Подскажите пжалуйста как быть! Нужно разместить в доме 24-этажа - Диспетчерский пункт и пожарный пост.
Согласно ДБН:
4.10 Управление системами противопожарной защиты следует предусматривать из помещения пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, далее – пожарный пост). Это помещение должно быть площадью не менее 15 м2 и размещаться на первом или цокольном этажах зданий. Допускается размещение этого помещения выше первого этажа, при этом выход из такого помещения должен быть наружу, на лестничную клетку, в вестибюль или коридор, которые имеют выход наружу.

Т.к. у меня 0.000 это первый этаж(квартиры), выходы которых выходят на кровлю 2х этажного паркинга. Есть только помещения без окон на отм.-2.700 и ниже, но без окон.

Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (232.2 Кб, 245 просмотров)

Просмотров: 2869
 
Непрочитано 13.03.2014, 13:06
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Под первым этажом, скорее всего, надо понимать первый от земли (ground floor как у иностранцев), а не первый планировочно. Выход на кровлю паркинга у Вас тоже – выход наружу. В любом месте можете размещать, лишь бы дверь была сразу на улицу или в перечисленные помещения. Сделайте в диспетчерской окно, раз там постоянные рабочие места.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:53
#3
DimOne4ik


 
Регистрация: 23.09.2013
Донецк
Сообщений: 65
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™


Врядли, если они пишут 1ый и цоколный или второй с лестницей.Тут вариант сделать приямки и спустится в -2.700, но нужно освещение естественное и это еще приямки.Вариант если на второй картинке посмотреть слева(три окна) есть помещения , но это уже паркинг. Возможно ли вынести ДПункт и ППост в паркинг, но чтобы он относился к жилому дому
DimOne4ik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Диспетчерский пункт и пожарный пост в 24-эт.жилом доме

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Пожарный пост Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.09.2008 14:32