Может я сейчас начну объяснять принцип работы велосипеда, но все ж скажу, вдруг поможет.
Марка бетона - это среднее значение прочности бетона при испытании нескольких образцов. Т. е. грубо просуммировать прочности для каждого образца и поделить на их количество. (на самом деле там по-другому считают, но типа того). Класс - это прочность бетона с обеспеченностью для всех образцов 0,95. Т.е. из всех образцов у 95% прочность оказалось больше либо равной. Чтобы получить марку бетона через его класс, необходимо знать коэффициент вариации. Я сам слабо разбираюсь, что это такое, знаю только что эта цифра своя для каждой партии. В связи с этим любая таблица перевода марки бетона в класс может быть использована толька для справки и ориентировочных расчетов, но не более, так как она в принципе не может быть одной для всех, она своя для каждой партии... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
У меня собственно есть 2 вопроса:
1. При обследовании с помощью различных приборов определяется прочность бетона. С помощью чего (ГОСТ или СП) определять класс бетона? 2. Имеем чертеж на котором ж/б конструкция (1960г) в спецификации на нее стоит марка бетона М250. В случае усиления данной конструкции откуда брать расчетное сопротивление бетона для расчета (ГОСТ или СП)? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Если не затруднит еще пара вопросов:
1) 0,72 - это... 2) 0,85 - это... 3) 1,05 - это... 4) МАГИЯ??? Откуда формула? Прошу прощения за глупые вопросы Последний раз редактировалось Alkor527, 14.02.2011 в 13:01. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Дак собственно в СП и написано)) Там написано черным по белому: для бетона такого-то класса принимать сопротивление по такой-то табличке при расчете. А то что он такого-то класса, Вы утверждаете на основании заключения тех, кто померял его прочность и поставил свою подпись под этим.
|
|||
|
||||
Цитата:
PS В предыдущих похожих отчетах класс бетона назначался по ГОСТ |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |