02.11.2016, 19:27 | #1 | |
Какой смысл в 33% стыков арматуры в одном сечении (стык через 2 арматурины), ведь длина нахлёста не уменьшается ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,694
|
||
Просмотров: 5169
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,092
|
Приведите ссылку, где разрешалось раньше принимать длину нахлеста при 33% меньше, чем при 50%.
----- добавлено через ~8 мин. ----- сейчас есть только это: Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
mainevent100, да может и нет ссылок.
Но ведь в книгах есть стыки 33%. Предположил, что раньше можно было. Вопрос не в том, как было раньше. А в том, что теперь стыки 33% не имеет смысла делать. Или есть какой-то смысл ? Цитата:
Завтра гляну ещё раз. Хорошо, но это ведь у вас про более 50% (допустим 2 стыка из 3 арматурин 66%). А про менее 50% ? Ведь 1 стык из 3 арматурин это же 33% ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
mainevent100, тогда продолжите, пожалуйста, мысль ?
Получается, что и смысла в 33% нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 3
|
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003) пункт 5.38.
Там же четко прописано, что коэффициент "а" принимается равным 1,2 при количестве стыков растянутой арматуры в одном сечении до 50%. Неважно стыкуете вы 33% или 10% - величина нахлестки не уменьшается. А вот при более 50% уже допускается интерполяция коэффициента "а" из условия что х0=50 f(x0) = 1,2; x2=100 f(x2)=2. Нахлестку допускается уменьшать до 30% только при наличии загибов на концах стыкуемых стержней. Последний раз редактировалось DeiloS, 02.11.2016 в 21:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
До 75 года во всех СНиПах вообще не разрешалось стыковать более 50% в одном сечении, а СНиПе 75 года появилась приписка - можно, если арматура используется не более 50 %.
Про 33% нигде вроде нет))) Про 33% написано только в Бюллетене |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Судя по всему да, есть.
Только вот беда. У нас соотношение коэф. альфа: 1,2 - 33% 1,2 - 50% 2 - 100% У них : 1,15 - 33% 1,4 - 50% 1,5 (видимо ещё больше) - 100% А раз так, то и разница 5% всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Разница будет больше, но не в пользу Еврокода.
Я считал длины анкеровки и нахлеста по Еврокоду и СП. По EN всегда получается больше величина чем по СП. Ответ нашел в книге Тихонова (см. вложение). Нормы EN привел как пример подхода к расчету зависимости длины нахлеста от кол-ва стыкуемых стержней. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны | Nastya.Ti | Основания и фундаменты | 22 | 18.10.2017 12:17 |
Смысл вязания арматуры | Gvazava | Основания и фундаменты | 9 | 07.05.2014 17:25 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Стык двутавров через прокладку | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 07.04.2012 15:37 |
Документ на сварные крестообразные соединения арматуры через косынки | Sea | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 08:54 |