07.10.2011, 11:18 | #1 | |
Реконструкция внутреннего водопровода и канализации завода
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3372
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Погоди, зачем считать расход, появляются новые потребители? Если расход не меняется, то считать пропустит его ввод или нет бессмысленно, ввод уже пропускает этот расход и плевать он хотел на любые расчёты, тоже самое можно сказать о любом участке сети. Что значит
я не расшифровал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
если поменялось количество чего?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ты нарисуешь трубу в виде линии к новым раковинам, диаметр к ней нужно подписать?
Так появляется новое оборудование? Новое оборудование это тоже потребитель.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
спасибо за разъяснение)
то есть при расчете расхода с этажа я к расходу 1 потребителя(рабочего) по снип прибавляю расход с оборудования и считаю? не подскажите какую можно по этому вопросу литературу почитать?) Последний раз редактировалось SDream, 12.10.2011 в 14:24. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Потребитель по СНиП - это одно, раз количество рабочих не меняется, расход на хоз/питьевые нужды остаётся прежним, оборудование - тоже потребитель, но его не нужно считать за рабочего. Если появляется новое оборудование, то к общему расходу прибавляется его расход который можно узнать из паспорта.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
проблема в том что реконструируется не все здание, а отдельные его фрагменты, как в таком случае проверять ввод?
|
|||
|
||||