06.08.2005, 10:11 | #1 | |
Непраздные вопросы по бетону
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 5116
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Изложу мнение, основанное на собственном опыте:
1.При практически повсеместно сложных грунтовых условиях г. Одессы (просадочные грунты) как правило, устройство фундаментной ленты всегда выполняю с армированием, при чем рассчитываю арматуру как для изгибаемого элемента, для случая локального замачивания части фундамента. Конечно, запас получается большой (в 2-3 раза), но тема коэффициента спокойного сна здесь (на форуме) уже поднималась. . Хотя по нормам при таких условиях достаточно выполнения армированного шва по верху ленты. 2. По морозостойкости бетона, к сожалению, квалифицированного ответа дать не могу. В Одессе с такой проблемой не сталкиваешься. 3. В таких случаях необходимо и достаточно дать армированный пояс по верху фундаментной бетонной стены. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
1.если конструкция расчитывалась, например, по снип 2.03.01-84* как бетонная по п.п. 3.1-3.8 есс-но правомерно оставить ее таковой.
2. что же касается конструктивных требований п. 5 того же снипа, то я не встетил там упоминаний о бетонных конструкциях - везде железобетон. собственно см. п. 1 |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
снип вышеуказанный
п. 1.7. Бетонные элементы применяются: а) преимущественно в конструкциях, работающих на сжатие при малых эксцентриситетах продольной силы, не превышающих значений, указанных в п.3.3; б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие с большими эксцентриситетами, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования (элементы, лежащие на сплошном основании, и др.). Примечание. Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
продолжу.
если вы рассчитывали арматуру, то соответственно, предполагали, что конструкция железобетонная. я полагаю что программные комплексы Лира Скад Микрофе при подборе арматуры подбирают ее в предположении что они ж.б. хотя тут есть сомнения. лучше проконсультироватья у разработчиков. опять есть повод обратится за консультацией к многоуважаемому Николаю Баглаеву. так что вопрос о том можем ли мы полагатся на неручной расчет пока ОТКРЫТ |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
опять я продолжаю.
прочитал рекламный проспект по микрофе - конструктивных расчетов бетонных элементов нет, хотя подозреваю, что лучше послушать что скажет Николай Баглаев, извиняюсь за столь частое упоминание. В скаде, как многим известно подбор арматуры(!), опять же, выполняется по методике Карпиенко - надо читать первоисточник. По лире. я думаю, может просветить wjea |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Aragorn
Я не пойму, вам жалко арматуру в бетон положить. Посчитайте стоимость конструктивной арматуры на 1 м^2 полученного помещения и вы поймете что в принципе копейки. Я скажу что несущие конструкций в монолитном исполнении лучше всегда армировать пусть конструктивно, но армировать. Ненадлежащий уход за бетоном, неравномерноя потеря влаги и пр. приведет к образованию усадочных трещин. Зачем вам эти проблемы. У нас на одном объекте поставили арматуру в стенах подвала с шагом 700 мм (стена 400) (строители намудрили съэкономили- увеличили диаметр и шаг Такое часто бывает, на стройке каждый видит в себе непризнанного гения ). Так вот, сегодня там трещины до 5 мм, так и ждем когда же водичка пойдет. |
|||
|
||||
По конструктивным расчетам бетонных конструкций - таковой в ПК MicroFe не предусмотрен.
Можно выполнить расчет бетонного сооружения можно, но только до определения усилий и напряжений. Кроме того, можно выполнить расчет конструкций из бетона в нелинейной постановке (есть специальный тип материала - бетон, который имеет в параметрах предельные деформации и нормативное сопротивление (растяжению/сжатию)) |
||||