| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2015, 19:17 | #1 | |
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок?
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4756
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Зачем крайние балки прям рядом со стенами?
Не лучше ли опереться перекрытием частично на эти стены, а балки поставить чаще? По балкам можно тонкую монолитную плиту по профлисту, заодно и раскрепить сжатые пояса балок саморезами или стад-болтами. Деревом-то не получится скорее всего. А без раскрепления данные балки не пройдут по общей устойчивости. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 31.03.2015 в 20:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
В смысле наката или чего? Не понял.
Цитата:
Можно просто профлист Н60-75, по нему фанеру и т.д. Это если не смущает огнестойкость. Хотя опять же можно снизу ГКЛ-ом подшить Если непременно хотите ваши балки+дерево - делайте замкнутые сечения (швеллера сварить коробом или швеллер+двутавр) p.s. а что с фундаментом? а толщина стен какая? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 9
|
Фундамент по сути из двух участков состоит малая комната и часть большой - это относительно свежая постройка. Половина большой комнаты отлита давно и весьма паршивенько. Поверх всего этого залит нормальный армопояс с закладными, на которые планировалось повесить балки, но сталь закладных, как выяснилось в последний момент не пригодна для сварки. Толщина стен 35 наружные 30 внутренние. Вложение 146770 Последний раз редактировалось wizard007, 31.03.2015 в 20:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Цитата:
без проблем, пластинки 6мм хватит имеете ввиду величину опирания? 150мм на монолит хватит. |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Зачем вам для для "небольшого частного дома" металл городить? Чем вам не устраивает деревяшка?
Вбивайте в поисковике "двутавровые деревянные балки". Они бывают до 12 м пролетом. Сверху и снизу обшейте OSB листами или фанерой. Внутрь заложите звукоизоляцию. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Что-то узел перемычки дверного проема справа уж очень ужасный, может там что-то есть, а мы не видим.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 9
|
Деревянные двутавры на верхнее перекрытие планирую. Железяки закупил ранее и они уже есть...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Перекрытие по профлисту с расчетом главных и второстепенных балок с включением в работу самого профлиста | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.10.2011 12:22 |
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? | //Лелик// | Железобетонные конструкции | 15 | 08.04.2010 19:05 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |