Нужны ли капители при толщине плиты 180 мм и шаге колонн 6х6м
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 368
|
||
Просмотров: 2726
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
|
Плита покрытия, по ней деревянные стропила и односкатная кровля, порядка 150 кг/м2, по факту будет конечно еще меньше, я буду эту плиту строить, так не хочется капители выгораживать или балки в опалубке. Готов сделать на опорах каркасы продавливания))) Лишь бы плоскую залить!
|
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Думаю нужны. Считать не пробовали на продавливание? Если это покрытие и нагрузки только снеговые... есть небольшие шансы что пройдет. Если перекрытие, то вряд ли пройдет без капителей. При таком шаге колонн обычно 220мм плита и колонны 400*400.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Попробуйте без капителей, потом нам расскажите как плита работает
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
данных тут совсем мало.
Нагрузка какая? 150 кг/м2 это что? Все кровли? Вес снега? Полезная нагрузка? Класс бетона какой? По прикидкам на коленке... 0,15*36+2,5*0,18*36=21,4 тонны на опору для В25 h0=0.18-0.03=0.15м S прод=(0,3+0,15)*4*0.15=0.27 м2 N нес = 1,05*0,9*0,27=0,255 МН = 25,5 тонны Может и понесет, запас процентов 15, но я думаю что 150 кг/м2 это не вся нагрузка от покрытия, да и расчет этот только для "центральной" колонны, что там по краям смотреть надо. ИМХО, самый лучший вариант, это связаться с проектировщиками, которые проектировали Ваш объект, и попросить их согласовать плиту без капители, в противном случае вся ответственность на Вас. Удачи. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |