| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2012, 08:32 | #1 | |
нагрузки на фундамент мачты (серия 3.501.2-123)
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 5790
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Обычно наихудший ветер (для анкеров, в случае 4 их штук) - это по диагонали. А так момент определяется как для консольной балки, загруженной равномерной (или не очень :P) распределенной нагрузкой. M=(q*l^2)/2
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
хотелось бы чтобы это так и было, а вдруг это значение момента по диагонали разложенное по осям Х и Y (умноженное на sin 45). Сколько не бился, не могу понять как посчитаны давления на сваю (сж. и выдерг.) в таблице на листе 17 серии. Если кто-то разбирался с этим вопросом помогите пож-та
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
Здравствуйте, столкнулся с аналогичной задачей - не бьются значения с серийными. Подскажите нужно ли учитывать одновременное действие моментов от ветра на грань мачты (т.е оба момента и Мх и Мz одновременно)? И нет ли у кого примера расчета?
=== Вычитал "Мачта должна быть рассчитана на одновременное действие изгибающих моментов в 2ух перпендикулярных плоскостях" (А.А.Лямин проектирование и расчет конструкций тепловых сетей, стр 40), значит ли это что в моем случае 21м мачта 2 ветровой район нужно учитывать оба момента Mx=Mz=29.3т*м (вдоль и поперек пути)? Последний раз редактировалось buzz113, 17.11.2014 в 09:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
К сожалению не смогу, не хватает знаний Могу лишь предположить, что имея одинаковое очертания обеих граней (будут отличаться только размеры верхней площадки) и направляя ветер по диагонали к мачте получим момент разложив который как раз и будут Mx=Mz=29.3т*м. Но как математически это получить чтобы убедится в этом не представляю. Был бы вам очень благодарен если бы в общих чертах провели ликбез.
Опять же не могу понять почему не получается придти к тем же нагрузкам на сваи что и в серии (допустим мачта Н=35м площадка П-3 ветер I район тогда имеем следующие моменты Mx=53,2т*м и Mz=88,2т*м. Применив тип фундамента 1 (10 свай) должны получить Sр=5,8тс (что сжимает а не растягивает) и Sс=20,9тс (сжимает). Расчетный вес мачты и фундамента я насчитал 59,6т используя ф-лу (3) СНиП 2.02.03-85 не могу придти к этим значениям И еще почитал Горева МК, и там направление ветра наиболее опасно для расчета сечения поясов - по диагонали, а для решетки на грань, а вот какое опасно для основания? Последний раз редактировалось buzz113, 19.11.2014 в 06:27. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
buzz113, пусть спустя большой промежуток времени, но вдруг пригодится тем, кто будет разбираться в этом вопросе в дальнейшем:
Для прояснения можно посмотреть на предыдущую серию, а именно: "Типовой проект металлических прожекторных мачт высотой 21 и 28 м. Рабочие чертежи 3.501-16, Москва 1971 г. Там на листе 5 приведены нагрузки, которые, к слову, слегка отличаются от приведенных К примеру, для мачты 21 м и 2-го ветрового района изгибающий момент при ветре на грань на отм. 0.000 составляет 31,34 т м. Изгибающий момент при ветре по диагонали находится в этой таблице домножением на коэффициент 1,1 и значится равной 34,47 т м. Сейчас он вроде 1,2 (смотрите СП 20.13330). + дана поперечная сила при ветре на грань, которая, к слову, для данной отметки и рассматриваемого случая значится равной 2,29 т. Ссылки на нормативные документы см. там же
__________________
_ Спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Столкнулся с такой же проблемой, насчёт моментов в обоих направлениях. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, подскажите что удалось выяснить? Кажется, что в данной серии несколько завышенные нагрузки. Если взять мачту ПМС-24 по серии 3.407.9-172, выдёргивающее усилие на лапу 12,1 т. Она высотой на 3 метра выше. Если брать 4 сваи для мачты по серии 3.501.2-123 с расстоянием от главных осей мачты 1100 (2200 между осями свай), нагрузка выдёргивающая получается примерно 27 т. Верить серии или нет? Как быть?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Нагрузки на фундамент от елки (новогодней) | Sync02 | Основания и фундаменты | 13 | 02.07.2008 09:23 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент | Alex72rus | Основания и фундаменты | 9 | 25.02.2007 13:44 |
Нагрузки на фундамент | v_alex | Основания и фундаменты | 11 | 20.06.2006 16:19 |