Здравствуйте!
Почему может крошится железобетонная ребристая плита, при установке в нее анкерных болтов 8*80?
Расстояние между болтами 200 мм.
По результатам обследования состояние плит нормативное. Можно ли было предположить по обследованию, что конструкция будет крошиться (наверно нет)?
__________________
Только в начале пути
Просмотров: 2575
 
Непрочитано 20.10.2016, 22:07
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


А как можно предположить без фотографии или развернутого описания, или схемы? Анкерные болты вызываюают радиальные напряжения, а следовательно бетон может отколоться.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.10.2016, 00:05
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А как можно предположить без фотографии или развернутого описания, или схемы? Анкерные болты вызываюают радиальные напряжения, а следовательно бетон может отколоться.
ЭТО Вы в ребра плиты такие анкера ставите?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:30
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ЭТО Вы в ребра плиты такие анкера ставите?
Да дело не в анкере, и не в тех. состоянии плит, а скорее в каком месте устраивается отверстие.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:47
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да дело не в анкере, и не в тех. состоянии плит, а скорее в каком месте устраивается отверстие.
А я, извините, о чем спрашивал?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:50
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: slava217, а у кого Вы спрашиваете?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 09:06
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Анкера небольшие d8*80
Еще есть такой момент, здание построено (голый ж.б.каркас), но не эксплуатируется с 1989 года
Мысль, что верхний слой имеет меньшую прочность, чем дана обследователями

----- добавлено через ~4 мин. -----
Отверстия устраиваются в ребрах (продольных)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 09:19
#8
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Узел
Вложения
Тип файла: pdf Model.pdf (28.1 Кб, 98 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 09:20
#9
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Содержательный диалог! Фото и обследование выложите?
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 09:35
#10
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Все что касается плит
Вложения
Тип файла: pdf Обследование.pdf (1.37 Мб, 84 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 09:42
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ну можно например по СТО 36554501-048-2016 посчитать анкерные крепления, в т.ч. прочность бетона в зависимости от места крепления и видов анкеров.

Последний раз редактировалось SkyFly, 21.10.2016 в 10:53.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 09:52
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Технологию установки нарушаете? Фотки есть как крошится и где?

Последний раз редактировалось igr, 21.10.2016 в 09:58.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 10:01
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Мысль, что верхний слой имеет меньшую прочность, чем дана обследователями
Плохая мысль, так как та штука, которую указали, оценивает только поверхностную поверхностную твердость. А что вы ожидаете от ударника диаметром 5-6 мм? Это глубина максимум 10 мм
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 10:09
#14
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Фоток пока нет
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 14:35
#15
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


а все требования по анкерному крепежу выполнены? а то у анкеров ведь есть требование по минимальной толщине базового материала, краевые расстояния и т.п.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 22:18
#16
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
а то у анкеров ведь есть требование по минимальной толщине базового материала, краевые расстояния и т.п.
Где, где эти требования найти, в частности для распорных анкеров и кирпичной кладки?
Очень нужно.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 22:59
1 | #17
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Так в каком месте бетон-то крошится?

Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Где, где эти требования найти, в частности для распорных анкеров и кирпичной кладки?
Очень нужно.
для бетона можно посмотреть в Пособии к СНиП 2.09.03-85 «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» (не менее 6d от оси болта до края бетона).

Последний раз редактировалось konnitiva, 16.11.2016 в 23:06.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 16:10
#18
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Так в каком месте бетон-то крошится?


для бетона можно посмотреть в Пособии к СНиП 2.09.03-85 «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» (не менее 6d от оси болта до края бетона).
Спасибо, что-то про кирпич там есть посмотрю внимательно.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крошение бетона железобетонной ребристой плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Серия ребристой плиты Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 00:15
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24