| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
В СССР эти подпорные стенки были придуманы в эпоху индустриализации, т.е. когда эти элементы стенок километрами отливали на заводе ЖБИ в инвентарные формы. Здесь же у автора штучное изделие, как я понимаю. Сборняк индивидуального изготовления - весьма муторное дело. Вопрос не в том, сборняк/монолит, а в узле стыка вертикального и горизонтального элементов. Если узел шарнирный - схема будет работать правильно и вполне работоспособна, если же узел жёсткий - схема другая и тяж включится в работу только тогда, когда треснет узел.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Отклонение верха стены будет ок 10-30 см, А напряжение в тяже длиной 5 м достигнут 200 МПа при удлинении 0,5 см, что где треснуть должно пока тяж включится? Если подумать то тяжу и предварительное натяжение дать можно ----- добавлено через ~3 мин. ----- При постановки тяжа армирование раза в 4 упадет |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
не вижу объективных причин НЕ использовать композитную арматуру в подпорной стенке))))
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Цитата:
2. ухудшение свойств со временем 3. цена 4. и еще много-много холивара
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
для уголковой подпорной стенки предельное отклонение верха стены составляет 8см. Думаю, при высоте 6м, композитная арматура обеспечит меньшее отклонение без увеличения армирования сверх необходимого по прочности
раскрытие трещин - не беда, т.к. трещины раскрываются со стороны засыпки, а коррозия не волнует, потому что композит.арматура не корродирует на сколько? в цифрах плз Выбросим нафиг продаванскую табличку о "заменяемости" стальной д12 на композитную д8, и возьмём более приземлённо д10 стальной = д8 композитной цена А400 д10 = 19,2 р/м (десятка стоит от 31тыс/тонну)пруф цена стеклопластиковой Д8 = 16,3 р/м (816р/50м) пруф по деньгам - дешевле композит А какой ещё холивар, если рассматривать данный конкретный случай - подпорная стена из монолита? Огнестойкость - до лампочки. От гнутых элементов можно уйти, поигравшись формой.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
eilukha, SergeyKonstr, говорю же. Ясен пень, что норм нет. Применяю я тот СП 63, но имею в виду, что арматура не стальная.
Значения расчетного сопротивления принимал, вроде, 500 МПа. Не помню сейчас. http://bzs.ru/production/products_co...kogo_profilya/ Ограничение распространяется на железобетон (стальную арматуру), а не на композитную. Применение композитной вообще нормами не допускается. Даже армирование стен. Но мы делали. Оно уже много лен стоит (по крайней мере заказчики не жаловались). И делали мы это, по сути, с нарушением норм, по взаимной договоренности с заказчиком. И совесть моя чиста. Потому как знаю, что простоит еще 100 лет. Это решает каждый сам, и сам несёт за это ответственность. Последний раз редактировалось sibedir, 16.11.2016 в 12:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это может оправдывать проектировщика? Заказчик может и снеговую нагрузку в 2 раза уменьшить, ответственность от этого с проектировщика не снимается.
По трещинам тут есть указание: Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Я же сказал. Это на моей совести, а не заказчика.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите | swell{d} | Железобетонные конструкции | 31 | 04.08.2009 11:01 |