Цитата:
Сообщение от Toxel
возможно ли под такой коттедж выполнить ленточный фундамент мелкозаглубленный-максимум на 60-80см заглубить, а так как грунт слабопучинистый, то против пучения выполнить сваи буровые 3м
|
Учет работы ленты возможен только при отсутствии промерзания грунтов под ней.
Цитата:
Сообщение от Toxel
Основной вопрос в том, как считать данный фундамент, как свайный или можно как ленточный
|
Задача состоит в определении распределения нагрузок на сваи и на ленты, а также
«Необходимо, чтобы при оттаивании грунта сваи возвращались в первоначальное положение, т.е. их осадки должны быть не меньше, чем подъемы, вызванные силами пучения.
Таким образом, при проектировании коротких свай их геометрические размеры должны обеспечивать необходимую несущую способность, а действующая нагрузка должна обеспечивать регламентированный подъем и возвращение сваи после оттаивания грунта в первоначальное положение.»
Представляется вести расчет, принимая , что осадка свайного фундамента равна осадке ленты Sсв. ф-та=S ленты,
Sсв. ф-та – осадка чисто свайного ф-та.
Из данного равенства определяются доли нагрузки на ленту (приведенной ширины) и на сваи.
Далее «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ», М, 1989.