Непрочитано 15.11.2018, 18:16 #1
Огнезащита перекрытия из стального профнастила
Старый Дилетант
 
Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788

Посоветуйте сертифицированную огнезащиту (REI 45, REI 60) перекрытия из профнастила по стальным балкам.
На профнастил под конструкцию пола укладываются хризотилцементные листы или ЦСП.
Просмотров: 5681
 
Непрочитано 15.11.2018, 18:37
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


ИМХО - только какой-нибудь подвесной гипсокартонный потолок с минватой от кнауфа и т.п. Краской профлист защитить трудно из-за низкой приведенной толщины.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 18:43
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
ИМХО - только какой-нибудь подвесной гипсокартонный потолок с минватой от кнауфа и т.п. Краской профлист защитить трудно из-за низкой приведенной толщины.
Видел в одном зарубежном проспекте вроде Линдаба - 2 листа ГКЛ сверху и 2 листа снизу.
Этого достаточно.
Мне нужна конкретика, чтобы были сертификаты и потом пройти экспертизу и сдать объект.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 18:45
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Видел в одном зарубежном проспекте вроде Линдаба - 2 листа ГКЛ сверху и 2 листа снизу.
Этого достаточно.
Мне нужна конкретика, чтобы были сертификаты и потом пройти экспертизу и сдать объект.
Это и есть подвесной потолок кнауф. Серию нужно найти и на нее сослаться.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 19:10
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Это и есть подвесной потолок кнауф. Серию нужно найти и на нее сослаться
в СП 55-101 узаконена только огнестойкость перегородок.
Огнестойкость огнезащиты балок и колонн указана оценочно. Сомневаюсь, что экспертиза и пожарники примут без огневых испытаний или заключения сертифицированной лаборатории.
А как быть с профнастилом?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 19:19
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в СП 55-101 узаконена только огнестойкость перегородок.
Огнестойкость огнезащиты балок и колонн указана оценочно. Сомневаюсь, что экспертиза и пожарники примут без огневых испытаний или заключения сертифицированной лаборатории.
А как быть с профнастилом?
На сайте должны быть протоколы испытаний этих потолков (либо запросить у кнауфа). Можно сослаться - если потолок держит, то и верхняя конструкция будет держать.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 19:28
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
На сайте должны быть протоколы испытаний этих потолков (либо запросить у кнауфа). Можно сослаться - если потолок держит, то и верхняя конструкция будет держать.
Спасибо. Надежды мало, но попробую

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2018 в 19:52.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 19:34
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ш
Спасибо. Надежды мало, но попробую
Вот.
https://www.knauf.ru/documents/otche...kost/index.php

Протокол качать для потолка кнауффайерборд.
Вложения
Тип файла: pdf protokol-ispytanij-p-232-fajerbord-12.PDF (5.67 Мб, 420 просмотров)
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 20:33
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Протокол качать для потолка кнауффайерборд.
Спасибо, уже скачал, там еще вариант перекрытия есть.
Буду надеяться, что пожарник попадется по делу грамотный и не слишком въедливый.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 03:45
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


С пожаркой дела обстоят примерно следующим образом: Вы ЛИБО ищете узлы/проектные решения на которые есть акты (заключения) об огневых испытаниях с нужными результатами по REI и принимаете их и ни на йоту ничего не меняете (если там написана заклепка фирмы "татата" , то не дай бог вы примените заклепку " бебебе" пожарник упрется рогом и скажет что теперь всей конструкции трындец и надо заного испытывать,
ЛИБО создаете свой вариант узлы и идете его сжигаете, получаете тот самый акт-заключение и вам ничего не страшно (но это, ясно море, очень трудно и не рационально в большинстве случаев, поэтому как правило держатся варианта №1)
Принципиально, по моему опыту, происходит так. Если кто то работал по другому - поправьте.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 10:27
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
С пожаркой дела обстоят примерно следующим образом: Вы ЛИБО ищете узлы/проектные решения на которые есть акты (заключения) об огневых испытаниях с нужными результатами по REI и принимаете их и ни на йоту ничего не меняете
Есть вариант, когда специализированная организация пишет заключение, что принятое решение соответствует какому-нибудь испытанному. Но это тоже стоит денег и очень проблемно подвигнуть на это ГИПа и Заказчика, чтобы они пошевелились, да и от разработчиков раздела ПБ никакой помощи не дождешься
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 14:27
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Тоже сейчас пытаюсь изобрести легкую конструкцию по профлисту для надземного перехода.

У КНАУФа есть испытания перекрытий по стальным балкам с профлистом, но там огневое воздействие было только снизу, разве испытание воздействием огня сверху не учитывается?
Нашел похожую конструкцию в М25.15/2004-4.14 "Пол П13 по стальному перекрытию", но в альбоме нет сведений о ее пределе огнестойкости.

Можно ли руководствоваться СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ?
Рисунок 38 - Зависимость предела огнестойкости стальных конструкций от количества слоев ГКЛ и приведенной толщины стали t
для толщины металла 1 мм требуется 42 мм (3 слоя по 14 мм) ГКЛ для обеспечения предела огнестойкости 45 мин. Устроит ли такое обоснование экспертизу?

Также в голове возникал шальной вариант по стальным балкам уложить вместо профлиста кровельную сэндвич-панель толщиной 100 мм, на нее есть пож. сертификат REI 45
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 16:04
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно ли руководствоваться СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ?
Скорее всего в нашем случае - наверное нельзя.
К СП есть Инструктивное письмо
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО от 19 марта 2003 г. № СК-1666/9О ПРИМЕНЕНИИ ГКЛ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ
....Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно...

Думаю для экспертизы и пожнадзора эта обтекаемая фраза не указ.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 16:48
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скорее всего в нашем случае - наверное нельзя.
К СП есть Инструктивное письмо
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО от 19 марта 2003 г. № СК-1666/9О ПРИМЕНЕНИИ ГКЛ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ
....Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно...

Думаю для экспертизы и пожнадзора эта обтекаемая фраза не указ.
Экспертиза пропустит наверняка. Пожнадзор запросит протокол испытаний.
И тут уж что дешевле - испытать в лаборатории или дорогущую конструкцию применить типа кнауфа.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 19:08
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Экспертиза пропустит наверняка. Пожнадзор запросит протокол испытаний.
Сейчас по закону, если экспертиза пропустит, то пожнадзор обязан принять, если все по проекту.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.11.2018 в 20:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 20:11
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Считайте профлист только на время возведения жб перекрытия.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 20:38
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Считайте профлист только на время возведения жб перекрытия.
Суть в том, что ж.б. перекрытия нет
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 06:20
#18
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сейчас по закону, если экспертиза пропустит, то пожнадзор обязан принять, если все по проекту.
Мы делали фасад, затупили, и не заложили в проект пожарные короба. Экспертизу прошли. Но ГАСН, в лице пожарного испектора - нет. Пришлось делать короба.
Затуп был чисто на моей совести, поскольку у нас ВСЕ материалы были НГ (заклепки подсистема понятно, мин вата - базалит, даже гидроветрозащита взяли дорогую негорючую + сами откосы отделывались керамогранитом,который как бы тоже НГ) но нет, сказано короб - делай короб. Здравый смысл у пожинспекторов не фигурирует, ну или фигурирует редко...
Offtop: Пошел КНАУФ сжег свою стеновую панель с подсистемой и 2 слоями гвла - получил свидетельство. Проектировщик запроектировал из таких же материалов, но другого названия, такую же стеновую панель... но нет... иди снова сжигайся, а то мало ли... гипс и металл как то по другому станут сопротивлятся огню...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 10:01
#19
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сейчас по закону, если экспертиза пропустит, то пожнадзор обязан принять, если все по проекту.
А можно ссылку на нормативный акт?
Я сильно сомневаюсь, что такой акт есть.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2018, 10:58
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
А можно ссылку на нормативный акт?
Я в юриспруденции не силен. Наверное есть в градостроительном кодексе о порядке сдачи объекта.
Если помните, раньше проект согласовывался с пожарниками,СЭС и пр. Сейчас отдельно не согласовывается.
Поспрошаю на следующей неделе.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита перекрытия из стального профнастила

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? Русин Алексей Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:32
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21