Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю.
Есть 3-хэтажное здание. Надо сделать реконструкцию сетей на отдельных участках 1 этажа и на участке 3 этажа. Я думаю что надо посчитать расход по каждому участку этажа и суммировать их чтобы проверить пропускает ли существующий ввод этот расход, а по каждому расходу на участке проверить существующие сети и санитарные помещения около этого участка. Так или не так?)
и как быть с напором? запрашивать у заказчика?
Просмотров: 3372
 
Непрочитано 07.10.2011, 22:37
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Погоди, зачем считать расход, появляются новые потребители? Если расход не меняется, то считать пропустит его ввод или нет бессмысленно, ввод уже пропускает этот расход и плевать он хотел на любые расчёты, тоже самое можно сказать о любом участке сети. Что значит
Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
проверить существующие сети и санитарные помещения около этого участка.
я не расшифровал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 09:42
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


а если количество потребителей остается прежним, но кое-где раковины появляются, то как быть?

это значило что если количество поменялось, то возможно надо увеличить количество санитарных приборов и трубы другие возможно....
SDream вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 14:34
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
а если количество потребителей остается прежним, но кое-где раковины появляются, то как быть?
Расход посчитать, но диаметры не менять.

Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
это значило что если количество поменялось, то возможно надо увеличить количество санитарных приборов
если поменялось количество чего?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 15:12
#5
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


количество потребителей)
расход считать учитывая только приборы на участке или все на этаже?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 21:58
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


У тебя появляются потребители Шредингира?! Уважаю!!!
Расход тебе нужен на вновь устанавливаемые приборы, если конечно их подводящей трубе нужен диаметр.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:26
#7
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


))))))))не, потребители обычные и вроде не меняются даже)

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
если конечно их подводящей трубе нужен диаметр.
это как понять?)
у меня еще к оборудованию вода подводится, ее как учитывать? просто прибавлять к расходу для потребителей?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 22:05
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
это как понять?)
Ты нарисуешь трубу в виде линии к новым раковинам, диаметр к ней нужно подписать?
Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
у меня еще к оборудованию вода подводится, ее как учитывать? просто прибавлять к расходу для потребителей?
Так появляется новое оборудование? Новое оборудование это тоже потребитель.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 13:50
#9
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


спасибо за разъяснение)
то есть при расчете расхода с этажа я к расходу 1 потребителя(рабочего) по снип прибавляю расход с оборудования и считаю?
не подскажите какую можно по этому вопросу литературу почитать?)

Последний раз редактировалось SDream, 12.10.2011 в 14:24.
SDream вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 23:18
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Потребитель по СНиП - это одно, раз количество рабочих не меняется, расход на хоз/питьевые нужды остаётся прежним, оборудование - тоже потребитель, но его не нужно считать за рабочего. Если появляется новое оборудование, то к общему расходу прибавляется его расход который можно узнать из паспорта.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:13
#11
Fatik


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 31


Вы б уточнили какие приборы и что да как. Был случай когда нужно было поставить дополнительные приборы, но...это были душевые сетки, пусть даже всего 5, но это 2,5 куба. Водомер пришлось переставлять и делать корректуру старого проекта.
Fatik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 15:47
#12
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Fatik Посмотреть сообщение
Вы б уточнили какие приборы и что да как. Был случай когда нужно было поставить дополнительные приборы, но...это были душевые сетки, пусть даже всего 5, но это 2,5 куба. Водомер пришлось переставлять и делать корректуру старого проекта.
проблема в том что реконструируется не все здание, а отдельные его фрагменты, как в таком случае проверять ввод?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 15:58
#13
Fatik


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
проблема в том что реконструируется не все здание, а отдельные его фрагменты, как в таком случае проверять ввод?
Как же это по-русски...ямочные ремонты.
Корректурой проекта делается или же полным обследованием здания и выдачей нового расчетного расхода.
Fatik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Реконструкция внутреннего водопровода и канализации завода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нормы проектирования по внутренним сетям водопровода и канализации Djony Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 29.07.2014 10:57
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15