Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины?
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 4022
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
У меня плита, и по бокам в виде ленточного фундамента идут сваи. В пролете по одной сваи с шагом 1.2м. В зависимости от грунтов, ширина условного фундамента получается 1.2м
В уширении у меня 5 свай, 4 в виде квадрата, и одна во внутрь здания. ширина условного фундамента будет 2.2м Получается что связано монолитно(плита). А уширение появляется в условном фундаменте, из за расположения свай. Последний раз редактировалось Skiv, 12.03.2011 в 12:13. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Зачем вам такой широкий ленточный фундамент 1.2м? У вас же основную несущую функцию выполняют сваи, а это значит, что эта лента выполняет только лишь роли ростверка, который соединяет сваи. Этот ростверк не должен по-идее играть роль ленточного фундамента. Подумайте логически - вы нагружаете эту ленту, что происходит далее? Далее если у вас она монолитно связана со сваями то вся нагрузка передаётся на сваи. Я бы советовал сделать вам ширину этой ленты такую-же как и ширина сваи (или шириной в толщину стены которая идёт по этому ростверку). Почитайте литературу, посмотрите примеры.
Насчёт уширения то я бы его отделил от ленточного ростверка, чтобы в том случае когда появится нагрузка на эту уширенную часть и он начнёт давать осадку большую чем в ленте ростверка не возникало каких-либо больших напряжений. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Вы наверно меня неправильно поняли.
Поясняю. У меня плита (в плане 20х80м) на сваях. Выполняет роль плитного ростверка (несут только сваи). Между численными осями (по периметру) идет один ряд свай. А по численным осям (А/1, А/2,....) забито 5 свай (4 в виде квадрата и одна во внутрь здания). Считаю осадку. Там где ряд свай получаю условный фундамент, в каждую сторону по 0.6м (фи 21градус). Итого 1.2м Там где "уширение" (забито 5 свай), условный фундамент получается шириной 3.04м. Как быть с осадкой?? Геология под рядом свай и "уширением" одинаковая. Последний раз редактировалось Skiv, 12.03.2011 в 14:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |