| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2005, 17:25 | #1 | |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах?
Конструктор
Петрозаводск
Регистрация: 21.05.2004
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 16710
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Сообщений: 148
|
Видимо Вас ввело в заблуждение мое высказывание о поперечной арматуре.
Мне нужен максимальный шаг рабочей арматуры стены. В стенах же рабочая арматура расположена перпендикулярно продольной оси элемента, поэтому подпадает (возможно?) под определение поперечной арматуры =))) Но по сути своей остается рабочей продольной арматурой. Несмотря на то, что расположена перпендикулярно продольной оси элемента =))) Т.е Вы хотите сказать, что требования по максимальным расстояниям для распределительной арматуры распространиются и на вертикальную рабочую арматуру? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
СП 52-101-03
п.5.3.3.3. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: - в железобетонных балках и плитах: 200 мм - при высоте поперечного сечения h <= 150 мм; 1,5 h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм; - в железобетонных колоннах: 400 мм – в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба; 500 мм – в направлении плоскости изгиба. В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t- толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
VG
То, что Вы задаёте этот вопрос, у Вас видимо не значительное количество продольной арматуры. Сравните её, с минимальным процентом армирования по таблице 38 СНиПа, со всеми сопутствующими там примечаниями. Рассчитайте конструкцию на транспотные и монтажные нагрузки. Максимальный шаг Вашей рабочей арматуры, (Увас линейная конструкция) указано в пункте 5.18, если она у Вас (стенка) центрально сжатая, то можете взять максимальный шаг-50см. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
качал, это проект, реально вышло не совсем то... рисунки действительно отдельно...
кроме того - москвичи держите руку на пульсе НИИЖБа и скиньте как появится свод правил по расчету статически неопределимых конструкций (Свод правил СНК), а то в октябре анонсировали, а я до сих пор не видел... И еще.. у кого есть знакомые в НИИЖБе на предмет всякой литературы (не халява, есно за деньги), ну и вообще консультации из первых рук... 2 SVвыложи куда-нибудь или кинь на jonnyoe(тут животное)yandex.ru |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Да, именно п. 5.18 по шагу арматуры в стенах и п. 5.17 по мин. диаметру арматуры, что важно при ваших итерациях и подборах.
У нас в Донецке есть тасочка, сам видел - монолитные дома с шагом арматуры 900 мм (прродольной конечно) в стенах. Пока строятся, хочу посмотреть что же с ними будет дальше. Проектировал между прочим региональный проектный институт, исходили из минимального процента армирования. Опалубка Velox - непозволяет увидеть трещины и т.п. вещи, но интересно когда построится... посмотреть |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Сообщений: 148
|
2wjea: Аминь! =)))
2Jeka: а п.5.17 регламентирует не диаметр арматуры в _монолитных_ конструкциях? Вот я сижу и думаю, к чему они про монолит написали... <<Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм.>> |
|||