Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 23869
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
Расчет площади ведется все-таки от СВОБОДНОГО объема помещения, или я не прав? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42
|
А аргументы?
П. 6.2.6. СП4.13130.2009 гласит "При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 —помещения категории Б." О том свободный это объем или нет - ни слова. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Объем помещения и есть ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ. Какие еще аргументы? Я ж говорю - никакой послабухи в виде процентов или указаний по неучету объема, занятого оборудованием.
Добавил. Сообразил, что ключевые слова в Ваших сомнениях "при отсутствии расчетных данных" . Значит нужно найти норматив на расчет легкосбрасываемого ограждения и поглядеть что является "исходными данными". (Пока не знаю из действующих. Бум посмотреть). Вот книжка dnl/6208 Орлов Г.Г. На стр. 71-76 много мудреных формул и пример расчета, кстати с вычетом объема оборудования. Не норматив, правда, но лучше, чем ничего. P.S. А что, никак 0,05 от объема помещения не получается, или просто интерес? По-моему, лучше бы блох не ловить - и в экспертизе проще и для погорельцев безопаснее. Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 00:44. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Прошу поделиться опытом, тех кто считает площади ЛСК, а не берет их тупо по СП.
Как относится к таким расчетам экспертиза? Понятно, что в СП 4.13130.2009 площади ЛСК берутся с огромным запасом и бывают случаи когда они совершенно не оправданы. Если считаете, то по каким методикам? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Когда-то давно пользовался вот этим: http://dwg.ru/dnl/5078
__________________
Festina lente |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2021
Сообщений: 23
|
По теме вопроса.
в СП 89. Котельные п.7.8. указано , что при котельной на газе нужны лск, площадь которых следует определять расчётом. Где и каким ? ниже строчка. при отсутствии расчётных данных-- 0.05 м2 на 1 м3 СВОБОДНОГО объёма помещения. Это прям как для категори А просто по расчёту 0.05/на куб...оооочень большая площадь нужна легкосбрасываемых. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.08.2008 16:39 |
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций | Slovakk | SCAD | 11 | 21.07.2008 12:16 |
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2006 17:19 |