Насыпные и просадочные грунты
инженер-генплана
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 11506
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Тип просадочности? Я так понимаю просадочный потому что насыпной?
:-D Если насыпной - напрашивается решение выбрать насыпной (он же просадочный) грунт и заменить допустим ПГС)))))))) З.Ы. Заменить в пределах устраиваемых фундаментов))) |
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
к какому типу просадочности относятся грунты к 1 или 2 , это очень важно в понимании исходных данных для проектирования
смотрите характеристики, в том числе обратите внимание на характеристики начального просадочного давления просчитайте крен и осадку... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
буронабивные сваи диаметром в пол метра на пол метра глубже насыпного грунта и нечего здесь голову ломать больше.
З.Ы. шаг свай 1,5 метра и усе будет ок,даже к бабки не ходи,это по сути сарай....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Офигеть...там что высотка этажей этак 17...ну тогда еще и сваи по всей площади плиты забомбить не мешает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
инженер-генплана Регистрация: 22.01.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 34
|
Специфические грунты представлены просадочным суглинком и насыпным суглинком. Мощность насыпного слоя 2,5-3м. Тип просадочности второй, мощность просадочной толщи 14,3-14,5м.
я так понимаю под моим "сараем" (операторной) надо все-таки делать плиту |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
СеленаДалия: см.пост №7 ничего не изменилось,единственное что выполнить водозащитные мероприятия обязательно(разуклонка,отмостка,посадка растительности)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Дело ясное, что дело тёмное. В таких случаях нужно ОЧЕНЬ внимательно читать геологию. Формально садиться на насыпные грунты нельзя. Реально садить хатку-манатку на сваи - не поймёт заказчик. Разве что снимать насыпной слой и заменять его грунтовой подушкой.
Что в качестве фундаментов рекомендует геология? Давность отсыпки насыпных грунтов и их плотность? Величина просадочности нижележащей толщи? Цитата:
|
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
если заказчик не сильно смотрит за перерасходом то делайте плиту, если будет смотреть и перепроверять то считайте по полной по всем пункта включая расчёт по просадочности, тем более что у вас 2-а группа а это что: грунт начинает осадку не только под нагрузкой, а и еще при изменении своих свойств под действием своего собственного веса...
Так же следует проектирование вести в соответствии с пунктами СНиП по просадочности (отмостка, водоотвод и т.д.)... |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
СеленаДалия, а под просадочной толщей известно какие грунты?
alexandrius: "Разве что снимать насыпной слой и заменять его грунтовой подушкой" - грунтовую подушку??? на просадочные грунты II типа??? - вот это будет Фокус!!! ))) Даже лучше "висячих" свай фокус!!! )))))))))))))))) |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
А Вы что предлагаете? Сесть на насыпной грунт? Или сделать трёхметрвое подполье? Для свай при 2-ом типе просадки СНиП пишет очень много чего интересного. Начиная от целесообразности свайного типа фундаментов вообще, до учёта просадочной толщи и насыпного слоя мощностью более 1м с минусом при расчёте несущей способности сваи по грунту. Есть ещё вариант закрепления грунтов цементацией или силикатизацией. Очень дорого и делать это должна специализированная организация. Увидеть бы данные по просадочному суглинку. Его объёмный вес, пластичность, модуль деформации и т.п. Если есть первоначальное просадочное давление - вообще хорошо. Цитата:
Последний раз редактировалось alexandrius, 09.02.2011 в 16:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Буронабивные сваи и насыпные грунты. | Trikokosika | Основания и фундаменты | 26 | 08.11.2010 17:28 |
Насыпные грунты в основании фундаментов | Евдокия | Основания и фундаменты | 8 | 19.09.2010 10:25 |
ФОК-ПК и насыпные грунты! | Michail | Расчетные программы | 1 | 17.12.2008 16:41 |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? | nortos | Основания и фундаменты | 30 | 28.12.2006 10:15 |