Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2016, 09:29 #1
Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны? Получилась вот такая штука, траверс мешает креплению ВС к опорной плите, корректно ли это?
И еще, пользовался как-то книгой, там было расписанно как проектировать фланец, какие расстояния от связи, от колонны, на сколько что откуда выступает, между болтами расстояние. Очень подробно и понятно. можете подсказать что-то подобное? ни чего найти не могу.
Просмотров: 3468
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 09:31
#2
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Картинки забыл)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-09_092443.png
Просмотров: 345
Размер:	46.6 Кб
ID:	180515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-09_092501.png
Просмотров: 211
Размер:	19.1 Кб
ID:	180516  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:42
#3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Можно. В расчете учесть расцентровку связи и опорного узла. Скорее всего сечение не поменяется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:42
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


LD[58RUS], Серии смотрели, там есть такое решение. Устойчивость стенки колонны проверьте на уровне верха траверс (пересечения осей)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:59
#5
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


1. может

2. а что вам мешает сделать прорезь в траверсе?
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:01
#6
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Можно. Без проблем. Даже пластина горизонтальная лишняя.
Не по теме.
Траверса высокая, зачем такая?
Подливка какой толщины? Нет отметки верха фундамента.
За счет чего передаете усилие со связей на фундамент? За счет сил трения?
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:24
#7
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


В России? Да без проблем.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:50
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
В России? Да без проблем.
это классика
так шо не надо
или предлагаете связи до башмака через пол?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 10:56
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


до отметки подошвы фундамента
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 11:02
#10
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это классика
а что еще предлагают?
hexD вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 11:22
#11
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


От вертикальной связи возникает горизонтальная и вертикальные составляющие...
От горизонтальной составляющей возникнет изгибающий момент в сечении колонны, на него необходимо проверить сечение...
Горизонтальная составляющая может быть большая достаточно, а двутавр плохо работает на изгиб в данной плоскости (как показано на картинке).

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
или предлагаете связи до башмака через пол?
именно так, что бы передать горизонтальную составляющую сразу на фундамент, обычно через "шпоры", но может где-то и болты фундаментные не большой изгиб воспримут (именно изгиб, а не срез!)
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 11:36
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
От вертикальной связи возникает горизонтальная и вертикальные составляющие...
От горизонтальной составляющей возникнет изгибающий момент в сечении колонны, на него необходимо проверить сечение...
Горизонтальная составляющая может быть большая достаточно, а двутавр плохо работает на изгиб в данной плоскости (как показано на картинке).
А можно это все в конкретных цифрах? = )) Да еще при расчете колонны на момент "из плоскости" учесть элементы траверсы не забудьте - они ж приварены, однако. Составное сечение.. = ))
Offtop: Правда, в данном конкретном случае у ТС многовато расцентровки и лично я сделал бы этот узел иначе.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 11:44
#13
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А можно это все в конкретных цифрах? = ))
Offtop: Ой ну ладно, подумаешь подробно написал, настроение такое )

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да еще при расчете колонны на момент "из плоскости" учесть элементы траверсы не забудьте - они ж приварены, однако. Составное сечение.. = ))
Ну если шов равнопрочный к полке
Offtop: А еще хоть бы дырку там сделать что-ли, что бы вода вытекала, не нравятся мне такие траверсы (эт мое мнение)...

Последний раз редактировалось dimasss, 09.12.2016 в 11:52.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 11:56
#14
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


dimasss, Бармаглотище ну вы заморочились, теоретики. Все правильно говорите, только когда считать? Вы бы хоть спросили это одноэтажно здание или 100-этажное? Может это сарай с силой 100кг по ветру, что будет двутавру, усиленному траверсами. Правильно, ничего не будет. Да еще при таком узле жесткий узел там в 2-х плоскостях, связи поставили конструктивно)).
Что, нельзя уменьшить траверсу, скажем до 200мм? опустить ниже связи и ваш момент сразу уменьшится.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:00
#15
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
dimasss, Бармаглотище ну вы заморочились, теоретики. Все правильно говорите, только когда считать? Вы бы хоть спросили это одноэтажно здание или 100-этажное? Может это сарай с силой 100кг по ветру, что будет двутавру, усиленному траверсами. Правильно, ничего не будет. Да еще при таком узле жесткий узел там в 2-х плоскостях, связи поставили конструктивно)).
Ну, правильно, никто не знает усилий, сейчас скажут что можно, а потом кто-нить на 20-30 тонн горизонтальной составляющей так же сделает. Связи не факт что конструктивно, от них зависит расчетная длинна колонны, перемещения...

Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Что, нельзя уменьшить траверсу, скажем до 200мм? опустить ниже связи и ваш момент сразу уменьшится.
вот это и надо посчитать.... заморочки в этом нет, минутное дело
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:02
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Veliking
Откуда я знаю, что там можно, а что - нельзя? Ты вон правильно написал - нету цифр тоннов. П.С. Постановка связей при жесткой заделке далеко не всегда есть весчь "конструктивная".

dimasss
Вот что за современная манера при любом чихе про "равнопрочность" кричать? Зачем там "равнопрочность"? Нужна несущая способность швов на конкретные усилия, а не сферическая "равнопрочность" в вакууме.
П.С. Про учет доп. момента уже писали, #3
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:04
#17
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот что за современная манера при любом чихе про "равнопрочность" кричать? Зачем там "равнопрочность"? Нужна несущая способность швов на конкретные усилия, а не равнопрочность.
Offtop: Эт была провокация в целом, а так да, но там швы односторонние, согласен на усилия, не очень внимательно сначала траверсу разглядел
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:16
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Где-то на форуме был подобный узел. Серийный.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:31
#19
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где-то на форуме был подобный узел. Серийный.
классику не знать (2.440-2 вып.4, узлы 48-49 например)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 12:31
#20
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Слушайте, вопрос был: "Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?"
ответ: может. Есть возражения? Их не может быть, т.к. может.
Далее следует уточнение.
У меня усилие в связи 1,10,100..тонн нагрузки, выдержит ли колонна?? Тогда нужно считать.Автор даже не может сказать величину усилий, мы уже копья ломаем может-не может.

Offtop: Ну когда народ научится правильно задавать вопросы...
Veliking вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
может ли ригель быть шире колонны igor kostin Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2010 17:14
Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м? Юла-ежик Конструкции зданий и сооружений 24 08.08.2009 03:30
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15