Добрый день уважаемые форумчане!

Представляю вашему внимаю программу(тестовую версию) по расчету стальных сечений согласно СП16.. И прошу оказать помощь во всестороннем тестировании.
Данный проект претендует на замену сателита СКАДа "Кристал" и навеян темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92154
Что это:
-программа представляет из себя книгу ECXEL с поддержкой макросов.

Зачем нужна:
-для подбора сечений (изгибаемых в данном релизе) элементов, и создания отчета о подобраном сечении.

В чем отличие от аналогичных программ:
-программа бесплатная с открытым кодом на языке VBA
-не пестрит лишней информацией и исключает возможность испортить расчетные алгоритмы пользователем (исли пользователь не полезет в код)
-результы расчета контролирует пользователь, наглядно представляется что откуда берется и куда подставляется.
-редактируемый сортамент, с возможностью добавлять любые сечения, в данном релизе основные прокатные профили и составные двутавры.
-неограниченное расширение программы путем добавления модулей содержащих расчеты по СП16 (в перспективе создать полностью интерактивный СП16)

Как работает (все просто и понятно):
-После открытия книги включить поддержку макросов. УБЕДИТЬСЯ, что в ситеме разделитель целой части от дробной стоит ТОЧКА (панель управления-языки и региональные стандарты).- после выбора расчетной схемы(на листе Расчет), последует простой расчет статически определимой балки, при этом изгибающий момент можно ввести произвольно(он зависит от пролета и нагрузки как вы знаете). Далее кнопка "Подобрать профиль" произведет подбор каждого сечения на листе База по прочности, прогибам и общей устойчивости.(промежуточные результы расчета можно увидеть на листе "База".)
- Далее (при необходимости) можно проверить на срез, по 4-й энергетической теории, устойчивость стенки, местной прочности.
- Присутствует простой спецификатор для быстрого обсчета конструкции, без претензий на универсальность.
-Кнопка "Очистить все" - очищает все.
-Программа пишется под локализованный EXCEL (русский)

На данном этапе интересует правильность имено предварительного подбора изгибаемых элементов (прочность, прогиб и общая устойчивость).
Буду рад конструктивным предложениям и замечаниям.

Перезалита версия от 28.01.16
-Исправил баг точка-запятая, теперь за этим следить не надо (только для Win7,XP).
-добавил расчет на прочность в двух главных плоскостях изгиба.
-Поправил интерфейс.
-Поправил интерфейс для модуля "Спецификация" (для маленьких экранов)

Версия 1.0 от 31.01.16
-Добавлен расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии.
-Улучшен интерфейс.

Версия 1.1 от 1.02.16
-Исправлена ошибка "Type mistmach (несоответствие типов)". Приводящая к остановке подбора сечения у некоторых пользователей.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 477
Размер:	150.4 Кб
ID:	164517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 311
Размер:	89.3 Кб
ID:	164518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 369
Размер:	71.5 Кб
ID:	164519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 255
Размер:	46.5 Кб
ID:	164520  

Вложения
Тип файла: zip МЕТАЛЛИКА v1.1.xlsm.zip (962.4 Кб, 214 просмотров)


Последний раз редактировалось stas_org, 06.02.2016 в 16:14. Причина: 28.01.16 перезалил программу.
Просмотров: 31634
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:30
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И что дальше не работает, закрывается?
Работает. Но каждый раз при открытии спрашивает
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 16:32
#22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


А еще у кого наблюдается такой баг?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:33
#23
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Насчет ошибок... Может для начала добавить вторую букву "л" в слово "метаЛика"?
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 16:36
#24
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Насчет ошибок... Может для начала добавить вторую букву "л" в слово "метаЛика"?
Металика-это легендарная Рок группа, никакого отношения к металлоконструкциям не имеет. Так же как "Вест" "Камин" "Кристалл" "КоКон" и.т.д
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:38
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Металика-это легендарная Рок группа, никакого отношения к металлоконструкциям не имеет
Offtop: тогда и правда следует удваивать л. А вообще автору видней как назвать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 16:40
#26
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


И правда ЛЛ, записал в туду.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 17:10
#27
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Список выбора госта на сталь налез на список выбора коэф. условий работы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэф усл раб.jpg
Просмотров: 115
Размер:	164.3 Кб
ID:	164459  
741520 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 17:26
#28
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Список выбора госта на сталь налез на список выбора коэф. условий работы
Да, я знаю, консоли еще не отладил, там и алгоритм расчета Фиб другой.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 20:12
#29
пользователь 0


 
Регистрация: 20.10.2015
недемократическая страна
Сообщений: 31


Стас, а вопрос учета шага поперечных ребер жесткости до сих пор не решен? И так понимаю, тебя не переубедить.
пользователь 0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 07:57
#30
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от пользователь 0 Посмотреть сообщение
Стас, а вопрос учета шага поперечных ребер жесткости до сих пор не решен? И так понимаю, тебя не переубедить.
Вопрос ребер остается отрытым пока, но ,мной доказано, что в прокатных двутаврах они не нужны никогда, а в сварных при высоте балки от 1200мм. и выше.
Часто такие вещи приходится проектировать?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Работает. Но каждый раз при открытии спрашивает
Вы после открытия книги проигнорируйте ошибку и сохраните книгу. При повторном открытии не должна она снова появляться.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 09:58
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


По нашим сортаментам не нужны, но только при изгибе.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
... но ,мной доказано, что в прокатных двутаврах они не нужны никогда, а в сварных при высоте балки от 1200мм. и выше.
Первое верно (только при изгибе), второе нет ...

Вообще, если хотите сделать по-настоящему хорошую программу (особенно, если предполагаете пользоваться ею сами и/или есть прицел на коммерцию), ставьте перед собой сразу максимальные цели и не пытайтесь упростить себе жизнь. Пишите сразу все СП-шные проверки в виде процедур, а не уповайте на то, что это встречается редко и не будет востребовано.

Если нет "отвращения" к DOS-интерфейсу и в чулане завалялся компьютер с Windows XP, могу скинуть рабочую версию нашей программы КМБП-2.03, считающей по не актуализированному СНиП II-23-81*. Ну так, что-бы "поставить планку" чисто в техническом аспекте, не глядя на допотопный ввод и экран Тут главное, чтобы после изучения расчетных возможностей "руки не опустились" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 10:10
#32
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
могу скинуть рабочую версию нашей программы КМБП-2.03
Не могли бы поделиться?
tutanhamon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 10:21
#33
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


IBZ Благодарю за ликбез.
Расчет на устойчивость стенки бесспорно необходим, и я обязательно его победю , думаю ближе к лету. Сейчас все силы сосредоточены на устойчивости сжатых элементов.
А КМБП кидайте, обещаю что дальше меня он никуда не уйдет.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 10:27
#34
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Вы после открытия книги проигнорируйте ошибку и сохраните книгу. При повторном открытии не должна она снова появляться.
Ошибка все-равно выскакивает/ мб из-за win10.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не пытайтесь упростить
примерно в том же ключе я бы хотел напомнить про интерфейс, но, что для меня еще более важно и кмк может стать действительно значимым преимуществом программы - создание развернутого отчета по типу normcad или webcad.pro.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 10:43
#35
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ошибка все-равно выскакивает/ мб из-за win10.
Тогда такая просьба, открыйть книгу и на листе "база" удалить полностью столбец "В" , сохранить и снова отрыть, и отписать что происходит.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
про интерфейс
А что интерфейс, он во многом зависит от цели программы. Выбираешь расчетный модуль (кнопка или картинка), нужно цвет кнопок поменять или что?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
отчета по типу normcad или webcad.pro.
((((( Я тут боюсь что после IBZ у меня руки опустятся. Ну ведь отчет есть, и довольно прилично все расписывает ИМХО. С нормкадом в этом плане я тягаться не могу.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Зачем "подгружать системные библиотеки"?
на Win8.1 таки бестолку через application менять точку.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 11:02
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Тогда такая просьба, открыйть книгу и на листе "база" удалить полностью столбец "В" , сохранить и снова отрыть, и отписать что происходит.
этот вариант сработал. но
Попробовал пересохранить без этих процедур - при втором открытии тоже не выскакивает ошибка.
Возможно вчера открывал старый файл / его копию/ или не знаю чем обосновать. Тут все хорошо.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
нужно цвет кнопок поменять или что?
нет я про другое. Например
- можно на автозагрузку поставить макрос, открывающий ini форму с вкладками, а с нее переходить на другие формы.
- добавить описание, расширить / дополнить отладчик ошибок.
т.е. при открытии файла д.б. понятно /интуитивно/ куда тыкать и что при этом будет происходить.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
нормкадом в этом плане я тягаться не могу.
Нормкад /имхо/ сильно уступает вебкаду от AY
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 11:13
#37
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
при втором открытии тоже не выскакивает ошибка.
А примечания(картинки) у ячеек в столбце "B" слетели?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- добавить описание, расширить / дополнить отладчик ошибок.
Это необходимо конечно, но не обязательно. Будем стремиться, Москва не сразу строилась.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 11:20
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А примечания(картинки) у ячеек в столбце "B" слетели?
ятп они слетают при открытии. Картинок в столбце /визуально, скроллом до упора/ не обнаружил.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 11:22
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Не могли бы поделиться?
Готов поделиться со всеми желающими, которые:

- готовы смириться с DOS-интерфейсом;
- обладают не очень новыми компьютерами с WINDOWS XP;
- понимают, что программа у них либо запустится, либо нет;
- не будут задавать вопросов по возможности использования более новых OS;
- четко понимают, что в программу заложен не актуализированный СНиП II-23-81*;
- будут удовлетворены одним регистрационным ключом на конкретный компьютер;
- не будут расчитывать на сколько-нибудь быстрый ответ на возникшие вопросы;
- не будут предъявлять авторам каких либо претензий в всех, без исключения, случаях;

Для получения программы на таких условиях необходимо через л.с. сообщить адрес высылки. После установки и ее запуска, при условии его успешности, необходимо будет сообщить мне "условный номер компьютера" и получить код активации рабочего режима. Без него программа работает в демо-режиме, который по сути полнофункционален, но ограничен по величине внутренних силовых факторов и различных расчетных длин.

Последний раз редактировалось IBZ, 30.01.2016 в 11:41. Причина: Исправил "вдову" на "форточку"
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 11:23
#40
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Вот как раз эта ошибка у тебя и убивает эти картинки, не понимаю почему это происходит, но происходит не у всех.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- не будут предъявлять авторам каких либо претензий в всех, без исключения, случаях;
А что реально были случаи?
stas_org вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике ViktorSPB Прочее. Программное обеспечение 28 23.07.2016 07:20
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия Bonik Металлические конструкции 22 18.05.2014 23:03
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55