Расчет ЖБ колонны на кручение
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 849
|
||
Просмотров: 8091
|
|
||||
В Еврокоде есть следующее положение, можете поискать, оно озвучивалось на форуме.
Вследствие того, что жесткость ж/б элемента на кручение при раскрытии трещин резко снижается, то выделяют два случая:
И кстати да, довольно подозрительно, что у Вас в колоннах возникает кручение Последний раз редактировалось tutanhamon, 20.01.2016 в 11:16. |
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось G-E-K, 20.01.2016 в 14:49. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Допустим, что несущей способности системы достаточно для восприятия "не воспринятого" колонной / балкой крутящего усилия, но при этом будут трещины, которые могут быть больше предельно допустимых, а отсюда коррозия арматуры... Или я что-то не правильно понял?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.01.2016 в 12:17. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Напоминаю, то, что Вам привел - это указания Еврокода. У меня тоже был объект - балочная клетка с сильно разными шагами (балки были расположены радиально). Устав бороться с кручением - заармировал по указаниям Еврокода, вводя шарниры по UX (кстати, изгибающие моменты в балках другого направления сильно выросли). То есть балки армировались только на моменты и поперечные силы, крутящий момент был проигнорирован. Учитывал конструктивные требования - то есть контур "внешнего" хомута был замкнутым, но специально поперечное армирование на кручение рассчитано не было (да и не получилось бы там - совершенно дикие усилия по расчету были). Пока стоит, вроде бы Последний раз редактировалось tutanhamon, 20.01.2016 в 12:56. |
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Ага, вот и ответ на правильный вопрос Boris_1
Цитата:
ЗЫ: еврокод на рус. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1211075&postcount=15 ----- добавлено через ~50 мин. ----- Перевод белорусов п. 6.3 Цитата:
п.9.2 конструктивные требования к поперечной арматуре Последний раз редактировалось G-E-K, 20.01.2016 в 13:37. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
G-E-K, интересно получается. Тут возникает другой вопрос, связанный с моделированием.
Имеем балочную монолитную ЖБ клетку. Моделируем оболочкой плиту, балки - стержневыми элементами общего вида отнесенными от оболочки на жестких вставках. Имеем кручение, которое не воспринимается замкнутыми хомутами. Далее освобождаем крутящую степень свободы стержня.... Но у нас оболочка, имеющая совместные узлы со стержнем, "не позволит полностью" освободить крутящую степень свободы стержня, моделирующего балку. Как бы будет его поддерживать. Как в таком случае корректно выполнить анализ? Т.е. сомнительно, что при таком способе моделирования система сможет перейти в геометрически изменяемую. Хотя могу ошибаться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.01.2016 в 18:12. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- G-E-K, надо будет поэкспериментировать в свободное время. Вопрос очень актуальный. Заметил следующее. Если снизить начал. мод. упругости, как требует СП, то в расчетной схеме происходит увеличение крутящих моментов в балках. Иногда то такой степени, что расчет требует армировать не замкнутыми хомутами, а замкнутыми ломами ----- добавлено через ~8 мин. ----- У меня был случай, когда балконная плиты отрезалась от перекрытия вытянутыми щелевидными отверстиями для пропуска утеплителя шириной 180мм. Балконная плита, в зависимости от длины держалась на 3 - 5 балках. Соответственно в крайних было кручение. Пришлось армировать хомутами ф12 А240 достаточно с частым шагом. Получается что по Еврокоду (гипотетически) можно было снизить диаметр хомутов. В таком случае легко ввести "крутильный" шарнир и выполнить анализ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.01.2016 в 18:26. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Крутильную жесткость балки я бы не обнулял. По этой теме встречал не так много материалов из них есть диссертация Красина из Ташкента "Расчеты крутильной жесткости железобетонных конструкций мостов с учетом влияния трещин" (на жбк.рф по ней прикидывали снижение моментов, которое в зависимость от коэффициента снижения жесткости на кручение на величину от 25 до 50% колебалось от 10 до 25%). По руководству к ЕС2, переведенном и выпущенном в МГСУ, предлагается крутильную жесткость снижать на 50%. Однако в самом ЕС2 этого нет.
|
|||
|
||||
frostyfrost, спасибо!
Это уже кое-что. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191
|
Что нам говорит классика: http://dwg.ru/dnl/8742
А она нам говорит, в п 5.14, что подбор сечения колонны производится на внецентренное сжатие. Я запроектировал очень много километров эстакад, руководствуясь этим пунктом. И обследовал, может чуть поменьше эстакад, запроектированных людьми, которые руководствовались этим пунктом. Все видел, но скрученные колонны не попадались. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Но, классика то нам говорит, в п. 5.23 считать колонны по двум предельным состояниям на косое внецентренное сжатие, а вот объяснить почему игнорируется кручение, не объясняет, но оно (кручение) о том что его отменило пособие не знает и никуда не исчезает. Видя крутящий момент в 4тм и прикинув арматуру, лично у меня возникли вопросы. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
В данном случае на рядовой, возле поворота. Но чаще всего естественно на анкерных, если они имеют сходную с рядовыми конструкцию. Да и для Т образной опоры такой момент вряд ли можно назвать диким, трубопроводы хоть и расположены неравномерно, но до 40/60 еще далеко.
ЗЫ: Я думаю это не относится к теме. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Схемку можно конечно, мне не жалко, но боюсь что тема перейдет в обсуждение схемки, а не вопроса в заголовке темы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет двутавровой балки на кручение | -=Andrew=- | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.08.2012 11:46 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |