| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка и перехлёст арматуры

Анкеровка и перехлёст арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2014, 23:31 #1
Анкеровка и перехлёст арматуры
NikSun_Spb
 
Регистрация: 09.09.2013
Сообщений: 15

Доброго времени суток.
Посчитал длину анкеровки и перехлёстное соединение арматуры по СП 52-101-2003. С точки зрения формул никаких вопросов нет и всё понятно. Но объясните мне пожалуйста ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ, почему длина арматуры для перехлёстного соединения больше на 20% чем для анкеровки, а не наоборот - меньше?
ведь в моём понимании, что такое перехлёстное соединение: это арматурный стержень в бетоне, т.е. та же самая анкеровка + рядом есть ещё арматура, что должно уменьшить длину. Ведь согласно СП: длина анкеровки - это необходимая длинна, чтоб передать усилие с арматуры на бетон. Т.е. для перехлёста: с конца арматуры усилие передаётся на бетон, а с этого бетона на перехлёстный стержень.

Объясните мне пожалуйста ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ, почему длина арматуры для перехлёстного соединения больше на 20% чем для анкеровки, а не наоборот - меньше?
Просмотров: 4202
 
Непрочитано 28.10.2014, 23:44
#2
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Вот на картинке (это из Тихонова, там речь не об этом но суть я думаю будет ясна) есть стержень окруженный бетоном. Усилие передаваемое на бетон равно (допустим и предположим) 4Х. Теперь подсунем рядом к нему ещё один стержень. Примерно четверть (а как вы выяснили 1/5) бетона уже не сможет воспринимать усилие от стержня и наше с вами усилие станет 3Х (снова примерно). Надеюсь понятно изложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 379
Размер:	192.1 Кб
ID:	137709  
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 07:45
1 | #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от NikSun_Spb Посмотреть сообщение
почему длина арматуры для перехлёстного соединения больше
\\\
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (257.7 Кб, 265 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 22:14
#4
NikSun_Spb


 
Регистрация: 09.09.2013
Сообщений: 15


в вопросе разобрался, всем спасибо)
NikSun_Spb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка и перехлёст арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52