Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины?

Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2011, 11:14 #1
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины?
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Здравствуйте! Помогите разобраться!
Есть ленточный свайный фундамент. Нужно посчитать его осадку.
Считаю по СП, как для условного фундамента.

Считаю осадку как 1 п.м. ленты. Подскажите как быть если лента через каждые 6м имеет уширение(по численным осям) под колонны!

Если считать участок "уширения" как 1п.м. ленты, но большей ширены. То осадка в нем получается примерно 100мм (в зависимости от геологии).
А осадка ленты в пролете примерно 30мм.
И как быть?
Просмотров: 4022
 
Непрочитано 12.03.2011, 11:44
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Для начала скажите какая ширина ленты и какая ширина в местах уширения. Также хотелось бы знать лента монолитно связана с уширениями или отделена деформационным швом.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 11:58
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


У меня плита, и по бокам в виде ленточного фундамента идут сваи. В пролете по одной сваи с шагом 1.2м. В зависимости от грунтов, ширина условного фундамента получается 1.2м

В уширении у меня 5 свай, 4 в виде квадрата, и одна во внутрь здания. ширина условного фундамента будет 2.2м

Получается что связано монолитно(плита). А уширение появляется в условном фундаменте, из за расположения свай.

Последний раз редактировалось Skiv, 12.03.2011 в 12:13.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 12:36
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Зачем вам такой широкий ленточный фундамент 1.2м? У вас же основную несущую функцию выполняют сваи, а это значит, что эта лента выполняет только лишь роли ростверка, который соединяет сваи. Этот ростверк не должен по-идее играть роль ленточного фундамента. Подумайте логически - вы нагружаете эту ленту, что происходит далее? Далее если у вас она монолитно связана со сваями то вся нагрузка передаётся на сваи. Я бы советовал сделать вам ширину этой ленты такую-же как и ширина сваи (или шириной в толщину стены которая идёт по этому ростверку). Почитайте литературу, посмотрите примеры.
Насчёт уширения то я бы его отделил от ленточного ростверка, чтобы в том случае когда появится нагрузка на эту уширенную часть и он начнёт давать осадку большую чем в ленте ростверка не возникало каких-либо больших напряжений.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 14:03
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Вы наверно меня неправильно поняли.
Поясняю. У меня плита (в плане 20х80м) на сваях. Выполняет роль плитного ростверка (несут только сваи). Между численными осями (по периметру) идет один ряд свай. А по численным осям (А/1, А/2,....) забито 5 свай (4 в виде квадрата и одна во внутрь здания).

Считаю осадку.
Там где ряд свай получаю условный фундамент, в каждую сторону по 0.6м (фи 21градус). Итого 1.2м

Там где "уширение" (забито 5 свай), условный фундамент получается шириной 3.04м.

Как быть с осадкой??

Геология под рядом свай и "уширением" одинаковая.

Последний раз редактировалось Skiv, 12.03.2011 в 14:12.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 15:06
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Скиньте план, разрез, вид - чтобы понять вашу схему правильно.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 20:23
#7
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Прикладываю!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 160
Размер:	26.9 Кб
ID:	55426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изометрия.jpg
Просмотров: 178
Размер:	35.0 Кб
ID:	55427  
Изображения
Тип файла: tif узел.TIF (21.1 Кб, 172 просмотров)
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44