Непрочитано 20.03.2017, 10:51 #1
Отрицательная площадь сечения сжатой арматуры
studentAnatoliy
 
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 1

Добрый день! Хочу посоветоваться. При расчете получается отрицательная площадь сечения сжатой арматуры. Как тут быть: принимать по отрицательному значению площадь арматуры или минимальной из конструктивных требований? Что делать с растянутой арматурой в таких случаях - понятно, а вот со сжатой арматурой хотелось бы разъяснить. Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 1733
 
Непрочитано 20.03.2017, 11:31
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что хоть за конструкция считается? А лучше сразу расчет показать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 11:54
#3
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Отрицательная площадь при ручных расчетах внецентренно сжатых элементов показывает, что арматура по прочности не нужна. Все несет бетон.
гувиев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отрицательная площадь сечения сжатой арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
На сколько процентов, ориентировочно, уменьшается площадь поперечного сечения элемента при поперечном шве vlasctelin Металлические конструкции 7 05.09.2014 18:51
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28