Непрочитано 07.09.2017, 12:34 #1
Горизонтальные трещин в простенках
Alfa
 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23

Добрый день все форумчанам!
Ломаем голову уже много дней над таким вопросом:
Обследуем здание:
2-х этажное, без подвала, полный каркас, несущие констуркции - монолитные столбчатые фундаменты, сборные жб колонны двухэтажные, сборные жб ригели, сборные ребристые плиты переркрытия и покрытия. Колонны с жесткой заделкой в стаканы, ригели так же с жесткой заделкой. Наружные стены самонесущие кирпичные толщиной 670 мм, наружный слой стен выполнен из щелевого керамического облицовочного кирпича. Наружные стены опираются на фундаментные балки, уложенные по столбчатым фундаментам колонн, в кладке стен выполнены закладные детали, осуществляющие их крепление к колоннам, с шагом около 1,5 м.
Загвоздка в следующем - внутри здания в наружных стенах обнаружено большое количество трещин - горизонтальные, вертикальные, наклонные в зоне перемычек, гоизонтальные в протсенках, плюс трещины в швах между колоннами и наружными стенами на всю высоту здания. НО! с внешней стороны, на фасадах, ни одной трещины не видно в тех же местах. Трещины не локализованы на одной стороне, они по всему периметру здание, где-то больше, где-то меньше, но в целом количество трещин преобладает на 2-м этаже.
Вопрос - какова природа возникновения этих трещин и почему их нет на фасадах здания?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 434
Размер:	73.8 Кб
ID:	193319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 390
Размер:	89.5 Кб
ID:	193320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 338
Размер:	98.8 Кб
ID:	193321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 342
Размер:	85.5 Кб
ID:	193323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 396
Размер:	47.8 Кб
ID:	193324  



Последний раз редактировалось Alfa, 07.09.2017 в 13:15. Причина: Описка
Просмотров: 8143
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 13:18
#2
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Прилагаю еще фотографию фасадов, для общей картины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад.jpg
Просмотров: 333
Размер:	49.5 Кб
ID:	193329  
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 13:48
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Щикатурку вскройте, станет ясно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 13:51
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Может под штукатуркой глянуть что там конкретно? С виду только последнее фото настораживает, но это нужно конкретно узел сопряжения с фахверком смотреть. Может стена немного играет из-за гибких связей
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 13:56
#5
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Штукатурку вскрывали, трещина есть непосредственно в кладке красного кирпича, но ясности это не дало.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расшивк.jpg
Просмотров: 370
Размер:	27.5 Кб
ID:	193333  
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 14:09
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Штукатурку вскрывали, трещина есть непосредственно в кладке красного кирпича, но ясности это не дало.
Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Наружные стены опираются на фундаментные балки, уложенные по столбчатым фундаментам колонн,
Вертикальные и наклонные трещины - это из-за прогиба фундаментных балок. Снаружи не видно, наверное, потому что лицевой кирпич армирован (перевязки то нет) или на своей опоре.
А горизонтальная трещина на 4 фото, это штукатурка там толстым слоем - она и отваливается. Если б кладка трещала бы, то трещала бы в уровне проёма в тонком месте.
Фунд балки надо смотреть. Прогиб у них какой.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 14:45
#7
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вертикальные и наклонные трещины - это из-за прогиба фундаментных балок. Снаружи не видно, наверное, потому что лицевой кирпич армирован (перевязки то нет) или на своей опоре.
А горизонтальная трещина на 4 фото, это штукатурка там толстым слоем - она и отваливается. Если б кладка трещала бы, то трещала бы в уровне проёма в тонком месте.
Фунд балки надо смотреть. Прогиб у них какой.
По расчету балки прошли. Фундаментная балка одна на всю толщину стены.
Облицовочный кирпич перевязан с основной кладкой стен (см. фото)
Так же есть трещины в простенках, как раз в уровне проема в тонком месте, эту трещину мы тоже расшили и она есть в кладке. На фото наглядно видно, что внутри трещина есть, а снаружи нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 272
Размер:	233.8 Кб
ID:	193336  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 233
Размер:	182.5 Кб
ID:	193337  
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 14:54
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Похоже, что всё держится на облицовке.
Видимо внутренняя кладка не стоит на фундаментных балках, а "весит" на облицовке.

----- добавлено через 32 сек. -----
Отрывай фундамент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 15:20
#9
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Похоже, что всё держится на облицовке.
Видимо внутренняя кладка не стоит на фундаментных балках, а "весит" на облицовке.

----- добавлено через 32 сек. -----
Отрывай фундамент.
Да вот, отрыли (фото), по замерам балка на всю ширину стены... И опирание балки на фундамент выполнено без каких-то подозрений, уложена через блоки СБ на плитную часть столбчатого фундамента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 358
Размер:	342.1 Кб
ID:	193347  
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 16:31
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Да вот, отрыли (фото),
Да, моё предположение верно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 16:46
#11
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, моё предположение верно.
пока не очень понимаю, как кладка может "висеть" на облицовке, т.к. по замерам, и при откопке шурфов с внутренней стороны получилась такая картина (см. фото). Фундаментная балка лишь немного уже кирпичной стены, на 60 мм с каждой стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 279
Размер:	46.9 Кб
ID:	193349  
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 18:11
#12
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Не смотря на то, что лицевой слой перевязан с основным, каждый из них живет своей жизнью в силу различных свойств кирпичей (водопоглощение, паропроницаемость, линейное расширение). Правда в двухслойной кладке чаще разрушается лицевой слой. Рецепт лечения зависит от финансовых возможностей и целей заказчика (подремонтировать и продать или эксплуатировать самому долгие годы).
1. Расшить трещины и зачеканить раствором.
2. Инъецировать поврежденные участки каким-нибудь новомодным составом.
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 10:31
#13
Ramil.dem


 
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65


Проверяли качество раствора кирпичной кладки ? Обычно наклонные трещины выходящие от угла оконного блока возникают из-за низкой прочности кирпичной кладки (раствора кирпичной кладки). Трещины возникают из-за разности напряжений под оконным блоком и в стороне от оконного блока.

Последний раз редактировалось Ramil.dem, 08.09.2017 в 11:07.
Ramil.dem вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 13:10
#14
Alfa


 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Не смотря на то, что лицевой слой перевязан с основным, каждый из них живет своей жизнью в силу различных свойств кирпичей (водопоглощение, паропроницаемость, линейное расширение). Правда в двухслойной кладке чаще разрушается лицевой слой. Рецепт лечения зависит от финансовых возможностей и целей заказчика (подремонтировать и продать или эксплуатировать самому долгие годы).
1. Расшить трещины и зачеканить раствором.
2. Инъецировать поврежденные участки каким-нибудь новомодным составом.
Хм.. а вот это интересное предположение.. По результатам лабораторных испытаний кирпичей действительно, облицовочный кирпич М200, а внутренний керамический М125 (не обратили внимание на это сразу). Раствор везде в принципе одинаковый - М100.
А что насчет косвенного армирования кладки в качестве лечения?..
Alfa вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 22:48
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Какие нибудь динамические нагрузки испытывало здание? сейсмика, или вибрация...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2017, 00:38
#16
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
А что насчет косвенного армирования кладки в качестве лечения?..
Мне кажется это излишним. Вертикальная трещина возле колонны на 5 картинке подозрительная. Посмотреть бы её с других ракурсов. Остальные трещины не смертельные. И по-моему "температурные". С окна поддувает холодный воздух, а радиаторы хорошо греют. В месте встречи потоков воздуха кладка гуляет чаще чем в других местах и трескается по ослабленному сечению. На картинке 4 скорей всего арматура в шве или сетка, поэтому раскрылась так хорошо. Для спокойствия сделайте поверочный расчет с учетом дефектов. Там одно действие. Уверен он у Вас "пройдет".
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 19:19
#17
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Какие нибудь динамические нагрузки испытывало здание? сейсмика, или вибрация...
Тоже возникло такое подозрение.
Какой район строительства? Когда последний раз трясло?
Иркутск, Владивосток?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 19:57
#18
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
пока не очень понимаю, как кладка может "висеть" на облицовке, т.к. по замерам, и при откопке шурфов с внутренней стороны получилась такая картина (см. фото). Фундаментная балка лишь немного уже кирпичной стены, на 60 мм с каждой стороны.
Что с глубиной заложения балки и глубиной промерзания?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 08:56
#19
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Вы стену сверлили? Какая толщина несущего и облицовочного слоя кирпичной кладки?

Расположение горизонтальных трещин соответствует положению закладных с колонной? Странно, что стены соединены с каркасом (киньте фото этой связи), думаю дело как раз в этом. Каркас более подвижный - расшатал внутреннюю часть стены.

Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.09.2017 в 09:32.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 14:16
#20
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Про толщину стены автор написала
Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Наружные стены самонесущие кирпичные толщиной 670 мм, наружный слой стен выполнен из щелевого керамического облицовочного кирпича.
Толщину облицовочного слоя видно на фото в посте 7.
Трещины описанные автором имеют разную природу. Вертикальная вдоль колонны и горизонтальная трещины под окном могут свидетельствовать о том, что элементы закрепления стен препятствуют независимым деформациям каркаса и наружных стен (как предположил NOVICHEK).
Меня смущает то, что
Цитата:
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
количество трещин преобладает на 2-м этаже
может там разобрали какую-нибудь стену которая играла роль диафрагмы жесткости и каркас не воспринимает должным образом горизонтальные силы, а может быть на втором этаже менее качественно выполнены узлы колонна-ригель и в результате при деформации каркаса происходит передача усилий на наружную стену с образованием "изгибных" трещин.
Проверить нужно отсутствие отклонения от вертикали стен и каркаса. Тогда можно будет точно сказать о причинах трещин.
Rustam32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Горизонтальные трещин в простенках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Горизонтальные трещины в простенках tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 13 29.08.2014 15:48
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин Нитонисе Железобетонные конструкции 22 26.05.2014 15:04
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53