24.03.2009, 21:27 | #1 | |
Опирание пустоток на стену с вентканалами
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9004
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Я в таких случаях делаю жб вставку с отверстиями. Типа перемычки, армирование конструктивно.
А пустоты забивать перед возведением стен следующего этажа надо по-любому, и на местное смятие это никоим образом не влияет. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Элемент играет роль распределительной опорной подушки при относительно небольших нагрузках, так что армирование действительно конструктивное. Ну, проложить сверху и снизу по 2Ф12 (или 10) по краям и в местах поперечин стянуть хомутами. Или поставить два сварных каркаса. Короче без фанатизма.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Минимальная (конструктивная) глубина опирания плит (независимо от пролета) на кладку 90мм. А железобетонные вставки-лишнее (см. узлы 7 и 8 серии 2.140-1 вып.1.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Да знаю я эти узлы, но когда сводят вместе 4 и более каналов, то как-то некомфортно это смотриться в месте опирания плиты. Делов на копейку, а спокойного сна на 3 рубля. Ликвидность очевидна. Для одного, двух каналов огород городить не стоит, полностью согласен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Отдельное спасибо за серии. У меня 6 каналов в ряд идут, поэтому мне вставка также представляется логичной. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Подскажите пожалуйста, если строится одноэтажный дом со стенами, толщиной 40 см. из круглопустотного КББ М75 и в несущей стене запланированы шахты дымоходов и вентканала из кирпича - "пластички", то при длине этого кирпичного участка в 1,20 м. и высоте стены 3,20 м. на него можно опереть круглопустотную плиту (4 м)?
Смущает то, что опирание получается на стенку дымохода толщиной всего 125 мм., в пол-кирпича, при установленной сейсмичности в 7 баллов. Разве это достаточная толщина стены для опирания ПК? Надо ли армировать кладочной сеткой каждый ряд и связывать эту кирпичную вставку в стене с основной кладкой из КББ, выпусками арматуры d6 из горизонтальных швов между блоками и как часто? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ack,
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Mistake, Вы приводите выдержку из СНиПа о глубине опирания плиты. Я же вопрошаю о толщине стены под опирание плиты. Есть же разница между опиранием плиты на минимальные 120 мм. на стену в полтора кирпича и опиранием с той же глубиной, но на тоненькую стенку в пол-кирпича. В данном случае меня беспокоит толщина опорной стены. Достаточна ли она, даже если это всего лишь участок в стене длиной в 1,20 м или чуть больше?
Как именно это проверяется? Последний раз редактировалось Ack, 16.10.2016 в 12:39. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
канал ведь длиной не 1,2 метра? их несколько маленьких, разделенных кирпичными стенками. Эти разделительные стенки также участвуют в расчете и обеспечивают устойчивость стенки 120 мм, о которой Вы беспокоитесь. Кирпичную вставку с основной стеной нужно связывать обычной кладочной сеткой через 4-6 рядов (или по расчету) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ack, При опирании пустотных плит на минимально допустимые значения, не происходит частичное защемление на опорах. Кладка на смятие считается все по тем же СП.
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 16.10.2016 в 19:25. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Опирание плиты на стену в CBS Pro | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.02.2009 19:09 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |