Непрочитано 12.05.2017, 14:03
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Опираю две двутавровые балки покрытия (30Б1) на колонну из ГСП (250х250х6). Опирание шарнирное. Во вложении общая концепция узла. Вопрос по вертикальной детали, которая является прокладкой между опорными ребрами балок. Я хочу через нее фиксировать балки на оголовке колонны, а значит эта деталь должна быть закреплена к оголовку, то бишь приварена. А смогу ли я после приварки этой детали вплотную поставить опорные ребра балок? Не будет ли мешать сварной шов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 758
Размер:	4.1 Кб
ID:	187920  

Просмотров: 8385
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2017, 08:03
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что за нагрузки?
Около 8 тонн.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Можно попробовать такой вариант при условии, что опорные реакции балок отличаются незначительно.
В вашей схеме мне не нравится наклонная площадка опирания. И ребра в балке должны быть, наверное, вертикальными. Узел можно, конечно, доработать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 08:15
#22
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Думаю, так технологичнее, а вертикальные ребра или наклонные, не имеет значения: скатная составляющая уйдет в полку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И еще, полки колонн нужно проверить и , если потребуется, усилить.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 17:36
#23
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как-то маловато получается. Швы прикрепления колонны к опорной плите считают на полное значение N, а тут, учитывая наклон, надо бы и больше взять. У вас же Qy значительно меньше N.
Из расчёта схемы Qz и Qy действительно меньше N, для колонн всегда так. Дык, швы же считаются на совместное действие всех указанных сил. Ну, примерно так, как указано на картинке. Но, если уж честно, я до таких высот не поднимался. Глядя на это место (а там 1.4 метра заводских швов, если всё сложить) и оценивая полученные усилия ... . Вобщем, вывод напрашивается сам собой.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Можно попробовать такой вариант при условии, что опорные реакции балок отличаются незначительно. Вложение 188192
Нормальный узел. Всё, что нужно, и ничего лишнего. Эксцентриситет приложения реакции от опирающейся балки можно учесть в расчётной схеме, и тогда пусть себе эти опорные реакции отличаются на сколько угодно - это будет учтено в усилиях и при подборе/проверке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 20 усилия 2.PNG
Просмотров: 178
Размер:	163.6 Кб
ID:	188222  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 17.05.2017 в 17:47.
Yu Mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК nEUJLEV Конструкции зданий и сооружений 4 21.09.2011 11:00
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52