28.10.2014, 14:37 | #1 | |
Армирование в месте стыка плиты и стены
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 7779
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Низкие лягухи из восьмерки кстати ходибельны, все зависит от их количества еще. Тут просто полно этих лягух, шаг то 600х600 при 16 ой арматуре )) Больше убивает отгиб в плите внутреннего вертикального выпуска в стену, зачем его загибать, да еще и к верхней арматурной сетке?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Ф22 пожалуй много. Ф12/200верт. и Ф10/200 гориз. думаю вполне достаточно (хотя может всей схемы насосной не знаю).
Уделил бы внимание стыку ф.плита и вертикальная стена (рабочий шов). Бывает, что он бежит при наличие наличии грунтовых вод. Как вариант поставить гидрошпонки. Придумывать то особо ничего не нужно, есть серия на такие сооружения. ----- добавлено через ~7 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/5579 серия Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38840 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
По арматуре, может оси перепутал расчетчик при считывании результата... как вариант...
Последнее время у нас часто поднимают вопрос о необходимости гидроизоляции под фундаментом... при отсутствии напорных грунтовых вод... сильно еще не прижимали, но если просят вместо 2-х слоев 1 согласовать, то не возражаем... и вот вопрос нужна ли она там вообще? например при бетоне класса В25 водонепроницаемость будет W6 (или около того, без спец. добавок - на основании расхода цемента на 1м3 бетонной смеси), разве этого будет не достаточно? И выступ размером 100х50 из В30 - ерунда какая-то... и защитный слой снизу 90 - не перебор ли? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
СП 63.13330.2012 п.10.4.3 и 10.4.4 поменяйте местами арматуру вертикальную и горизонтальную, в смысле, сначала установят вертикальную арматуру, затем к ней с наружной стороны установят горизонтальную арматуру + поперечная арматура свяжет обе сетки армирования. В вашем случае может произойти выпучивание вертикальных стержней из стены. Длину анкеровки вертикальных стержней смотрите по СП 63.13330.2012 и СП 52-103-2007
Плиту основания СП 52-103-2007 рекомендует принимать не менее 500 мм (п.7.10) Не рекламы ради)) использовали в качестве гидроизоляции добавку Д5 в бетоне, делали бункер приема зеленого горошка заглубленного от уровня поверхности земли на 8 метров, при уровне грунтовых вод 3 метра от поверхности. Стоит уже 3 года, грунтовая вода через стены и фундамент не просачивается. Странное горизонтальное армирование стержнями диаметром 22 мм при вертикальной диаметром 16 мм, как то не случались такие варианты армирования, а можно взглянуть на всю конструкцию в целом? - действительно, сразу даже не обратил внимание. |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Loca, нда... при рабочем направлении 2300 мм и толщине стены 350 мм арматура диаметром 22 мм это, ИМХО, лютый перебор.
К тому же, я не знаю про уровень грунтовых вод, но Вам настоятельно рекомендую проверить Вашу конструкцию на всплытие... По прикидке, на коленке, вес всей конструкции около 50 тонн, а вес вытесняемой воды около 100 тонн... Как бы не всплыло... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30
|
Сделал примерный расчет колодца, не углублялся в точное определение нагрузок от давления грунта и грунтовых вод))) так вот,выше диаметра 8 мм стержней в горизонтальном и вертикальном направлениях не получается (большей частью конструктивное армирование). Этот вариант получился при задании не равномерной распределенной нагрузки по всем стенам колодца.
А вот если нагрузку приложить линейно и только с 2х сторон колодца, то горизонтальная арматура доходит до 20 мм! Что-то ваши конструктора явно напутали. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163
|
Сделайте выступы фундаментной плиты хотя бы 500 мм и тогда, грунт на уступах не даст КНС'ке всплыть. Интересное решение с гидроизоляцией - никогда не видел, чтобы так делали. Наверное имеет смысл в чертежах КЖ давать не отверстия, а закладывать сальники для труб. Ну, про армирование Вам уже все рассказали.
__________________
С уважением, Ibragim:drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены | axi_77 | Железобетонные конструкции | 6 | 28.05.2012 11:12 |
Армирование плиты лоджии | Anarchohawk | Железобетонные конструкции | 8 | 22.05.2012 08:24 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |