| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.11.2016, 12:54 | #1 | |
Нужно ли в расчете учитывать растянутую ненапрягаемую арматуру?
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 1133
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25
|
s7onoff,
Прошу прощения! Речь идет о прочностном расчете! Плита преднапряженная, но есть в растянутой зоне и ненапрягаемая арматура ( диаметр 10 мм АIII), установленная конструктивно в составе плоского (пространственного каркаса). Надо ее учитывать или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ссылайтесь на: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851497.htm
Я предположу что речь про момент при изгибе. В формуле предельного момента сечения участвует вся арматура. Запросите обоснование, почему в этой формуле нужно обнулить соответствующее слагаемое. |
|||
|
|