Непрочитано 11.05.2016, 12:30
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?
vitaliykot
 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 19

vitaliykot вне форума Вставить имя

Дому 3 года + фундаменту еще год. Фундамент в виде квадратной 8-ки, соответсвенно и 2 армопояса такие же. Трещины
в 2-x армопоясах примерно друг напротив друга. То есть всего трещин 4. Трещины волосовидные. Наибольшее
расширение в верхней части. Все трещины меньше миллиметра. Блоки тоже треснутые. Такое ощущение что дом
разваливается по палам. В фундаменте трещин не нашел.

Вводные данные - фундамент 8 на 10 монолитный армированный. Заливался за несколько раз в грунт ( в толстую
полиэтиленовую пленку который до сих пор там.) Фундамент с расширением книзу ,высота 1,10 метра. Первые 70 см
бетон 300-й, вверх 40 см 200-й. Армирован 12 железной арматурой горизонталь 10 вертикаль (лесенкой через каждые 20
см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1.5 этажа. Стены керамзитобетоный блок 300 мм толщина. 2 армопояса 200 бетон
армирован 4 линиями арматуры 12 квадратиками. Первый армопояс между этажами, второй держит крышу. Пояса
неразрывные. Стены армированы железной кладочной сеткой по принципу армирования домов из газосиликата каждый второй
ряд. Над окнами и дверьми бетонные перемычки армированные и толщиной как армопояса. Внутри залита плавающая
бетонная плита по насыпному песку. Грунт суглинки. Делалась подбетонка (бетон 200-й) 20 см в грунт. Подбетонка не
армирована. Песок на подушку под дом не подсыпался. . Фундамент немного подрасперло см на 5 в нескольких местах.
Фундамент прозимовал 1 год трещин заметно не было. Раньше на этом месте проходила дорога как раз посередине дома
,поэтому грунт был более плотный чем о краям. Хотя пока копал создавалась ощущение что вроде как докапал до
однородного грунта. Поэтому сделал подбетонку чтобы грунт был поплотнее везде. Подбетонку не армировал. Отмостки
нет. В прошлом году утеплил фундамент и участок вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструзионным пенополистиролом+
пластиковую мембрану тоже на 60 см. Отвод воды с крыши сделан на пару метров от дома. Дом стоит на участке с
понижением не большим. Высота дома крышей 7 метров. Сделаны боковые фронтоны из газосиликата примерно по 2 тонны
каждый весом.
Сообственно вопрос насколько опасны трещины и как усилить конструкцию? Собрался переезжать,теперь в раздумьях.
Такое ощущение что сначало треснуло внизу в первый же год постройки, а потом перебралось в верх. Потому как трещин
в армопоясах не замечал. А счас просело окончательно. Трещины в блоках в первом ряду и подоконниках окон заметил
после первой же зимовки. Но так как трещин в фундаменте и армопоясах не нашел списал все на усадку. Нижние трещины
в первом ряду блоков за 3 года визуально не расширились. Пока 2 мысли в причинах 1) просел фундамент по краям
бывшей дороги и его изогнуло либо дугой либо фундамент уже треснул но не видно визуально. 2) вариант просел раствор
под первым рядом блоков так как заметил что западная стена сильно мокрая была зимой от дождей и раствор первого
ряда блоков ковырялся ногтем (узбеки походу пожалели цемента). Пока из предложений что делать думаю 1) снять
боковые фронтоны 2) сделать бетоную отмостку и дренаж.
Просмотров: 10288
 
Непрочитано 19.05.2016, 01:18
1 | #41
Pete

Проектировщик (бывший беззаботный)
 
Регистрация: 23.03.2005
Волгоград
Сообщений: 639


Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
4. Давление 154000/2500=61.6 кг/см2 (Превышение в 30 раз)
Ошибка в размерности.
Должно быть: 154000/250000=0,62 кг/см^2
Трещины не критичны, и это нормальное явление в ходе строительства! Я бы продолжил строительство...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2016, 09:50
1 | #42
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Я бы продолжил строительство...
Да, катастроф, видимо, не предвидится. )))) Скорее всего таки растянутое строительство фундамента.
Экс вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 12:29
#43
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 19


Да ступил не реально - Площадь неправильно посчитал в квадратных см-ах. Т.е получается если не будет подвижек гипсовых маяков на 1 этаже - то укреплять пока грунт не надо ?
vitaliykot вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2016, 13:53
1 | #44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,137


Цитата:
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
получается если не будет подвижек гипсовых маяков на 1 этаже - то укреплять пока грунт не надо ?
если не будет, то не надо
раскопками можно хуже сделать
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 15:26
#45
vitaliykot


 
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 19


Всем привет ) . Продолжу тему, может кому интересно. Домик пока стоит ) , что радует его владельца. Вообщем фундамент треснул в прошлом году в 4 х местах как раз по средней палки фундамента, т.е 2 трещины спереди и 2 сзади. Треснул в конце лета , при продолжительных дождях. Обнаружено было уже позднее где то в конце сентября. Что ввело меня в некоторый загадочный транс с немым вопросом что делать и кто виноват ).
Причина как я понимаю замачивание грунта вокруг дома. Вообщем кое -чего я не досказал по поводу ситуации вокруг дома. А ситуация была такова. Цоколь быль утеплен на полметра вниз по стенке фундамента экструд.пенополистиролом 5см толщиной + полметра в сторону от дома- типа отмостки пенополистрол 5 см +полметра профилированной мембраны . Подобие отмостки было заглубленно на 10 см в глубь земли. Отмостка засыпана крупным песком. Дренажа вокруг дома нет. И это корытце я так понимаю собирало воду вокруг дома, т.к особо некуда было отводится.
Погоревав решил что поздновато в дожди заливать плиты под фундамент в том году. Что было сделано за октябрь -ноябрь для исправления ситуации. Нанял трактор который вырыл подобие огромной ямы в метрах 15 от дома глубиной 3 метра. На мое удивление воды не было. Зато теперь до меня дошло что дом стоит у меня на довольно жирной глине, а не суглинке. Хотя траншею под фундамент копал сам. Яму вырыл для сбора воды с участка в период дождей. Землю из ямы уложил вокруг дома под наклоном на 2 метра шириной. Весь пенопласт и с цоколя и из земли выкинул к едрене-фене. Наверх насыпного грунта уложил профилированную мембрану 2 метра шириной. Сверху насыпал тот же крупный песок который был вынут из корыта вокруг дома. Вокруг дома прорыл поверхностные траншеи с отводом воды в дренажный колодец.
Поставил маяки на трещины. Подвижек за зиму-весну+ часть лета на этих маяках нету. Но нашел в доме еще перпендикулярные трещины в кладке и монолитных армопоясах - не знаю когда появились. На втором этаже в армопоясе старая трещина живет своей жизнью (параллельная трещинам в фундаменте), такое ощущение работает как термошов или следует движению деревянного мауэрлата.
vitaliykot вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опасны ли такие трещины в ростверке Andrey555 Железобетонные конструкции 55 15.07.2014 14:42
Опасны ли такие трещины на потолке? pa990 Железобетонные конструкции 9 15.04.2013 19:56
насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды Arkadius Конструкции зданий и сооружений 12 10.08.2012 09:45
Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет? kpavelu Обследование зданий и сооружений 25 09.07.2011 06:19
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||