Мероприятия в помещении хранения автомобилей по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2013, 10:47 #1
Мероприятия в помещении хранения автомобилей по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре
kogovka
 
архитектор
 
Новороссийск
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 12

При проектировании подземной парковки возник вопрос касающийся мероприятий по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. Было принято решение запроектировать приямки, но нигде не могу найти никакой информации на эту тему. Каковы должны быть размеры этих приямков, их глубина и др. подскажите пожалуйста.
Просмотров: 11281
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:31
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от kogovka Посмотреть сообщение
Было принято решение запроектировать приямки, но нигде не могу найти никакой информации на эту тему.
А кем и на основании чего было принято такое решение?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 12:25
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можно отталкиваться от противного - в помещении есть система автоматического пожаротушения?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 13:44
#4
kogovka

архитектор
 
Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Сообщений: 12


bonacon, а вы можете предложить что-либо другое? буду рада услышать Ваше предложение )

Forrest_Gump, нет нету
kogovka вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 13:59
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от kogovka Посмотреть сообщение
bonacon, а вы можете предложить что-либо другое? буду рада услышать Ваше предложение )
Приямки для сбора топлива это экологические мероприятия, а не противопожарные Делали их только на площадках загрузки/разгрузки топливозаправщиков и автомобилей перевозящих спецхимию (наливную). Приямки оборудовались погружными насосами и проливы перекачивались на нейтрализацию и сжигание. Объем приямков определял технолог исходя из расчета возможного пролива.
В вашем случае надо не приямки считать, а АСП (дренчерную или спринклерную), как технолог в задании пропишет
Вы за все специальности пытаетесь работать?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 14:20
#6
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


5.17 В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на покрытии (при размещении там автостоянки) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. - вот так звучит пункт СНиПа
поэтому принимая во внимание небольшой (в пересчете на площадь этажа) объем возможного разлива топлива вам всего на всего необходимо выполнить небольшие (см по 3) порожки в тех местах где топливо при разливе может перелиться на другой уровень или наружу. Тем самым во время пожара снизится риск его перекидывания вслед за горящим топливом на другие уровни
Мустафин В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 14:28
#7
kogovka

архитектор
 
Регистрация: 07.08.2013
Новороссийск
Сообщений: 12


bonacon, в том-то и дело, что это замечание экспертизы в разделе архитектуры, они ссылаются на пункт 6.11.19 СП 4.13130.2013
"В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу, по контуру этажей открытых автостоянок и автостоянок с полуэтажами, а также на покрытии (при размещении там автостоянки) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.

Последний раз редактировалось kogovka, 20.09.2013 в 14:41.
kogovka вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 14:47
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от kogovka Посмотреть сообщение
"В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу, по контуру этажей открытых автостоянок и автостоянок с полуэтажами, а также на покрытии (при размещении там автостоянки) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.
А разуклонки пола будет недостаточно???
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 21:51
#9
OlesyaN


 
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 11


Здравствуйте, может кто то делал мероприятия в помещении хранения автомобилей по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре??? Что они должны в себя включать. Пришло замечание с экспертизы. все перерыла и не могу найти что же нужно. Заранее спасибо откликнувшимся.
OlesyaN вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 08:20
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


В прошлом году проходил экспертизу по многоэтажной парковке, получил аналогичное замечание.
В качестве "предотвращения" заложил при выездах на рампу искусственную неровность с размерами по ГОСТ 52605-2006. Замечание сняли.
VMT вне форума  