Непрочитано 11.12.2012, 07:30 #1
Эстакада под трубопроводы
Kayff
 
инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17

Здравствуйте,подскажите пожалуйста рационально ли устройство эстакады с двумя пролетами по 12 м. с использованием стоек из труб, диаметром примерно 220мм и ферм из уголков.Данная эстакада служит для прокладки тепловых сетей, наружного водоснабжения и электрокабелей.Подж трубопроводы придется швеллеры приваривать к фермам.
Просмотров: 19619
 
Непрочитано 11.12.2012, 18:34
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Нужно сделать расчёты. Можно и фермы или балки 12м, как-бы с вантами. Найдите типовые серии.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 05:34
#3
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Рассчитать в скаде можно такую конструкцию, но мне плохо представляется работа стоек в плоскости перпендикулярной фермам,мне кажется нужно две стойки со связями между ними.Балку не получиться,есть необходимость расположения электрокабелей выше над трубами с отоплением и водоснабжением.с типовыми сериями у меня проблемы,в них путаюсь(с одной стойкой еще не видел ни одной серии.
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 08:30
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


можно гадать, а можно серии поискать.
например Серия 3.403-2 Стальные опоры газопроводов и паропроводов предприятий черной металлургии
Для кабелей есть проходные и непроходные кабельные эстакады...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:46
#5
kamus

ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Kayff Посмотреть сообщение
Здравствуйте,подскажите пожалуйста рационально ли устройство эстакады с двумя пролетами по 12 м. с использованием стоек из труб, диаметром примерно 220мм и ферм из уголков.Данная эстакада служит для прокладки тепловых сетей, наружного водоснабжения и электрокабелей.Подж трубопроводы придется швеллеры приваривать к фермам.
Правильно сформулированный вопрос - на половину полученный ответ! Схему в студию. Какой диаметр трубопроводов, какова высота эстакады? Для Ду50 стойки "...диаметром примерно 220мм..." может и хватит, а если трубопроводы Ду1020? Сомневаюсь, однако.
kamus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:21
#6
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Пока сделана эстакада так,но заказчику не нужно,что бы по ней ходили, необходима как можно меньше затратить средств.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (47.1 Кб, 2161 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (23.9 Кб, 1548 просмотров)
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 10:29
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


настораживает отсутствие неподвижных (анкерных) опор...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:42
#8
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


а они здесь необходимы?возможность есть только в 3 точках опоры поставить,и то уже 2 раза перекрываем местный проезд.Мне кажется фермы обеспечивают жесткость в этой плоскости
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 10:45
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


а соединение фермы с опорой, да и сама опора обеспечивают жесткость?
Минимум одна анкерная опора должна быть
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:51
#10
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Спасибо,займусь рассмотрением этого вопроса)
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 11:06
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
можно гадать, а можно серии поискать.
например Серия 3.403-2 Стальные опоры газопроводов и паропроводов предприятий черной металлургии
Для кабелей есть проходные и непроходные кабельные эстакады...
Offtop: Хмурый, а на плоские опоры не подскажете серию? Названия даже приблизительно не помню, а перерывать всю кучу серий на опоры.. Терпения не хватает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 11:09
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Не хватает анкерной опоры и связей по верхним поясам ферм.

Если проход не нужен и коммуникаций не так много, то можно сделать небольшие пространственные фермы и стойки с жестким защемлением в обоих направлениях. Коммуникации распологать на подвесных траверсах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эстакада 1.jpg
Просмотров: 1667
Размер:	60.8 Кб
ID:	92342  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 13.12.2012, 11:20
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Хмурый, а на плоские опоры не подскажете серию? Названия даже приблизительно не помню, а перерывать всю кучу серий на опоры.. Терпения не хватает
так, ведь, серия та-же. Только выпуск 2
Серия 3.403-2 Вып2
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 12:03
#14
Rigid $ Hinged


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 172


...

Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:34.
Rigid $ Hinged вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 12:22
#15
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Так эти нитки то надо с маленьким шагом ставить,а там дорога.Компенсаторов нет.
Цитата:
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
Замените НВК на В1, я первый раз подумал, что у вас напорная канализация.
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 21:00
#16
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Без заданных диаметров трубопроводов нечего и сказать. Если у вас трубы водоснабжения хотя бы 500мм, то можно обойтись и без пролетных конструкций, надо только поставить дополнительную опору (уменшить пролет). А более мелкие трубы опереть на большие с помощью кронштейнов.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 21:26
#17
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Kayff Посмотреть сообщение
с типовыми сериями у меня проблемы,в них путаюсь(с одной стойкой еще не видел ни одной серии.
серия 3.015.2-15 в помощь
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 05:15
#18
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Всем большое спасибо
Kayff вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 05:27
#19
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А почему у вас общая теплоизоляция НВК и ТС?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 05:51
#20
Kayff

инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А почему у вас общая теплоизоляция НВК и ТС?
Ну вот почему то смежник сказал,что необходим обогрев трубы водоснабжения от сети тепла.и чтоб это осуществить нужно их провести в одной обмотке.Для меня это новость,но я думаю это требование нормативов.сам не проверял.
Kayff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Эстакада под трубопроводы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Помогите найти чертежи комплекта типового проекта "Подъездная эстакада высотой 4 м..." МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 18:50
ищу СНиП 2.05.16. Проект. Промысловые трубопроводы. - М.: ВНИИСТ. mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2010 14:12