Непрочитано 26.09.2012, 12:53 #1
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли.
UnAtom
 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077

Интересует вопрос подбора сечения затяжки (я её условно так называю) для ограничения прогибов в стропильной системе металлической кровли.
В изображенном горизонтальном элементе действуют сжимающие усилия порядка 1,5т, при этом момент относительно мал. Сечение собираюсь подбирать по гибкости. Возник вопрос, а какое значение предельной гибкости взять для данного элемента?
Рисунок прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка.png
Просмотров: 377
Размер:	9.9 Кб
ID:	87563  

Просмотров: 5061
 
Непрочитано 26.09.2012, 13:20
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


UnAtom, если сжат, то принял бы 180-60а, если растянут, то 250 (в запас) наверно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 14:03
#3
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.

Последний раз редактировалось Geter, 26.09.2012 в 16:01.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 15:01
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


@$K&t[163RUS]
В моём случае при такой гибкости затяжка будет примерно из 27 швеллера. Раскрепить могу центральный стержень только посередине.
При этом сами стропила проходють из [12. По-моему сильно круто.
Geter
ЭЭЭ...не понял. Поясните пожалста. Желательно со ссылкой на норму.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 15:09
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
В моём случае при такой гибкости затяжка будет примерно из 27 швеллера.
Может труба в данном случае получится более адекватной?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 15:22
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;976068]Может труба в данном случае получится более адекватной?
С точки зрения материалоемкости и работы сечения скорее всего Да. А вот с точки зрения крепления к стропильному швеллеру, с сопутствующим объёмом сварочных операций очень даже неудобно.
Мне нравится гибкость 200, при которой без запаса можно впихнуть [14 на растяжку. Но что-то стрёмно и труднообосновываемо.
По идее нужно классифицировать затяжку как конструкцию, для которой есть значения предельной гибкости в СНиПе.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 15:35
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Мне нравится гибкость 200
Мне тоже, но... если смотреть т. 32 нового СП, то думаю п.6 все-таки не совсем соответствует, скорее тогда п.2а.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 15:53
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;976084]Мне тоже, но... если смотреть т. 32 нового СП, то думаю п.6 все-таки не совсем соответствует, скорее тогда п.2а.
То есть предлагаете 210-60a ?
Ну в принципе если прикинуть при a=0,5 (так как сечение по площади используется процентов на 10%), то получится 210-60*0,5 = 180.
При таком раскладе у меня выйдет швеллер 16, что в принципе уже на пределе оптимальности по металлоёмкости и можно мне применить.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 15:58
#9
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


если затяжка работает на сжатие и пролет более 7м, может уменьшить расчетную длину!?
http://clip2net.com/s/2kXys
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 16:11
#10
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


DJ AntOn
Там есть связь из плоскости. Посмотрите на картинку (красный швеллер посередине). И о тех значениях, что я говорил выше, имелось ввиду потеря устойчивости из плоскости уже с учётом раскрепления посередине. В вертикальном элементе, как на вашей картинке, смысла не вижу.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 16:29
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


ну вам тады виднее )))
http://clip2net.com/s/2kXWV
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:04
#12
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Ограничивается ли предельная гибкость затяжки работающей на растяжение?

Пример 6.1 у Шишкина, арка с затяжкой, длинна затяжки 11.7м с подвеской по середине.
Для затяжки подобран стержень по прочности диаметром 20мм.
Если высчитать его гибкость:
в плоскости арки 585см/0,5см=1170
из плоскости арки 1170см/0,5см=2340
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:15
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Andrey88, рекомендую внимательно изучить таблицу 33 нового СП 16.13330.2011, возможно ваш случай относится к п.3 примечаний этой таблицы.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:56
#14
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Получается такая затяжка является предварительно напряженным элементом и не имеет ограничение по гибкости?
На самом деле меня больше интересуют деревянные затяжки(их гибкость из плоскости), правда раздел форума не тот, но суть одна и та же, во всех примерах в книге Шишкина затяжки подбираются по прочности и не проверяются на гибкость, почему?
Затяжка в примере 3.9 из плоскости не пройдет по предельной гибкости 200.

Последний раз редактировалось Andrey88, 06.12.2012 в 15:01.
Andrey88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
Простенкая программа для расчета стропильной кровли? serafi Прочее. Программное обеспечение 4 19.09.2012 16:37
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02