| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Образование микротрещин в монолитном перекрытии.

Образование микротрещин в монолитном перекрытии.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2011, 23:13 #1
Образование микротрещин в монолитном перекрытии.
antonio_1985
 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 3

В монолитном перекрытии появились микротрещины и после дождей, недавно прошедших, сквозь плиту начала сочиться вода (собственно по ней и заметили трещины).Перекрытие междуэтажное.Подскажите по какой причине могли образоваться эти трещины и что теперь делать с перекрытием?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12042011085.jpg
Просмотров: 1138
Размер:	63.6 Кб
ID:	57472  

Просмотров: 9953
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:26
#2
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Что-то сетка трещин у вас очень подозрительно размеру кирпича соответствует (тут в свое время выкладывали забавные фотографии на эту тему). Вы уверены, что у вас в перекрытии только бетон уложен?
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:38
#3
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Трещины произошли вдоль рабочей и поперечной арматуры. При замачивании плиты дождем даже незначительная коррозия арматуры внутри бетона приводит к потере сцепления защитного слоя и арматуры.
Это часто происходит после тушения пожара, когда воду льют во все места. На несущую способность это пока не влияет, но если оставить, арматура будет корродировать прогрессирующее.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:41
#4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


А "микро" - это сколько (ширина раскрытия)? Каков характер трещин, их глубина (может не выдержана толщина защитного слоя и бетон просто отслаивается от арматуры)? И зачем поставили стальную стойку - отмечаются чрезмерные прогибы?
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 21:04
#5
antonio_1985


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 3


При ближайшем рассмотрении оказалось, что вода сочится через поры в бетоне...
antonio_1985 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 21:26
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Явно совершенно:
- не обеспечен ЗСБНА
- здание ДП (т.е.БУ)

Что делать с перекрытием? - только продать дуракам.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 21:48
#7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Явно совершенно:
- не обеспечен ЗСБНА
Про отсутствие защитного слоя - это несомненно. Однако это еще не объясняет, почему плита пропускает воду, как решето. Там явно еще и с бетоном что-то не в порядке.
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 22:25
#8
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Да, наверное, бетонщики не то вибрировали, ручьем бы не текло.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:10
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А давайте попробуем усилить...
Ведь именно этого от Нас (Вас) ждёт автор вопроса.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:27
#10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А давайте попробуем усилить...
Боюсь, что усилить можно только путем применения отбойных молотков, перфораторов и алмазной резки
TK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:31
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Насчёт алмазной резки - не согласен (дорого).
А в остальном - Вы правы.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:40
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вот почему я везде не ниже W4 закладываю
п.с. обработать пенетрончиком можно =) усилить углепластиком =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:55
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


W4 - это по водонепрницаемости, Обычно прменяется в конструкциях, имеющих соприкосновление с грунтом.
Углепластик, как и последние ноу-хау в стрительстве на иерритории РФ пока неприменимы (или Я не в курсах?).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:14
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


для конструкций с грунтом не ниже W8 закладываю (+обмазка +дренаж). без дренажа - w12 + оклеечная г/и.
всё остальное w4.

в питере углепластик фирмы sika очень широко используется при различных реконструкциях, усилениях и т.п.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 14:27
#15
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


А что с плитой сверху? фоток мало....
тут вариантов два:
1. что-то не то с бетоном;
2. косяк производства работ...
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 20:09
#16
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to antonio_1985
Не совсем понятно - в бетоне все-таки трещины или поры (изначально в вопросе были трещины)?
Сделайте контроль прочности бетона - если был косяк при изготовлении, то это выплывет. Тогда (как написали в посте №9) нужно усиление. Ну или разборка (смотря что дешевле).
Кстати, интересно, а конструкции действительно БУ?
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 08:46
#17
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Кстати, интересно, а конструкции действительно БУ?
Интересно, а как монолитный бетон может быть БУ?
ИМХО это усадочные трещины по арматуре, вот.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 01:24
#18
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Интересно, а как монолитный бетон может быть БУ?
ИМХО это усадочные трещины по арматуре, вот.
Пардон, неудачно выразился. Имел в виду конструкцию, простоявшую определенное время без ухода.

Самому интересно, что там с этим перекрытием произошло. Но автор темы пропал, не выложив какой-нибудь дополнительной информации. По одной фотографии сделать четкий вывод крайне сложно.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Образование микротрещин в монолитном перекрытии.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии Volkan Железобетонные конструкции 2 20.10.2010 12:07
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57