13.03.2011, 11:15 | #1 | |
Сваи в водонасыщенных песках.
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 15049
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Посмотрите тему. Много оффтопика, но есть и по сваям в воде. Сваи буронабивные.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64341 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Забивные сваи очень трудно забивать в пески вообще, а в гравелистые - особенно трудно. Без лидерных скважин вообще-то и браться не стоит за такую работу. Если у вас плывун, то скважины будут заплывать грунтом. И толку от них не будет. Делать буронабивные сваи в обсадных трубах для маленького домика с баней вероятно не имеет смысла.
Делайте фундаменты мелкого заложения. Можно, например, взять ж.б. кольца колодцев и вкопать их с определенным шагом, а потом залить бетоном. Можно и не целиком бетоном заливать, а частично засыпать песком с трамбованием. Поверх песка делается бетонная плита - сработает как пробка. Получите отдельно стоящие фундаменты. На такие фундаменты кладуться балки, на них строят стены. Ну и вам стоит задуматься о гидроизоляции подвала, раз уж упорно хотите подвалом в грунтовых водах сидеть. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Тут с архитектурой непростая ситуция. Вот выкладываю продольный разрез.!
Пока не понимаю как быть с водоемом по центру. если делать ф-ты мелкого залжения. А вообще почитав ссылку на тему сверху ужаснулся На сторйке ген. подрядчики мягко говоря не квалифицир. так вот если же оставлять сваи. Нужно ли в проекте указывать мероприятия при бурении или же это проблема подрядной организации и ППР. Насчет забивки в пески...да трудно...но альтернативы боюсь в данной ситуации нет есть правда игэ-3 НО ПОД СОМНЕНИЕМ!! Так вот все-таки при такой архитектуре стоитли оставить вариант со сваями с учетом посадки в "плывун"? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Господа специалисты!
Спасибо тем кто прокоментировал но все-таки....не услышал ответа... Ваше мнение стоит ли оставлять для данной архитектуры вариант свайный с обсадными трубами и с посадкой в "плывун" или нет. И по ходу созрел еще один вопрос о гидроизоляции подвала, при условии его нахождения в грунтовых водах. (если кто-нибудь подскажет ссылочку гдеможно посмотреть варианты ГИ для данного случаю буду признателен) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Такие люди не сумеют забить сваи. Где гарантия, что забивные сваи ИГЭ-2 пройдут, даже и с лидерным бурением? Ваш буратино мог бы нанять спец организацию и можно было бы выполнить буронабивные сваи в обсадной трубе. И даже пройти этот ИГЭ-4 до хороших грунтов, если уж он так вам не нравится. Сажать ваш "мост" на плывун (если он там действительно есть!) как то уж очень авантюрно. В принципе у вас грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2 не такие уж и плохие, чтобы их надо было вот непременно протыкать сваями. Можно, конечно, рассмотреть вариант, когда под обеими крыльями дома выполняются эдакие герметичные ж.б. "ящики" и в них размещаются подвальные помещения. Эти "ящики" можно соединить плитой перекрытия под среднюю часть дома. Допустим, эта плита лежит на консольных выступах из стенок "ящиков" и работает по разрезной схеме. Что касается гидроизоляции подвалов, то я бы применил бетон со спецдобавками, например, по технологии НИИЖБ. (Есть и другие технологии). Ж.б. конструкции сами по себе вполне могут выполнить роль гидроизоляции. А в швы заложил бы гидрошпонки. Способны ли ваши "джамшуты и равшаны" это сделать - вам виднее. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Leonid555 СПАСИБО ЗА КОМЕНТАРИЙ!
Я думаю возможно получится убедить заказчика к привлечению спец. организации для бурения. Вот по поводу пройти игэ-4 проблема..геология ограничена как раз игэ-4 что дальше не известно Вот вопрос плз поясните... Если допустим как советуете применить подвал под крыльями ка"ж.б. ящики" то пардон может я чего-то не допонял..основание сидит в грунтовых водах. Не уплыет ли данное сооружение в речку. ( Данный овраг впадает в речку) Поясните плз.!!!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
1) Дом легкий. При колебаниях уровня воды он также будет болтаться 2) Сужается русло. Будет местный размыв. Так же возможен навал мусора. Я понимаю, заказчику нужно простое и дешевое решение. Последнее будет определяющим. Я не знаю нюансы (удаленность, подъезд, стоимость местных), но предложу такое. Так как не всякая буровая встанет на этом участке, а городить насыпки и т.п. нет резона, будем ориентироваться на сваи. Сваи будем погружать вибратором, навешанным на стрелу экскаватора (он потом и будет копать). Допустим сваи будут из трубы 325 с открытым концом. Далее они заполняются бетоном, к ним привариваются усы и т.д. Этим же вибратором будем шпунтоваться Это наиболее дешовое (и бысторое по срокам) решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Откуда взялся "плывун" поясню.
Некая субподрядня организация выше по оврагу с проектировала ряд подпорных стен высотой 3,5-4м на плите. Точно не помню всех нюансов но суть такая: попав фндаментами т ли в игэ-2 или 4 стенка дала солидный крен. Прибежавший ГИП из этой организации долго махал руками и кричал что грунты плохие и что в этих слоях сущ. плывун. Вот собственнои вся история. так что возможно я и не прав. Возможно игэ-4 просто водонасыщенные пески в грунт. воде которя видимо питает нижележащую реку. [quote=topos2;716611]Имеет место быть. Но надо иметь ввиду: 1) Дом легкий. При колебаниях уровня воды он также будет болтаться 2) Сужается русло. Будет местный размыв. Так же возможен навал мусора. Я понимаю, заказчику нужно простое и дешевое решение. Последнее будет определяющим. Я не знаю нюансы (удаленность, подъезд, стоимость местных), но предложу такое. Так как не всякая буровая встанет на этом участке, а городить насыпки и т.п. нет резона, будем ориентироваться на сваи. Сваи будем погружать вибратором, навешанным на стрелу экскаватора (он потом и будет копать). Допустим сваи будут из трубы 325 с открытым концом. Далее они заполняются бетоном, к ним привариваются усы и …. Это наиболее дешовое (и бысторое по срокам) решение topos 2 НЕ ПОНЯЛ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ТАКИЕ РАБОТЫ? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
А просто песок в плывунное состояние переходит только при значительных напорных градиентах. А такие градиенты можно получить только по вине стрителей или неразумности ГИПа. У вас под Питером? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
так почитав вышесказанное вывод: 1. Выкладываю примерное расположение свай т.е поле хотелось бы услышать мнение спецов. (не судите строго я не спец. гидротехник. и такие сооружения в новинку для меня, к сожалению руководство обязывает занятся ,возможно переборщил со сваями ..хочется услышать коменты) 2. Далее поле накрыли плитой и подняли 300 стенки ж.б 3.Максимальная нагрузка на сваю около 10т 4.Свая на 0.5м сидит в игэ-4 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
буровая свая в водонасыщенных песках под опору трубопроводов | Олюша | Основания и фундаменты | 16 | 18.06.2010 09:22 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |