Непрочитано 10.07.2017, 22:50 #1
Как усилить здание?
Camelia
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23

Camelia вне форума Вставить имя

Гараж-пристройка к зданию.Размеры в плане 7,1х21м.Без опорных подушек на продольные стены опираются балки из 20 двутавра.Шаг балок от 2,6 до 3,6 м.По ним-профлист,засыпка керамзитом,стяжка и рулонный наплавляемый материал.
Поперечная стена здания,которая 7,1м,отошла. Ширина раскрытия трещины более 20мм.Сделано кем-то усиление. Внутри стену 3 тяжами закрепили к балкам покрытия,снаружи поставили подпорную конструкцию и закрепили её тяжами к основному зданию и к балке покрытия,выходящей за пределы стен.
Трещины в стенах сквозные в местах опирания балок из-за отсутствия опорных подушек. Трещина сквозная в середине пролёта,после балки,к которой закреплен тяж.Кровля в крайнем пролете,где 3,6м между балками,вообще провалилась. Изначально стоял вопрос только о восстановлении кровли.
Почему отходит стена?Есть ли смысл в усилении?Какие мероприятия посоветуете?Нужно ли усилять фундамент у "отвалившейся" стены?Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Camelia, 12.07.2017 в 11:36.
Просмотров: 2105
 
Непрочитано 10.07.2017, 22:53
| 1 #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 6,682


Offtop: Доктор, у меня слева болит. Мне нужна операция или можно таблетку выпить?

Где схемы, нагрузки, фотографии и т.д.?
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.07.2017, 23:47
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,228


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
1. Почему отходит стена?
2. Есть ли смысл в усилении?
3. Какие мероприятия посоветуете?
4. Нужно ли усилять фундамент у "отвалившейся" стены?
Заранее спасибо.
1. она не подгружена как несущие стены, плюс неравномерные деформации основания
2. в смысле усилять или сносить?
3. посмотрите решения в альбомах усилений
4.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где схемы, нагрузки, фотографии и т.д.?
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.07.2017, 23:54
#4
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 180


По фотографии трудно лечить, а по такому крику души и подавно. "Почему отходит стена?Есть ли смысл в усилении?Какие мероприятия посоветуете?Нужно ли усилять фундамент у "отвалившейся" стены?Заранее спасибо."
Причины различные. Например :1. Потому-что архитектор "нарисовал" только наружные стены, а конструктор повторил это. Далее неравномерные осадки вызвали крен.
2. Где-то есть протечки сетей
3. Начали усиленно поливать клумбы и мыть машины.
4. Вы подрядились только на обследовании кровли и дальше неохота напрягать мозги.
Мероприятия -Написать собственнику письмо об аварийном или недопустимом состоянии, отрыть шурфы (А был ли фундамент?) , новая геология если ее нет. Поверочные расчеты. Наблюдение за деформациями в течение года. А затем окончательно решать: "Что делать?".
А так, искренне поддерживаю сообщение №2.
Shefff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 11:23
#5
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_101425.jpg
Просмотров: 116
Размер:	258.5 Кб
ID:	190917  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_101442.jpg
Просмотров: 96
Размер:	224.8 Кб
ID:	190918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_101658.jpg
Просмотров: 84
Размер:	217.8 Кб
ID:	190919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_103549.jpg
Просмотров: 87
Размер:	153.4 Кб
ID:	190920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_103624.jpg
Просмотров: 88
Размер:	274.5 Кб
ID:	190921  

Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 11:31
#6
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


обмеры
Вложения
Тип файла: dwg Гараж обмеры.DWG (1.76 Мб, 8 просмотров)
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 11:34
#7
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


отваливается угол
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_103657.jpg
Просмотров: 53
Размер:	162.2 Кб
ID:	190923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_103836.jpg
Просмотров: 69
Размер:	138.6 Кб
ID:	190924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_105358.jpg
Просмотров: 52
Размер:	166.9 Кб
ID:	190925  
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 11:43
#8
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Балки уложены без опорных подушек. Внутри стену 3 тяжами закрепили к балкам покрытия.Трещина сквозная в середине пролёта,после балки,к которой закреплен тяж.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_103410.jpg
Просмотров: 71
Размер:	226.9 Кб
ID:	190926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_104613.jpg
Просмотров: 50
Размер:	189.4 Кб
ID:	190927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_105545.jpg
Просмотров: 58
Размер:	235.2 Кб
ID:	190928  
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 12:45
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 1,647


Что-то мне тут вообще ничего не нравится. Ни фундамент (там случайно кирпичи не на голую землю клали?), ни крыша.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 12:57
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-то мне тут вообще ничего не нравится. Ни фундамент (там случайно кирпичи не на голую землю клали?), ни крыша.
А мне не нравится кладка без перевязок
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 13:39
#11
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-то мне тут вообще ничего не нравится. Ни фундамент (там случайно кирпичи не на голую землю клали?), ни крыша.
Мне там тоже ничего не нравится. Вот собственно крыша
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_101525.jpg
Просмотров: 50
Размер:	206.5 Кб
ID:	190932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_104132.jpg
Просмотров: 46
Размер:	232.4 Кб
ID:	190933  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_104151.jpg
Просмотров: 49
Размер:	163.3 Кб
ID:	190934  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_104416.jpg
Просмотров: 43
Размер:	127.4 Кб
ID:	190935  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_101410.jpg
Просмотров: 46
Размер:	174.7 Кб
ID:	190938  


Последний раз редактировалось Camelia, 12.07.2017 в 13:48.
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 14:04
| 1 #12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 1,647


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Мне там тоже ничего не нравится. Вот собственно крыша
Ну так и в чём проблема? Снести всё, спроектировать, и построить с нуля. Строение в аварийном состоянии и выполнено почти наверняка без проекта.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:12
#13
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну так и в чём проблема? Снести всё, спроектировать, и построить с нуля. Строение в аварийном состоянии и выполнено почти наверняка без проекта.
Денег нет. Хотят дёшево и сердито.
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:24
| 1 #14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 1,647


За 50-100 т.р можно найти того, кто разберёт весь этот бардак и утроит на этом месте парковку.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 16:56
#15
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
4. Вы подрядились только на обследовании кровли и дальше неохота напрягать мозги.
Охота!Поэтому и спрашиваю совет у знающих, опытных и компетентных
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:59
#16
Baumann


 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 443


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-то мне тут вообще ничего не нравится. Ни фундамент (там случайно кирпичи не на голую землю клали?), ни крыша.
так перевязки также вообще нет. В аварийном состоянии объект, усиление обойдется в стоимость нового.
__________________
Бывает.. :)
Baumann вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 17:02
| 1 #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,216


Offtop: А чё его усилять? Стоит же. Ещё лет простоит.
Тем более уже "усилили". Бывает и хуже.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 17:52
#18
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
так перевязки также вообще нет. В аварийном состоянии объект, усиление обойдется в стоимость нового.
Почему нет перевязки?Эта кладка называется липецкой.Вот одна и та же стена внутри и снаружи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_105445.jpg
Просмотров: 50
Размер:	211.1 Кб
ID:	190957  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170710_104613.jpg
Просмотров: 50
Размер:	189.4 Кб
ID:	190958  
Camelia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 19:11
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,969
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
усиление обойдется в стоимость нового
Дороже.

Бульдозер = правильное решение.

Такого тяпляпстроя тут даже на БСК никто не выкладывает.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.07.2017, 19:17
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,471
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Почему нет перевязки?Эта кладка называется липецкой
Постараюсь помочь. Просмотрю. Все тяжи, что мертвому припарка. Балки без опорных подушек, не факт, что они сыграли на негатив. Навскидку - причина в фундаменте.

----- добавлено через ~30 мин. -----
Просмотрел обмер. Вывод один - фундаменты. Если хотите сохранить, то только усиление. Отваливающуюся стену в нижней зоне заключать в балочную обойму по длине. Далее забуриваться как внутри та и снаружи (сваи d=200) глубиной ~ 2/5м. Оголовки свай соединять балкой (ростверк) пропуская сквозь стену под балочной обоймой. Шаг свай (вдоль стены) ~1.5м. Ну а трещины лечить полимерцементным раствором с установкой арм. стержней в разделанные швы. После все тяжи на мусорку.

----- добавлено через ~31 мин. -----
[quote=Camelia;1660561]Если хотите дальше, пишите в личку.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить здание?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Есть ли смысл в сваях-стойках на насыпном грунте DarKxXxLorD Основания и фундаменты 3 25.09.2014 08:56
Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать? McCobra Конструкции зданий и сооружений 33 24.06.2011 16:58
Очень требуется дипломный проект каркасно-каменного здания 10 этажей можно и без фундаментов. так как площадка есть piata centrala Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 20:49
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? Armin Конструкции зданий и сооружений 21 11.05.2009 14:31

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы