Непрочитано 03.06.2008, 15:55 #1
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м?
Beginner
 
конструктор
 
Черкесск
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 64

допустим, существует стена высотой 3 м, и необходимо определить сколько еще сверху этажей можно достроить максимально...Как выполнить данный расчет?
__________________
Молодой еще, только учусь
Просмотров: 10551
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 15:57
#2
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


ах да, чуть не забыл, ширина стены 500 мм
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 16:05
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


бредовый вопрос.
а грузовая площадь на стену известна?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 16:05
#4
triangylator

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Сообщений: 58


А фундамент какой под стеной и грунт? Покажи общ. схему.
triangylator вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 16:08
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


СП 52-101-2003 п.6
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 16:57
#6
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
бредовый вопрос.
а грузовая площадь на стену известна?
Чего прицепились, по-моему все понятно - ровно 113 этажей.
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:18
#7
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
бредовый вопрос.
а грузовая площадь на стену известна?
Интересно почему вы не спросили длину стены?Ну, пусть грузовая площадь будет 3 м., если это поможет, но меня интересует просто расчет без учета плит перекрытия и т. п.
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 08:22
#8
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Чего прицепились, по-моему все понятно - ровно 113 этажей.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:23
#9
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Чего прицепились, по-моему все понятно - ровно 113 этажей.
Почему 113? Это вы из СНиПа взяли или откуда?Я интересуюсь расчетом, неужели никто не знает как считать?Удивительно, но у меня на работе сидят конструктора с опытом более 25 лет, но и они не знают как это делается...СП 52-101-2003 сейчас читаю, спасибо за подсказку...
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:28
#10
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от triangylator Посмотреть сообщение
А фундамент какой под стеной и грунт? Покажи общ. схему.
Вы хотите сказать, что стена-то выдержит сколь угодно, главное чтобы фундамент выдержал?
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 08:43
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


На сколько понимаю выпусков арматуры из данной стены нет (получается разрезка стены).

Собери нагрузку (погонную) на стену и посчитай на внецентренное сжатие из плоскости (со случайным эксцентриситетом min 10 мм или с тем эксцентриситетом, который получается (смотря что и как поставишь поверху)). В случае расположения в данной стене проема проверяешь простенки и перемычки.

Внимательно смотрим.
Пособие по проектированию жилых зданий. Выпуск 3. Часть 1. "Конструкции жилых зданий" (к СНиП 2.08.01-85)

Про стены, перемычки в стенах (на что считать) там написано.

PS: Странно, что конструктора (с опытом более 25 лет) не могут подсказать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 08:46
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что стена-то выдержит сколь угодно, главное чтобы фундамент выдержал?
Стена не выдержит сколь угодно, но фундамент, боюсь, выдержит меньше.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 09:20
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Beginner - СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции". Посмотрите, если что будет не понятно, обращайтесь на форум...
То что стена может быть самонесущая торцевая, без проемов (скажем смежные блоки, разделенные швом, с продольными несущими стенами) вполне вписывается в ваш вопрос.
Разберитесь с этим случаем, как наиболее простым, освойте на этом примере основные принципы расчета каменных конструкций и двигайтесь дальше, пока не дойдете до наиболее сложных расчетов - простенков и армированных кирпичных столбов.
Если все это освоите, то думаю назначат главным консультатном конструкторского отдела по расчетам кирпичных зданий .
Вложения
Тип файла: rar КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.rar (173.4 Кб, 701 просмотров)
AMS вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 09:55
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


S_konstr, абсолютно солидарен! Особенно если бетон класса В1200, арматура хром-титан-ванадиевые наноканаты! Основание алмазная скала с абсолютно ровной поверхностью. А фундамент металическая плита толщиной 6 метров.
Интересно как надстраивать? Засверливаться и "клеить" туда выпуски? Какие этажи? Может там деревянная мансарда? Или кирпич? У нас был прецендент построили подвал монолит. Класс бетона не выдержали и сделали кирпичное здание на 9 вместо 13 этажей.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 10:27
#15
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Beginner

Все же, не плохо было бы, если напишите про стенку по подробнее.

Несущая (самонесущая (опираются переекрытия или нет, если да, то какой пролет)), что планируется сверху (материал (кирпич или ж/б)), сколько этажей сверху планируется.

Иначе, конкретного ответа на вопрос не получите.

PS: Есть подозрение, что это котедж/магазин/офисное здание (одна стена высотой 3,0 м), но толщина 500 мм...?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 11:24
#16
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
допустим, существует стена высотой 3 м, и необходимо определить сколько еще сверху этажей можно достроить максимально...Как выполнить данный расчет?
Никак!
Сначала необходимо составить расчетную схему => приложить нагрузки => определить усилия => принять армирование => выполнять проверочные расчеты (для монолитной стены - по СП 52-101-2003, п. 6.2.15 Расчет внецентренно сжатых элементов) => приложить нагрузки (новые) => ….., и так по кругу , пока возможно увеличивать арматуру или класс бетона!
П.С. Когда посчитаете сообщите какой результат получили, очень интересно!!!
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 11:43
#17
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


А я вот категорически не согласен с вашим сорказмом, господа.
Вот мы допустим недавно сделали 16-ти этажку - толщина стен 160 мм (пока стоит). Составляем простую пропорцию - 16см = 16 этажей, отсуда 50см = 50 этажей.
Это же элементарно, Ватсон
Temka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 12:02
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


следую такой логике для здания высотой в три этажа толщина стены - 3 см

а если грузовая площадь равна 3 метрам, то ответ на Ваш вопрос - зеленый....
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 10:55
#19
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


ладно, попытаюсь подробнее рассказать...Допустим, здание было двухэтажным, решили его сделать четырех...Допустим, что одна из стен несущая монолитная...ну пусть не 500, 380 мм или 160, если это имеет такое значение...Длина и ширина 3 и 6 м соответственно... Допустим, что грузовая площадь 3 м.Плиту можете взять любую...Так вот меня интересует вопрос: как посчитать может ли данная стена выдержать еще 2 этажа?Как это посчитать?
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 11:19
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


считайте как внецентренно сжатый элемент. собираете нагрузки от перекрытий и собств. веса, и считаете по формуле из СП (СНиПа)... вуа ля
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02