07.12.2012, 06:42 | #1 | |
Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2253
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Шарниры в прогонах в горизонтальной плоскости (UZ) - это так нужно?
В целом схема нормальная на первый взгляд, в чем проблема собственно? Балочка из 30б1 не проходит, так поставь посильнее профиль и будет все гут) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Предельную гибкость для чистого изгиба назначьте 400.
Для балки и связей расчетные длины неправильные. Итого балку и связи увеличивать, в прогон уменьшать. Впрочем и шарниры у вас неправильные, дайте свободу по UY и UZ. Последний раз редактировалось bere2005, 09.12.2012 в 23:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 8
|
Предельную гибкость для чистого изгиба назначьте 400.
Это в прогонах назначить гибкость 400 при подборе??? Для балки и связей расчетные длины неправильные Какие ставить, как узнать?? Впрочем и шарниры у вас неправильные, дайте свободу по UY и UZ. Z-это вертикальная ось вы уверены, мож UY UX ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 41
|
Слегка подправил схемку, подберите другие связи. И нужно иметь ввиду:
1. Прогоны наверняка будут раскреплены из плоскости изгиба элементами кровли, уменьшите расчетную длину xoy и сечение еще уменьшиться. 2. Правильно считать расчетную длину колонны в плоскости xoz нужно по пункту 6.10 снипа II-23-81* при помощи табл . 17, а; 6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а; в вашем случае мю скорее всего будет немного больше единицы. p.s. забыл в схеме подправить шарниры прогона, подкорректируйте по вчерашнему совету. Последний раз редактировалось bere2005, 10.12.2012 в 23:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
нужна помощь. Как приложить к модели результаты обдува здания? | GOODWIN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.05.2008 22:53 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |