| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен?

При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2012, 16:04 #1
При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен?
KaterinaP
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 21

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, при каких условиях можно отказаться от контроля качества сварных соединений. Возводимая конструкция-металлический купол,выполненный по индивидуальному проекту.
Просмотров: 7394
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:14
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


контроль качества сварных швов нужен всегда, вопрос в объемах.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:22
#3
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Вопрос в виде контроля. (разрушающий/неразрушающий (рентген, дефектоскопия, стилоскопирование...)
Практически в любом нормативе это пооперационный, 100% визуалка, а вот дальше на усмотрения конструктора.
Мы трубы свои на 10% стилоскопируем и не меньше 2-х швов на рентген, как правило худших по визуалке. В среднем на установке 5-30 швов.
Также при приемке работ должно стоять клеймо сварщика, быть опытный образец.
Если сварщиков несколько, каждый делает образец и каждый св. швов клеймит.
ПыСы. Машиностроители мы
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:38
#4
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Вот же параллельно обсуждается, гляньте - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92172
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:39
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


К сожелению по нормам контроль требуется всегдя, хотя я считаю что это бред.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:47
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Ссылка не работает. А где сказано, что безответственные конструкции не должны подвергаться контролю??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:47
#7
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Аквапарки ничему не учат...
уф
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:49
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Термин "Ответственная конструкция" косвенно есть в РД 11-02-2006. Зависит только от нарушения других конструкций при демонтаже.
У вас несомненно ответственная по этому РД.

Мнение Кодекс. Но эксперт могла ошибиться, осторожней с ней.
Цитата:
Разъяснение РД 11-02-2006

Вопрос:

Необходимо разъяснение п.п.5.4, 5.5, п.5 РД 11-02-2006 (за исключением актов, определенных проектной документацией о составлении актов ответственных конструкций), при каких случаях в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения составляется акт ответственных конструкций?

Ответ:

В данном вопросе смешаны 2 понятия - скрытые работы и ответственные конструкции. Есть скрытые работы - работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Есть ответственные конструкции. И то, и другое указано в ч.4 ст.53 ГрК РФ.

Например, сначала при монолитных работах будет составляться акт освидетельствования скрытых работ (армирования), т.к. их невозможно освидетельствовать после заливки монолита. После окончания всех работ будет освидетельствоваться колонна в целом как ответственная конструкция.

Однако законодательством, кроме общих признаков скрытых работ, никаких иных требований к тому, какие именно работы и конструкции нужно освидетельствовать, не предъявляет. Т.е. состав и тех, и других определяется в проектной документации.
Другой вопрос, что этих терминов может быть несколько и по разным документам. И я чего-то не знаю.

Скорее всего здесь имелся в виду смысл не по РД, а общечеловеческий. Но на него документа нету. Хотите относите, хотите нет.

Ещё есть классы или уровни ответственности прежде по ГОСТ, а теперь по приказу не помню какому. Это уже решение заказчика.

Швы в любом случае надо проверять.
Вопрос в объёмах и видах контроля.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:56
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


В СНиП 3.03.01-87 четко написано - все типы конструкций - нет разделений - ответственная, безответственная
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 17:04
#10
KaterinaP


 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 21


Со швами все понятно. Спасибо. дело еще в том что некоторые сварные узлы выполнены не через фланцы,а напрямую между собой. Возможно ли такое решение?
KaterinaP вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 17:09
#11
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Что то я Вас не совсем понял - отступление от проекта КМ и КМД получается что-ли?? Или у Вас сомнения по принятому в проекте решению??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 08:17
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от KaterinaP Посмотреть сообщение
Со швами все понятно. Спасибо. дело еще в том что некоторые сварные узлы выполнены не через фланцы,а напрямую между собой. Возможно ли такое решение?
"Доктор, у меня тут болит. Скажите, это смертельно?"

Какие именно узлы, как именно выполнены?
Картинки давайте, экстрасенсы все на тнт уехали.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Контроль качества сварных швов Юный ПГС-ник Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2009 10:13
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04