13.04.2011, 22:30 | #1 | |
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
КЖ,КМ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 336
|
||
Просмотров: 45654
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Если болты работают на растяжение, то пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения.
Авторы СТО - они умные (не сомневайтесь) - они запретили именно Вам применять пружинные шайбы на растягиваемых болтах - молодцы. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Хмм... Интересно... И что, на много увеличивают? Ну может это критично, когда сечение болта использовано на 99%, а если есть некоторый запас по несущей способности? Подрядчики очень часто промахиваются с расположением болтов, даже при наличии анкерных блоков и кондукторов и установка пружинной шайбы порой единственный способ стопорения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740
|
Тоже не могу понять, как они могут усиливать растягивающее напряжение... Причина, скорей всего, не в этом
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
В скоро вступающем в силу СП (СНиП) по металлу такой запрет не прописан, так что... Там вообще интересно про это написано. Вообще мы всегда предписываем контргайки, пружинные шайбы отдельно согласовываем при необходимости.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Я думаю пружинные шайбы просто перестают быть пружинными при растяжении болта...так сказать превращаются в просто шайбы
После снятия внешней нагрузки (предположим)...они уже не будут создавать усилия растяжения в болте
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
В ГОСТ 6402-70 нашел, что наибольшая расчетная упругая сила шайб из стали 65Г составляет для Особо Тяжелых Шайб - 1630кг - для болта ф36. Цитата:
СНиП II-23-81*: 12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Надежность контргайки намного выше гровера, если нет вибровоздействий.
Гровер (пружинная шайба) держит гайку от отвинчивания за счет постоянного трения в резьбе и упора зуба во вмятину, образуемой самим зубом. Естественно, минимум одна из двух вмятин получается неидеальной, т.к. обжатие шайбы происходит при взаимоперемещающихся деталях. Кроме того, закаленная шайба хрупко ломается. Так что особых предпочтений не имеется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
Про расстянутые болты там не упоминается! Цитата:
Последний раз редактировалось Алекс80, 14.04.2011 в 21:08. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нет, не надо ставить контргайки на высокопрочные болты (если они с контролем натяжения используются). В указанном пункте нового СП говорится о болтах классов точности А и В, а это не высокопрочные болты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Цитата:
А что это за новый СП?... Номерок бы...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/9377
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А вообще-то замечено, что цивилизованный мир все больше потребляет самостопорящиеся гайки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43
|
Пружинная шайба создает гарантированную нагрузку в резьбовом соединении, обеспечивая фиксацию гайки и гарантированный натяг в контактных плоскостях деталей резьбового соединения. Но при растяжении болта могут возникнуть нагрузки, которые превысят предел текучести и болт получит остаточное удлинение, которое приведет к уменьшению усилия затяжки в резьбовом соединении, что может привести к отвинчиванию гайки.
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43
|
Цитата:
Это запрещение действует только для соединений без контролируемого натяжения. 5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения В случае, если контроль выполняется, такое требование не выдвигается, а это означает, что они боятся того, что какой-то из параметров затяжки (изготовления) болтов может быть нарушен. |
|||