И пусть потом они раскошелятся за потерянную БД в миллион записей (в худшем случае) и на новый компьютер (в лучшем случае)!

Не о перерывах речь! А о нарушениях в параметрах питающей сети. Это не больница, чтобы дизельгенератор запустить для продолжения операции!
Если ваша сеть стабильна по характеристикам, ИБП скорее как профилактика и для защиты от дурака на случай работы закона Кирхгофа.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2009 в 11:32.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:32
#7
dowjones


 
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15


у заказчиков есть здравый смысл, а у тех финансирует - не ручаюсь что есть. в нашем случае деньги гос-во выделяет. так что без комментариев.
dowjones вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 11:44
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 12:22
#9
ivan_mlpe


 
Регистрация: 21.09.2008
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от dowjones Посмотреть сообщение
у заказчиков есть здравый смысл, а у тех финансирует - не ручаюсь что есть. в нашем случае деньги гос-во выделяет. так что без комментариев.
ну пусть заказчик издаст приказ номер 12345 об обеспечении защиты компьютерного оборудования от помех и отключений в электрической сети (категорию указать как в ПУЭ), вводится в действие с такого-то числа, для вновь закупаемого оборудования,так чтобы ваш проект попал именно в этот промежуток времени.
гос-во интересует наличие бумажки, а не ее содержание.
ivan_mlpe вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 10:06
#10
Kotel

инженер-проектировщик-слаботочник
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от dowjones Посмотреть сообщение
Какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания?
Необходимо обосновать их применение, да и для себя разобраться, в каких случаях их необходимо применять, а в каких - нет
Случаи бывают разные, но для АУПС (например) прописано в СП 5.13130.2009:
"15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических
установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно
Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4.
15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3, 15.4.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора."
Kotel вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 15:29
#11
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Поищи книгу
Воробьёв А.Ю. - Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем (2003)
там есть все ссылки на нормативы
Например тут http://depositfiles.com/files/2mnn1heg8 или тут http://www.proektanti.ru/library/downloadbook/143
Также залито в DOWNLOAD: http://dwg.ru/dnl/6677

Последний раз редактировалось kp+, 07.09.2009 в 10:52. Причина: Добавил в DOWNLOAD
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 21:01
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


kp+, ты бы вместо depositfiles в Download выкладывал. Уж сколько раз об этом говорено!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 12:39
#13
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 120


не совсем ИБП, но напр. в Связи регулируется требованиями к построению в части обеспечения надежности электроснабжения
Цитата:
7. Для обеспечения бесперебойности электроснабжения электроприемников I категории надежности, включая электроприемники особой группы I категории надежности, при нарушении электроснабжения на время переключения с одного источника электропитания на другой используются аккумуляторные батареи с емкостью, обеспечивающей электроснабжение электроприемников с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки не менее 2 часов для электроприемников особой группы I категории надежности и не менее 8 часов для электроприемников I категории надежности.
А ИБП это как способ использования АБ. Можно ведь и: ЭПУ+АБ=24/48В
AvlS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 19:10
#14
dowjones


 
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 15


kp+, эта книжка есть в давнлоаде, я ее нашел после того как задал вопрос. Правда очень хорошая книжка.