ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ?
rapov
 
сваебойщик
 
Херсон
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 18

выдает мне заказчик чертежи ферм из квадратной трубы. раскосы из кв.трубы 100х6 и110х6, нижний пояс кв.труба 60х4, верхний пояс 100х7.
что то меня настораживает раскос толще пояса. где то читал , что рекомендуется верхний и нижний пояс д.б. одного размера. и никогда не видел чтобы пояса были тоньше раскосов. что делать?
Просмотров: 9750
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:04
1 | #2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


такую ферму невозможно сварить, подбор сечений тоже сомнителен
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:04
#3
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". Приложение С1 (это в конце) устанавливает ограничение на отношение ширины раскоса d к ширине пояса D. это ограничение d/D>=0,9. это строго. Иначе как возможно приварить раскос к поясу?
А пояса верхний и нижний не обязательно должны быть одного размера (чаще всего они из разных профилей).
Отдайте чертежи обратно заказчику! Пусть сам попробует раскос к такому поясу приварить!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:19
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Такую ферму сварить можно - через подкладки. Ограничение в d/D - конструктивное - из условие наложени швов. То бишь если конструктивно сможете швы выполнить (а через подкладку - сможете), то данное ограничение можно игнорировать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 21:22
#5
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Интересно, а в чертежах подкладки показаны?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 22:02
#6
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Интересно, а в чертежах подкладки показаны?
На узлах в КМ должны показываться, а в КМД все это учитывается.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 22:07
#7
rapov

сваебойщик
 
Регистрация: 17.06.2009
Херсон
Сообщений: 18


накладки есть, сварить можно, но как то это не красиво.
rapov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 10:04
#8
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Усилия в нижнем поясе (а следовательно и сечение) могут получиться заниженными если при расчете двускатных ферм задать в расчетной программе обе неподвижные опоры (по Х, У, Z) - информация к размышлению :-)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 11:19
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
такую ферму невозможно сварить, подбор сечений тоже сомнителен
Ну отчего же невозможно? Варим пояса к раскосам и все дела

А если серьезно - бред, конечно. Раскосы (как минимум) подобраны неверно. Впрочем, чего в жизни не бывает ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 16:00
#10
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Чертеж в студию!!!
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 16:04
#11
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Чертеж в студию!!!
Лучше схему с нагрузками)))
Заинтересовала труба 110х6............
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:44
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


К теме: я много раз видел фермы где решетка по ширине равна поясам. Их как то варят. И здается мне, что без подкладок. Просто заливают швом радиус. ГСП есть с разными радиусми гиба. Если они небольшие, то их просто заливают при сварке. Не знаю правильно ли это, но тем не менее такие узлы присутствуют в вполне ответсвенных конструкциях.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:51
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
К теме: я много раз видел фермы где решетка по ширине равна поясам. Их как то варят.
Шов получается стыковой. Но его чисто физически есть где разместить. А если элемент решетки шире пояса, то без подкладки просто нету линии контакта)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 20:54
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062



Нитонисе, хоть в чем то сошлись.
Правда стыковым я бы такой шев не считал.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ?