| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?

Как собрать нагрузку на балку ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2012, 20:52 #1
Как собрать нагрузку на балку ?
Начинающий КЖ, КМ
 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100

Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Каменный 5-й этажный жилой дом, толщина несущих стен 400мм. Надо пробить на первом этаже проем! см. влож. до и после планировки (фрагмент) Насчет конструир. проблемы нету, есть только вопросы по СБОРE НАГРУЗОК деиствуюший на балку !
Варианты
1) определить нагрузку по СНиП II-22-81 п. 6.47 ?
2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей ?
Спасибо за помощь !

Вложения
Тип файла: rar жил дом.rar (101.3 Кб, 224 просмотров)


Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 11.12.2012 в 21:14. Причина: замечание от модер
Просмотров: 9951
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:02
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Судя по всему, Вы желаете снести несущую стену!? Почти полностью?
Это у Вас типа курсового?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:12
#3
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


типа ! чем можете помочь
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:17
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Круто! привыкните так за время учебы дома-то рушить...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:34
#5
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


а по теме ! ! ! какой вариант правильный ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 21:37
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Правильный вариант- третий-. Такой проем попросту делать нельзя.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:43
#7
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


почему ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:00
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


По жизни тяжело сделать такой проем не обрушив перекрытия. Если бы стена небыла несущей- все было бы проще
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:01
#9
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну на курсовой это не похоже...
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Почти полностью?
"Ломай меня полностью. Я прошу. Ты хочешь ломать?..."
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
почему ?
Я вам запрещаю!
Это какие-то глупости. Хорошо хоть простенок 800х400 оставили, и на том спасибо. Нужен расчет с учетом работы пространственной работы здания и усиления фундаментов, стен и т.д. Даже серьезные дядьки конструктора за это не возьмутся. Это могут сделать или студенты за копейки или какой нибудь НИИ за большие деньги и с обязательным и неусыпным авторским надзором.
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Насчет конструир. проблемы нету
Угу, откуда им взяться тут?
Если по теме: то п.2 Распределение и работа кладки как балки-стенки будет, ну а куда сбрасывать нагрузки этой балке непонятно... В стенке "400" как изволили выразится наверно еще есть двери и окна?
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:03
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Ну на курсовой это не похоже...
Ну, что Вы к студенту привязались?
С препода спрашивать нужно.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:12
#11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну, что Вы к студенту привязались?
А ЧЁ он? Он первый начал.
Таких курсовых не бывает. А если это реальная работа, то тут шансы на обрушение 50/50, в зависимости от конструкции усиления, качества и порядка производства работ.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:26
#12
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
надо взять квадрат 5,0х5,0 м над проёмом и собрать на него нагрузку на 1 м.п. как на перемычку (с учётом нагрузки от несущих плит и кладки. и просчитать 1 перемычку из 2 швеллеров соединённых шпильками и обваренных планками. Над двумя проёмами надо поставить 2 перемычки длиной 5000+500=5500 мм.

P.S. Центральный простенок надо бы проверить на несущую способность. Может понадобится его брать в обойму из уголков. А нагрузка на перемычку без коэффицентов будет грубо - 300кг/м2 х 6м + 1800кг/м3 х 0,4м х 5,0м= 5,400кг/м (или 54 кН/м) + пол + полезная нагрузка.

Ну можно ещё тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/2198

Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 22:39.
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:28
#13
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Сорри ! выкладываю подробный план, может что то прояснится, фундамент ленточный

Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 12.12.2012 в 08:34.
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:32
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
Ну, студенту-то простительно....
Вы для себя напишите небольшой ППР на подобную работу...
Отметьте для себя. что режется несущая стена, на которую плиты опираются с ОБЕИХ сторон
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:39
#15
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Еще
Вложения
Тип файла: rar 1 н----Model.rar (31.0 Кб, 82 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 22:49
#16
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Насчёт ППР:
1) разметить проёмы на стене.
2) Прорезать штрабы болгаркой по длине перемычки
3) завести расчётные швеллера с 2 сторон в штрабы
4) соединить их сквозыми расчётными шпильками с расчётным шагом и гайки обварить
5) аккуратно без применения ударных механизмов (при помощи
той же болгарки) вырезать проёмы и удалить кладку

6) поддомкратить (распереть) получившуюся перемычку в проёме снизу на всякий случай установить планки с расчётным шагом из пластины 8 мм на сварке и если надо усилить обоймой простенок

7) убрать подпорки и оштукатурить перемычку и усиление по сетке
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:53
#17
Начинающий КЖ, КМ


 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100


Спасибо всем за помощь ! вывод какой будет можно или нет (делать проем) ? у меня в "голове" двоится !
Начинающий КЖ, КМ вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:01
#18
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


оба и делать. чтобы спать спокойно я бы сначала завёл одну перемычку и сделал проём, а потом вторую перемычку.
если непонятно какая нагрузка на перемычку при реконструкции (конечно слава богу мало таких объектов было) мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:23
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Насчёт ППР:
Я просто от Вас балдею....
Опирание плиты- 120 мм.
Полка 24го швеллера 90 мм, 30го- 100 мм. Вы подрежете всю опорную площадку плиты
Но это еще ничего...
Что будет после того, как Вы эти швеллеры нагрузите? Не боитесь осадки плит? Ее ведь посчитать корректно НЕВОЗМОЖНО, так как нормальное опирание швеллера в Вашей конструкции организовать проблематично.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 23:36
#20
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


А я ничего и не придумывал.это классическая схема устройства проема в несущих кирпичных стенах (спросите любого прораба или конструктора кто реконструкцией занимается.не надо вон в одно место холоду нагонять.перемычка эта работает на 2швеллера,пластины и шпильки совместно

Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 23:41.
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44