Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2015, 17:47 #1
Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
В моем случае они расположены со стороны торцев сооружения. Глянул схему, N везде отрицательное, причем два креста, странно. Хотя бы один крест должен быть в растяжении, а тут сразу 2.
Просмотров: 35687
 
Непрочитано 26.10.2015, 21:41
#2
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Начнем с того, что крестовая связь Вам ничего не должна. Единственно, что она должна, так это подчиняться законам физики. При этом она подчиняется именно законам физики, а не некой конечноэлементной модели, заданной в отрыве от реальности и неправильно отражающей работу реальной конструкции. По всей видимости, в Вашей модели сжатая ветвь связи не выключается из работы в виду потери устойчивости, а растянутая ветвь "задавливается" вертикальной силой, действующей на колонну.
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:49
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
При этом она подчиняется именно законам физики, а не некой конечноэлементной модели,
У каждого конструктивного элемента есть функциональная назначение, если он работает не по назначению, значит он установлен неправильно в системе, либо является лишним. Прогоны например нужны, что бы функционально воспринимать поперечный изгиб, связи например горизонтальные работают на сжатие и т.д.. Я же не буду ставить связи, где они могли бы работать на поперечный изгиб, так как это нерационально . Отсюда и возник вопрос. По какому принципу выполняется расстановка крестовых связей исходя из анализа НДС системы. Очень интересно услышать советы.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 22:00
#4
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
По какому принципу выполняется расстановка крестовых связей исходя из анализа НДС системы.
так просто - где жесткости каркасу не хватает, в каком направлении - там и связь. больше связей - меньше опорное сечение колонн. а если сейсмика - так там связи всюду) можно модальный анализ посмотреть - увидите слабые места схемы.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 22:16
#5
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
У каждого конструктивного элемента есть функциональная назначение
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Прогоны например нужны, что бы функционально воспринимать поперечный изгиб
Ну нельзя же быть таким догматиком! Прогоны, кроме того, например, могут выполнять функцию распорок.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
связи например горизонтальные работают на сжатие
Как все запущено! (С) горизонтальная связь сработает так, как Вы ее запроектируете. Сделаете ее крестовой из двух гибких уголков и она будет работать исключительно на растяжение. При этом тот уголок, который окажется сжатым, выключится из работы.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
По какому принципу выполняется расстановка крестовых связей исходя из анализа НДС системы
Расстановка связей выполняется исходя из конструктивных соображений, чтобы сделать систему геометрически неизменяемой и чтобы уменьшить гибкость отдельных элементов. После этого производится расчет, анализ НДС и окончательное конструирование связей. Если архитектура позволяет, то я обычно ставлю крестовые связи. Если крестовые связи перекрывают проемы, то, начинается мудреж с портальными или полупортальными связями.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 22:32
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
При этом тот уголок, который окажется сжатым, выключится из работы.
Можно запроектировать и так, чтоб не выключался)

О чем тема вообще?))
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 22:36
#7
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Можно запроектировать и так, чтоб не выключался)
О чем тема вообще?))
О! Какие люди! У меня все кресты работают в моей конструкции на сжатие. Как сделать, чтобы на растяжение работал? Каркас состоит из рам, соединенных между собою гор. связями. А крестовые связи установлены с торцев сооружения по всему верхнему поясу. Вот и интересовал вопрос, почему они сжаты - кресты, а не растянуты. Ведь казалось бы, что если один крест сжимается, то второй должен растягиваться и наоборот.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 22:53
1 | #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
У меня все кресты работают в моей конструкции на сжатие
Это на картинках в скаде они на сжатие работают. А в реальной жизни нужно думать головой еще, а не только скадом.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
если один крест сжимается, то второй должен растягиваться и наоборот.
Чепуха-то какая. От горизонтальной нагрузки одна ВЕТВЬ крестовой вертикальной связи обычно растянута, вторая сжата. Вертикальную нагрузку в классике считается, что связи не воспринимают. Это называется обжатием связей. Избежать этого в расчетной схеме можно путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 23:00
#9
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От горизонтальной нагрузки одна ВЕТВЬ крестовой вертикальной связи обычно растянута, вторая сжата.
Ну да. Поэтому и задал вопрос. Под ветвью вы что понимаете? Может что-то не так с моей расчётной схемой...
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 23:01
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Избежать этого в расчетной схеме можно путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета.
Не стоит молодым да неопытным такие советы давать. С нелинейностью у них еще круче чудеса пойдут.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 00:49
1 | #11
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


Учет в связях только растяжения с выключением сжатого стержня выполняется только через нелинейный расчет
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 00:55
1 | #12
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Может єто и не модно, но я закладіваю связи с учетом сжатия (и соответсвующей гибкости), вертикальніе по колоннам имею ввиду, а по покрітию из учета работі на растяжение (и на SCAD как говорит IBZ пилюю)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 00:59
#13
Kraken

инженегр
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 75


Могу предположить еще вариант без учета нелинейного расчета (без учета РСУ, только РСН). На каждое сочетание создать задачу, где в крестовых связях возникают сжимающие усилия-обнулить жесткости и воспользоваться режимом вариации моделей. Результаты в теории должны быть похожи.
Kraken вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 01:11
2 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Выключение.. А кто вам позволил в связях по колоннам "выключать" сжатую ветвь? = ))
снип это разрешает только в покрытиях. В остальных случаях - будьте любезны считать и на сжатие.

ТС. ты бы картинку приложил, чтоль. Только не скадовский файл - а именно картинку. А то нифига не понятно - что за кресты, где стоят...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 01:19
#15
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Бармаглотище, да он покрітие имеет ввиду наверно?(по колоннам с тобой солидарен)
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А крестовые связи установлены с торцев сооружения по всему верхнему поясу.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 02:05
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да черт его знает, что он там имеет... Поэтому и написал про картинку.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 08:20
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вопрос то на самом деле "детский". Всё это издержки между предпосылками "ручного" и "машинного" расчёта.
Arikaikai, всё правильно понял. Только "нелинейность" тут явно лишняя. Можно воткнуть теорему о приспособляемости.
Короче. Крестовая связь должна рассчитываться только на горизонтальную нагрузку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 14:32
1 | #18
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это на картинках в скаде они на сжатие работают. А в реальной жизни нужно думать головой еще, а не только скадом.
Когда то давно моделировал
Вложения
Тип файла: spr Крестовые связи.SPR (6.1 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: spr Крестовые связи 2.SPR (13.0 Кб, 172 просмотров)
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 14:57
#19
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Ну нельзя же быть таким догматиком! Прогоны, кроме того, например, могут выполнять функцию распорок.
Offtop: а еще им можно по башке кого-нибудь стукнуть
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 20:46
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
да черт его знает, что он там имеет... Поэтому и написал про картинку.. =))
Да вот эти крест.связи работают ДВЕ ВЕТВИ на сжатие, если ветер дует сбоку. О растяжении даже речи не идёт.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 833
Размер:	391.6 Кб
ID:	159307
Sokrat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? Александр1971 Металлические конструкции 15 01.07.2014 08:19
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50