Гидроизоляция монолитного поддона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2011, 10:32 #1
Гидроизоляция монолитного поддона
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Здравствуйте! Нужна эффеективная гидроизоляция поддона на розлив технологических ванн (общий объём воды 18 м/куб). Высота бортика не более 8 см. Поддон планируется на 2 этаже промздания. Внизу электрощитовая. Стяжка существующих полов местами отлетевшая и с трещинами. Нашел как пример обработку внутренней поверхности поддона эпоксидной шпатлёвкой, с армированием стеклотканью. Но это наверно слишком круто...Что можете посоветовать?
Просмотров: 2569
 
Непрочитано 13.04.2011, 22:39
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Такую вещь над электрощитовой делать просто нельзя
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 07:38
#3
tosia


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 11


Что касается повышения гидроизоляционной способности ж/б конструкций , есть материалы системы Пенетрон, пишут что его можно применять для резервуаров и бассейнов
tosia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 08:45
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Такую вещь над электрощитовой делать просто нельзя
А можно ссылочку на документ где это написано?
Цитата:
Сообщение от tosia Посмотреть сообщение
Что касается повышения гидроизоляционной способности ж/б конструкций , есть материалы системы Пенетрон, пишут что его можно применять для резервуаров и бассейнов
Слышал, но сомневаюсь в его способностях... потом конструкцию пола всё равно надо переделывать с учётом уклонов, некачественно сделанная стяжка и пенетрон не поможет....Наверно нужна оклеечная гидроизоляция, но чтоб по ней можно было ходить.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 09:12
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
А можно ссылочку на документ где это написано?
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

("Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго РФ 06.10.1999))

Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Наверно нужна оклеечная гидроизоляция, но чтоб по ней можно было ходить.
Тогда уж делайте металлическую сварную гидроизоляцию. С отводом жидкости в канализацию.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 23:10
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Спасибо.
У меня просто ПУЭ никогда не было под рукой. И Я (как конструктор) его очень плохо знаю.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидроизоляция монолитного поддона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30