Непрочитано 24.05.2017, 13:20 #1
Определение типа перегородки в крупнопанелном здании
mendox
 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 8

Добрый день всем форумчанам!
Делаю проект перепланировки в квартире в крупнопанельном здании. Дом типовой серии 121-043/1.2.
Мне требуется определить является ли перегородка по оси Б-Г/7 несущей или нет.
К сожалению у меня нету части альбомов рабочих чертежей с описанием плит перекрытий и перегородок, чтобы определить является ли она несущей.
Считаю, что данная перегородка несущая, однако уверенности нет. Вот и хотел бы спросить мнения других специалистов.
Спасибо всем откликнувшимся.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План перекрытий - копия.jpg
Просмотров: 31
Размер:	391.5 Кб
ID:	188604  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План стен и перегородок - копия.jpg
Просмотров: 24
Размер:	284.3 Кб
ID:	188605  

Просмотров: 1315
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:45
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094


любой демонтаж запрещен. она точно раскрепляет примыкающие к ней наружные и внутренние панели
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 13:48
#3
mendox


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 8


Спасибо. Даже устройство доп. проемов запрещено?
mendox вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:58
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от mendox Посмотреть сообщение
Даже устройство доп. проемов запрещено?
Очередное "безумие и отвага" не зная в чем бить проем. Не из Питера часом?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 14:00
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094


Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", п.4.2.4.9:
Цитата:
В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки
даже вырезать подоконную часть запрещено для устройства дверного проема - по этому вопросу имеется судебное решение.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 14:02
#6
mendox


 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 8


Не из Питера. "Отвага" может быть, безумие пытаюсь исправить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Спасибо, все понял.
mendox вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение типа перегородки в крупнопанелном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании? Didencool Прочее. Архитектура и строительство 2 29.01.2020 11:17
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа Majesty Архитектура 12 20.10.2017 17:33
Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива kp+ LISP 8 13.06.2016 18:00
Эвакуация через помещение с лестницей 2-го типа Vitruvio Пожарная безопасность 2 25.02.2016 12:24
Определение типа СПДС объектов на C# CyberNeo Программирование 4 03.02.2012 11:08