шта?
Если я правильно понял вопрос, то ответ человека, который время от времени издалека подрисовывает монолитные конструкции: 1) Можно вообще всю плиту одним чертежом показать в виде арматурно-опалубочного с парой узелков. 2) Можно сделать 5-6 больших чертежей на одну плиту - опалубочный, армирование каждой грани отдельно, дополнительное по нижней вдоль буквенных, по нижней вдоль цифровых и т.д., еще отдельно чертеж с поперечной, отдельно какие-нибудь закладушки или еще чего-нибудь там. А можно выбирать что-то среднее между двумя вариантами, в зависимости от сложности плиты, сложности армирования и формы оплаты труда. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
Все, что требуется от чертежа, это то, чтобы он был логичен и понятен и рабочие могли взять лист и спокойно по нему работать.
Идеально, если одна конструкция на одном чертеже. И прекращайте выдумывать какие-то нормативы и т.п. Здравый смысл тут. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
уточняю вопрос, оформление армирования монолитнйо плиты, чертеж прикладываю[/url], оправдано ли с меня требовать разбитие армирования на верхнее и нижнее, вместо совмещенного и какими документами это регламентируется, рекомендуется?
Последний раз редактировалось Gref, 24.04.2016 в 19:22. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
это не фирменный стиль, проверяет не глав инженер, категоричное же заявление от проектировщика проверяющего что это ошибка вводит меня вступор так как я по армированию помню только пособие содержащее примеры, в госте который нашел о верхнем нижнем ни слова, возникает желание разобраться и поставить точки на i
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29
|
Это же оформление - делайте так чтобы количество листов было минимальным и при этом всё можно было понять, если чтобы понять надо разделить на 2 чертежа - делите. И вообще Вы не виноваты пока ваша вина не доказана, пусть те, кто говорит что ошибка - ищут пункты норм, которые Вы нарушаете
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Мне кажется, оправдано совмещение верхнего и нижнего армирования в тех случаях, когда плиты простой геометрии и армирование одинаковое и нижнее и верхнее.
При работе с приложенным чертежом, на мой взгляд, может возникнуть ряд проблем с чтением чертежа. Лучше показать отдельные схемы для нижнего и верхнего армирования. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Cпросите представителя исполнителей со стройки. Они скажут как удобнее. А вам - плюс в карму. По одной из подработок с коллегой сделали все компактно, заказчик на приемке чертежей любезно попросил разнести каждый элемент (там были ростверки монолитный) на свой А3 со всем прилагающимся к нему, мол так куда удобнее. Ну что, кто платит - тот прав. Но и да, удобнее. А в армировании - если пихаете все в один чертеж - не забудьте подписать где верхняя, где нижняя. А сам - всегда даю верх и низ на разных, основную указываю либо узлом и надписью в примечаниях, а дополнительную уже разрисовываю. Итого опалубка, доп.верхняя, доп.нижняя. Если дополнительного в конструкции нет - то вместо дополнительной показываю основную на схеме верхней/нижней и все.
Цитата:
Последний раз редактировалось Art1st, 31.10.2014 в 06:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия | BarEvg | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.02.2013 12:37 |
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России | swt109 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 24.12.2011 20:39 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |