Непрочитано 24.03.2017, 11:48 #1
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Приветствую, кто как понимает пункт 4.2.1 СП1:
Цитата:
один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра.
Непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра - т.е. выход должен вести непосредственно наружу, но применим для помещений с данной отметкой или же выход должен вести непосредственно наружу из самого рассматриваемого помещения с указанной отметкой?

У меня есть помещение в подвале с количеством людей 10 чел. Один выход в коридор и наружу, второй - могу ли я сделать в соседнее помещение, а от туда через окно в приямок? Т.е. формально помещение будет иметь два выхода: один в коридор и наружу, второй - в соседнее помещение и наружу через окно. В соседнем помещении находится 1 человек.
Просмотров: 4363
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:00
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Т.е. формально помещение будет иметь два выхода: один в коридор и наружу, второй - в соседнее помещение и наружу через окно. В соседнем помещении находится 1 человек.
Рисковая схема. Слово непосредственно очень сильно смущает. Притянуть 89 статью при такой формулировки тяжело, так как в общем случае окно в приямок эвак. выходом не является. Там же (в 89 статье) как: выход в соседнее помещение, обеспеченное выходом в соответствии с частью 2 и 1 статьи. А со вторым выходом с этажа у Вас как? может через соседнее помещение в коридор к эвак. выходу?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:17
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


План подвала в студию.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:43
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ну все же просто:


В пом. №1 не более 5 чел - один выход через соседнее помещение №2 и далее в коридор и наружу есть.
Надо сделать два выхода для помещения №2. И тут встает вопрос. Можно ли сделает второй выход из пом. №2 через помещение №1 и далее через окно и в приямок?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
выход в соседнее помещение, обеспеченное выходом в соответствии с частью 2 и 1 статьи.
Так то так, но в 89 ст. вообще не прописал случай п. 4.2.1 СП 1. Тем не менее эвакуироваться можно через окно в приямок, если менее 15 человек и это подвал. Вопрос лишь в том, что можно ли так делать через соседнее помещение или только непосредственно из самого помещения, в котором 5-15 человек.
Route вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:54
#5
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Так то так, но в 89 ст. вообще не прописал случай п. 4.2.1 СП 1. Тем не менее эвакуироваться можно через окно в приямок, если менее 15 человек и это подвал. Вопрос лишь в том, что можно ли так делать через соседнее помещение или только непосредственно из самого помещения, в котором 5-15 человек.
Вот и я о том, что случай в 89 статье не прописан. Следовательно часть 3 получается не выполнима, а СП1 выполнена не буквально (про "непосредственно"). Впрочем, личное мнение.
А второй выход с этажа в целом? П.4.2.1 не отменяет п.4.2.3
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 16:15
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Второй есть, забыл указать, остальное все верно, не копайте глубже..., интересует только окно с приямком. В общем, думаете, что нельзя через соседнее?
Route вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:17
#7
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
не копайте глубже...
Привычка
Думаю не полетит такое решение
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 16:18
#8
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Просто есть еще п. 4.2.4 СП 1 и очень тяжело (чаще нереально) обеспечить нормируемое расстояние между выходами (дверью и окном в приямок) в маленьком помещении.
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
эвакуация через обеденный зал s-nataly-s Архитектура 27 09.01.2013 09:48
Фаска и скругление через диалоговое окно semvb AutoCAD 8 20.07.2010 15:06
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк maklautd Основания и фундаменты 24 22.07.2008 12:23