Проектирую простую монолитную уголковую подпорную стену. Но высокую: до 6 метров подпора.

Массивная оказалась ну очень массивная. Анкера и шпонки ставить негде (всё в резервуарах, коммуникациях и конструкциях). Шпунтовая стена - дорого (особенно для Алтайского края) (да и грунты там в основании слабоваты и подтоплены). Стена нужна прям по контуру участка, поэтому откосом тоже не выходит.

Короче, монолитная уголковая подпорная стена:
Расчет усилий произвожу в ФОК'е
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 232
Размер:	54.9 Кб
ID:	176210
Далее уточняю армирование в Арбате.
Устойчивость обеспечена, прочность обеспечена. Проблема с трещиностойкостью. Граничный критерий - продолжительное раскрытие трещин (оно у меня принято не более 0.2 мм). Насовал арматуры. Но при этом запас по прочности почти 50%. Т.е. половины прочности хватило бы.

Если допустить продолжительное раскрытие трещин 0.4 мм, то арматуры требуется реально в 2 раза меньше (еще и запасы по прочности хорошие остаются). Я понимаю, что 0,4 - это много, но расчет по трещиностойкости - это вторая группа предельных состояний. Хотя и тут понимаю несостоятельность своего довода.

Мои мысли разбегаются в следующих направлениях:
1. Оставить запредельное армирование
2. Сменить констуктивную схему (мини контрфорсы, противовесы снижающие момент) (но сложность расчета увеличивается на порядок, всё вручную)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 91
Размер:	5.7 Кб
ID:	176219
3. Создать напряжение в арматуре (но как???)

ну или (самая главная сейчас мысль)
4. Допустить раскрытие, но выполнить конструктивную гидроизоляцию (обмазать, наклеить и заложить кирпичом)

Помогите кто-нибудь дельным советом.

Просмотров: 7759
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:43
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
1. Оставить запредельное армирование
- это, и проверить хотя бы упрощено давление грунта вручную. Арматура всегда недогружена по 1 ГПС, ничего тут не поделаешь .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
но как???
- на бетон, но это надо экономически обосновать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:48
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Граничный критерий - продолжительное раскрытие трещин (оно у меня принято не более 0.2 мм). Насовал арматуры. Но при этом запас по прочности почти 50%. Т.е. половины прочности хватило бы.
Дык в энтом вся соль железобетона

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
1. Оставить запредельное армирование
Часто так приходится делать и не только из-за второй группы, но и по другим причинам

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
2. Сменить констуктивную схему
Сделайте переменной толщины уступами (все рано за один раз нельзя заливать)

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
3. Создать напряжение в арматуре (но как???)
сам жду когда преднапряженный монолит до нашей Сибири доберется.

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
4. Допустить раскрытие, но выполнить конструктивную гидроизоляцию
см. СП "защита строительный конструкций от коррозии" - посмотри какие мероприятия под ваш случай, в т.ч. и ограничение по трещинам
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:52
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вся соль железобетона
- соль?!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:01
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- соль?!
и перец, и лавровый лист!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:06
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Далее уточняю армирование в Арбате.
а как армирует сам ФОК?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:24
#7
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


1. Армирование не запредельное, а необходимое по расчету.
2. Замена конструктивной схемы влечет усложнение опалубки и как следствие по расходу бетона и арматуры выйдете на те же значения.
3. Дорого
4. Первичная гидроизоляция (водонепроницаемость бетона+ограничение трещин) всегда лучше вторичной. Так вы обеспечите договечность и отсутсвие эксплуатационных затрат на ремонт ГИ.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 11:28
#8
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
на бетон, но это надо экономически обосновать.
Но как это практически сделать? Высота стены и ширина плиты по 7 метров же. Технология оказывается слишком сложная. Боюсь она себя не оправдает. А точнее боюсь - ее (технологию) не соблюдут.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Часто так приходится делать и не только из-за второй группы, но и по другим причинам
Но не в 2 же раза. Бывает, конечно. Но это отдельные узлы, пара конструкций, павших жертвами унификации. Но не вся же подпорная стена. Мне реально эти 2 ляма (что-то около того выходит) жалко.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сделайте переменной толщины уступами (все рано за один раз нельзя заливать)
Она и так переменная. Уступами это плохо (беда с краевыми напряжениями, анкеровкой арматуры)

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
см. СП "защита строительный конструкций от коррозии" - посмотри какие мероприятия под ваш случай, в т.ч. и ограничение по трещинам
Да я потому и спрашиваю, что там нет ничего. Мне этот СНиП тем и не нравится, что он накладывает "непробиваемые" ограничения. Ну нет у меня, скажем, в д. Зюзюкино бетона F150 W8. Но я могу примести туда тонну мастики. Но нет же, экспертиза говорит, что хоть залей все фундаменты битумом от основания до верху, но чтоб F150 и W8. И тычут в СП28.

Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
а как армирует сам ФОК?
d44 шаг 200 (по площади арматуры примерно тоже самое что и у меня) на ВСЮ ширину плиты. В стенке он, как и положено, уменьшает армирование к верху. А вот в плите этого, видимо, алгоритмом не предусмотрено.

Последний раз редактировалось sibedir, 16.09.2016 в 11:35.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:40
#9
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


если увеличить толщину и у стенки и у плитной части в месте их сопряжения (сделать не по 600мм, а по 900мм к примеру)? И бетон взять В30, арматуру А500
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:41
| 1 #10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


sibedir, у вас толщина стенки по низу 600мм при высоте 6м. Это B=0.1H. Это маловато, жёсткость сечения низкая, поэтому и трещины раскрываются. Толщину плиты можно увеличить до 0.17..0.2H, толщину стенки в нижнем сечении до 0.125...0.15H, тогда арматуры не предётся класть вдвое больше, чем требуется по расчёту по первой ГПС
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 12:12
#11
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... и проверить хотя бы упрощено давление грунта вручную.
Да. Упрощенно. Так и есть.
Но там и грунт засыпки взят, прямо скажем, ни ахти. Но это уже всё больше к расчету ПС, а не к самому железобетону относится.

Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
если увеличить толщину и у стенки и у плитной части в месте их сопряжения (сделать не по 600мм, а по 900мм к примеру)? И бетон взять В30, арматуру А500
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
sibedir, у вас толщина стенки по низу 600мм при высоте 6м. Это B=0.1H. Это маловато, жёсткость сечения низкая, поэтому и трещины раскрываются. Толщину плиты можно увеличить до 0.17..0.2H, толщину стенки в нижнем сечении до 0.125...0.15H, тогда арматуры не предётся класть вдвое больше, чем требуется по расчёту по первой ГПС
Ничего не остаётся. Экспериментирую с конфигурацией Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 92
Размер:	13.1 Кб
ID:	176228 в поиске оптимального соотношения арматуры, бетона и сложности изготовления
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 12:31
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


На одном из объектов в схожей ситуации сделали толщину стенки 1м, но сделали это ребрами с шагом 1м и полкой сверху. Получились небольшие ниши. Если нет желания мучиться с опалубкой, то сделайте толстую стенку, а внутрь поместите пенопласт. В таком случае и сечение развито и бетона не так много потребуется.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:05
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 146
Размер:	151.9 Кб
ID:	176231  
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:30
#14
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На одном из объектов в схожей ситуации сделали толщину стенки 1м, но сделали это ребрами с шагом 1м и полкой сверху. Получились небольшие ниши. Если нет желания мучиться с опалубкой, то сделайте толстую стенку, а внутрь поместите пенопласт. В таком случае и сечение развито и бетона не так много потребуется.
Ну а как реализация воплоти прошла? Я, просто, думал так сделать, но сомневаюсь в реалистичности.
Вообще мысль была развита до вот такого состояния:
Drawing2.dwg
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.jpg
Просмотров: 131
Размер:	100.5 Кб
ID:	176235
Бетона больше, но 60% бетона - это В10, В7,5. Плюс - можно заказать угол на заводе: увеличится скорость монтажа, уйдет монолит. Клади, сыпь, катай.
На сколько годен этот вариант?

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
Про тяжи тоже думаю. Но и там есть проблемы. Это тоже металл, его тоже нужно защищать. С каким шагом их оптимально ставить? Образование рабочего армирования с обратной стороны сечения (и снова не малые потери при анкеровке и унификации).
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:39
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вполне нормальный вариант(только передний вылет подошвы маловат). И блоки получше связать с монолитом, а не сборняком, чтобы их не выдавливало.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:41
#16
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
это вариант для сборной стены. т.е. когда стенка с плитой шарнирно соединена. для монолита - бесполезно тяж ставить, т.к. стенка уже треснет, а тяж ещё не включится в работу толком
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 07:19
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
это вариант для сборной стены. т.е. когда стенка с плитой шарнирно соединена.
А инженерную мысль включить нельзя?
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
для монолита - бесполезно тяж ставить, т.к. стенка уже треснет, а тяж ещё не включится в работу толком
Тоесть работу шпунтовых заанкеренных стен вы отрицаете
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 09:59
#18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тоесть работу шпунтовых заанкеренных стен вы отрицаете
нет, но мы не шпунтовую стену обсуждаем
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А инженерную мысль включить нельзя?
продемонстрируйте
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:42
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
продемонстрируйте
Продемонстрировал, для уменьшения сечения, армирования и момента можно применить тяж.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вот в СССР развили эту тему и придумали, что можно делать сборную стенку с упрощенным стыком.
А вы глядя на это говорите, так этожжжж сборняк и поэтому не для нас
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 11:21
#20
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
продемонстрируйте
так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.jpg
Просмотров: 34
Размер:	6.6 Кб
ID:	176382
Вертикальную часть можно сделать и монолитной. Или этому что-то мешает?

P.S.: Я приболел, потому немного отвлёкся. Вообще, сегодня возобновил расчеты. Хочу, как это ни жалко, посчитать вручную. Тогда и будет ясно, какой вариант оптимальнее. Но это займет время.
sibedir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01