Расхождение в прочности бетона на сжатие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2011, 10:09 1 | #1
Расхождение в прочности бетона на сжатие
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,562

Уважаемые форумчане, помогите разъяснить один вопрос.

В ГОСТ 26633-91(2003) приложение 1 табл. 6 приводятся соотношения между классами бетона и марками. Средняя прочность бетона на сжатие (для примера) В20 - 261,9 кгс/см2. А если посмотреть пособие к СП 52-101-2003 табл. 2.1, то для В20 - 153 кгс/см2.
Почему такая разница?
Просмотров: 7851
 
Непрочитано 14.02.2011, 10:33
#2
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Боюсь предположить, что в ГОСТе кубиковая прочность, в СП - призменная прочность. От этого и разница в значениях.
Из СП берете для расчетов. По ГОСТу берете, когда на стройке проверяете прочность бетона.
xak24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 10:40
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


По СП расчетное сопротивление для В20 вообще 117 кгс/см2, по ГОСТу - 261,9 кгс/см2 Больше чем в 2 раза.
Это что?
Такой запас для расчетов???
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 10:44
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Может я сейчас начну объяснять принцип работы велосипеда, но все ж скажу, вдруг поможет.
Марка бетона - это среднее значение прочности бетона при испытании нескольких образцов. Т. е. грубо просуммировать прочности для каждого образца и поделить на их количество. (на самом деле там по-другому считают, но типа того). Класс - это прочность бетона с обеспеченностью для всех образцов 0,95. Т.е. из всех образцов у 95% прочность оказалось больше либо равной.
Чтобы получить марку бетона через его класс, необходимо знать коэффициент вариации. Я сам слабо разбираюсь, что это такое, знаю только что эта цифра своя для каждой партии. В связи с этим любая таблица перевода марки бетона в класс может быть использована толька для справки и ориентировочных расчетов, но не более, так как она в принципе не может быть одной для всех, она своя для каждой партии...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 10:59
#5
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Такой запас для расчетов???
Получается да.. Коэффициент спокойного сна D
xak24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 11:03
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


У меня собственно есть 2 вопроса:
1. При обследовании с помощью различных приборов определяется прочность бетона. С помощью чего (ГОСТ или СП) определять класс бетона?
2. Имеем чертеж на котором ж/б конструкция (1960г) в спецификации на нее стоит марка бетона М250. В случае усиления данной конструкции откуда брать расчетное сопротивление бетона для расчета (ГОСТ или СП)?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 11:15
#7
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
У меня собственно есть 2 вопроса
1. Имея ИПС МГ 4.03 нигде не нашел там толком по какому принципу класс выдает. Думаю по ГОСТ.
2. Надо мерить фактическое сопротивление..
xak24 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 11:27
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Но если ИПС МГ 4.03 класс выдает по ГОСТ, то
Цитата:
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Коэффициент спокойного сна D
не получается
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 12:10
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение

По СП расчетное сопротивление для В20 вообще 117 кгс/см2, по ГОСТу - 261,9 кгс/см2 Больше чем в 2 раза.
Это что?
Такой запас для расчетов???

261.9*0.72*0.85/1.05=153, ну а как от нормативного к расчетному перейти сами найдете
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 12:50
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
261.9*0.72*0.85/1.05=153
Если не затруднит еще пара вопросов:
1) 0,72 - это...
2) 0,85 - это...
3) 1,05 - это...
4) МАГИЯ??? Откуда формула?

Прошу прощения за глупые вопросы

Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2011 в 13:01.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 15:22
#11
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Приборами вы определяете фактическую прочность бетона которая соответствует классу к примеру В25, а расчеты вы проводите по данным взятым из СП для бетона класса В25
SomeBody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 16:09
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Вроде резобрался. Спасибо всем
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 15:32
#13
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Приборами вы определяете фактическую прочность бетона которая соответствует классу к примеру В25, а расчеты вы проводите по данным взятым из СП для бетона класса В25
Не подскажите где это написано? А то принесли результаты испытаний где класс бетона назначен по СП.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 17:56
#14
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Не подскажите где это написано? А то принесли результаты испытаний где класс бетона назначен по СП.
Дак собственно в СП и написано)) Там написано черным по белому: для бетона такого-то класса принимать сопротивление по такой-то табличке при расчете. А то что он такого-то класса, Вы утверждаете на основании заключения тех, кто померял его прочность и поставил свою подпись под этим.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 18:41
#15
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Дак собственно в СП и написано)) Там написано черным по белому: для бетона такого-то класса принимать сопротивление по такой-то табличке при расчете. А то что он такого-то класса, Вы утверждаете на основании заключения тех, кто померял его прочность и поставил свою подпись под этим.
В заключении тех "кто померял его прочность..." приведен класс бетона в соответствии с данными из СП. Учитывая то, что разница прочности бетона, для одинакового класса, между ГОСТ и СП почти в 2 раза, хочется узнать на основании чего принималось такое решение.

PS В предыдущих похожих отчетах класс бетона назначался по ГОСТ
Tony_Chu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расхождение в прочности бетона на сжатие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41