Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.

Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2009, 11:11 #1
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062

Здравствуйте!
Неохота было тему создавать, но по поиску вообще ничего не нашел. Наверно я один на этом споткнулся. П. 3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". Подскажите, что принимать за грузовую площадь, для такого (см. рисунок) одноэтажного здания. Перекрытие - монолитный железобетон. Площадь 225м2. Это и будет грузовая площадь и для расчета самой плиты и для расчета нагрузок на колонны и стены? Тоесть расчет я проделываю так: по формуле (1) СНиП 2.01.07-85 считаю: 0.4+0.6(225/9)^0.5=0.52. Дальше по таблице 3 беру 200кг/м2 и умножаю на 0,52 получаю 104кг/м2. Именно эти 104кг/м2 и прикладывать при расчете как равномерно распределенную нагрузку, или я неправильно поступаю?
И второй вопрос. В табл.3 есть такие вещи: например. п.2 табл.3 "Служебные помещения" - 200кг/м2. А п.12 "Коридоры к этим помещениям" - 300кг/м2.
1 вопрос) Грузовая площадь для определения коэфициентов определяется по фактической площади нагрузки одного значения?
2 вопрос) Как поступают при вольной планировке, когда предполагается возможность изменения плана здания. Какие нагрузки принимают?
Сача вот изучаю книгу Гордеева по этому поводу. Но пока вопросы есть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 151
Размер:	17.9 Кб
ID:	26417  


Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.09.2009 в 11:40. Причина: Приложил картинку
Просмотров: 4257
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:36
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну хотя бы картинку все-таки приложили бы. %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:40
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Точно, забыл!
Все, приложил. План простенький. Это только план несущих конструкций.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:51
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это и будет грузовая площадь и для расчета самой плиты и для расчета нагрузок на колонны и стены?
В вашем случае грузовая площадь на колонну будет 2.5х3.75=9.375м2. По остальному надобно осмыслить.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:58
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вот стр.55 из Гордеева. Там вроде для колонны грузовая площадь побольше...
Ну а как быт с расчетом самой плиты перекрытия? Что для нее грузовая площадь?
И вообще не целесообразно ли просто плюнуть на понижающие коэфыциенты и расчитывать на полное значение. А понижающие применят ьтолько при многоэтажном здании (формулы 3 и 4)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гордеев стр.55.jpg
Просмотров: 156
Размер:	56.5 Кб
ID:	26420  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.09.2009 в 12:04.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:06
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Совершенно в "дырочку". По Гордееву колонна на пересечении осей 3-Б имеет грузовую площадь а/2хб/2. У вас аналогично 2.5х3.75.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:09
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


скажем так - грузовая площадь, это та часть горизонтальной проекции, в пределах которой нагрузки оказывают непосредственное воздействие на расчитываемый элемент (про линии влияния не вспоминать).
если для колонны Регистр верно указал грузовую площадь. (пролеты около интересующей колонны/стены делите пополам и получите контур грузовой площади), то для плиты перекрытия грузовая площадь соответствует собственно самой геометрии плиты.
P.S. увлекаться понижающимим коэффициентами не рекомендую. пусть останется место для отступления в случае приключений.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.09.2009 в 11:34.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:34
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Я ошибся по Горддеву - грузовая площадь будет АхБ или (а/2хб/2)х2 Приношу свои извинения - поспешил.
Forrest_Gump. P.S. увлекаться понижающимим коэффициентами не рекомендую. пусть останется место для отступления в случае приключений. Совершенно в дырочку - это не дипломная работа где можно блеснуть своими познаниями нормативной документации.

Принять решение таковым, чтоб не просыпаться ночью в холодном поту.

Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 12:43.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:52
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да, все правильно насчет грузовой площади, которую привел Регист. Путаница вышла потому, что все размеры на моем плане нужно умножить на 2. Я не заметил, что ошибся.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump
P.S. увлекаться понижающимим коэффициентами не рекомендую. пусть останется место для отступления в случае приключений.
Вот и я так подумал. Но где то прочитать можно об этом? А если нужно экономить на всем?[b]
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 15:27
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Vavan Metallist формулы из Горева приемлемы только для сборняка, для монолита они могут давать ошибку более 30%
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
скажем так - грузовая площадь, это та часть горизонтальной проекции, в пределах которой нагрузки оказывают непосредственное воздействие на рассчитываемый элемент (про линии влияния не вспоминать).
Тоесть надо загрузить вашу плиту единичной силой и посмотреть какое усилие в колонне. Это усилие и будет грузовой площадью для этой колонны. Проверьте какая разница получается(только необходимо правильно моделировать все узлы сопряжения плиты со стеной)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 15:42
#11
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А если нужно экономить на всем?
Offtop: чем больше сэкономишь на арматуре, тем больше останется тебе на решетку
BoT вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 18:17
#12
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


грузовые площади справедливы для стат.опред.систем, если там неразрезной ригель (плита) ляжет то по грузовым площадям будет совсем плохо считать.
http://dwg.ru/dnl/3329
там в самом начале
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 20:24
#13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Vavan Metallist формулы из Горева приемлемы только для сборняка, для монолита они могут давать ошибку более 30%
Вы не правы!!!!
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 10:01
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да не, по большому счету они правы!
Сам автор (кстати не Горев, а Гордеев, эти из УПСК) об этом говорит. Для статически неопределимых систем он подает какие-то формулы, в которые я, чесно говоря не вникал. Тон этого раздела таков, что лучше понижающие коэфициенты не использовать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 10:21
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тоесть надо загрузить вашу плиту единичной силой и посмотреть какое усилие в колонне. Это усилие и будет грузовой площадью для этой колонны
Vavan Metallist Вы считаете это правильным? Как считаете нужным.

Всяк сам себе волен.

Последний раз редактировалось Регистр, 25.09.2009 в 10:48.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 10:28
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Vavan Metallist Вы считаете это правильным? Как считаете нужным.
Стоп-стоп!
Я не это считаю правильным. Я считаю (для себя) правильным
Цитата:
лучше понижающие коэфициенты не использовать.
а использовать полное значение распределенной нагрузки. Для колонн это будет максимальное значение. Только и здесь не совсем понятно с плитами. Для неразрезной балки временные нагрузки прикладывать равномерно и через пролет, получается огибающая эпюра ну и т д. А вот как с плитой поступать?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 11:30
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а с плитой тоже можете баловаться с частичным загружением. ради собственного развития.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 11:31
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Большое человеческое спасибо
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 13:09
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для неразрезной балки временные нагрузки прикладывать равномерно и через пролет, получается огибающая эпюра
Если память не изменяет, максимальный изгибающий момент не при сплошном нагружении, а первые два и дальше через пролет
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 13:42
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да, где то так...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. Skalolaz Конструкции зданий и сооружений 14 14.05.2010 20:14
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19